大鼻山
发表于 2012-5-15 10:40:33
2.0.6 居住区道路
居住区内的道路及主要供行人和非机动车通行的街巷。
尺短寸长 发表于 2012-5-15 10:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你引用现标准条款没错,实际上也揭开了一个问题的“盖子”:新版规范对于该条款的修订或存废,将在研拟中。因为一直以来,城市道路照明设计延伸到居住小区(建筑红线)内部道路照明的,现实中可能性基本为0,最多也只是到小区门口而已。也就是说,“居住区道路”的照明条款虽有,但有资质承担城市道明设计的市政设计单位,均按小区外道路对待。
这其实主要牵涉到国家对企业设计资质管理问题,即市政设计资质的,不可能延伸到小区内部;反之亦然。
此外,我重申:不管小区外道路照明或小区内道路照明,大多都是景观灯而非路灯。
rainmen_73
发表于 2012-5-15 10:43:47
若撇开造价不谈,此观点无任何毛病,不管对于TN还是TT。
大鼻山 发表于 2012-5-15 10:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个造价能增加多少?材料费施工费可以量化吧。这个不属于接地范畴,不需要接地电阻测试,不依赖电器保护,长期有效且稳定可靠。
尺短寸长
发表于 2012-5-15 10:57:44
你引用现标准条款没错,实际上也揭开了一个问题的“盖子”:新版规范对于该条款的修订或存废,将在研拟中……大鼻山 发表于 2012-5-15 10:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哦,原来是《城市道路照明设计标准 》CJJ 45-2006 的“术语”出原则问题了。{:1_274:}
谢谢大鼻山哦。
东海龙王
发表于 2012-5-15 10:58:20
我觉得你10几块钱的RCD,一把青菜钱,其质量咋样,大家可各自掂量。至于RCD贵不贵,还是甲方说了算。
4线 ...
大鼻山 发表于 2012-5-15 05:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哈哈,哪有10多元的RCBO?这样的产品谁敢用?
尺短寸长
发表于 2012-5-15 11:00:14
“修订或存废……研拟中”的东东,“早产”问世!
东海龙王
发表于 2012-5-15 11:00:31
再把这个香港的图片贴到这里:
大鼻山
发表于 2012-5-15 11:45:13
龙王所贴香港图纸,似为TN,而非TT啊。
dmd888
发表于 2012-5-15 13:17:41
因为是从干线回路分接电源,按《低规》,只要干线首端低断大于20A,每杆路灯都需要有短路保护和电气隔离,现在大多数路灯都是用熔断器式隔离器实施的,这也得花钱。改为RCD,其实造价并未增加。
10几元的RCD并不一定质量不过关,象正泰20A的电子式RCD,家装市场也才25元一只,批发价大约二分之一,工程价可能更低。
分别接地造价高不是高在RCD,而是接地装置的工程造价。
尺短寸长
发表于 2012-5-15 13:26:13
再把这个 GB、IEC 标准中典型的 TT 系统图示,放在这里:
尺短寸长
发表于 2012-5-15 13:43:19
回复 66# 东海龙王
是香港现行的“TT系统”吗?
kql1123
发表于 2012-5-15 14:55:43
请教各位高手
我们的工厂路灯是这样做的,每一个配出回路设一个RCD,每个路灯间无PE连接,每个路灯利用路灯基础独立接地,请问,这样做符合新规范要求吗?
尺短寸长
发表于 2012-5-15 15:05:56
回复 71# kql1123
新手试答:
这样做,自然是符合新、旧规范(GB 50054-95、CJJ 45-2006、GB 50054-2011)要求的。
但注意,还得符合一些实施 TT 系统的前提条件。
可以看看《建筑电气》2012 年第 4 期文章“也论路灯配电系统兼议 5 线 TT 系统”(作者 李顺康 冯志文),看是否能带给 kql1123 点滴帮助。
治学以诚
发表于 2012-5-15 15:28:26
室外设备只要是TT系统,都是不对的。
TT系统早于TN系统,源于人们认为,只要给设备一个低的接地极,就可以避免人身电击事故。
但是,TT系统无法消除跨步电压、接触电压、转移电压。
虽然,线路采用了RCD,但是,在配电线路中的作用是辅助作用。
知道,美国为什么和110V电压吗?
接地故障时,接地点电压接近50V。人家不装断路器吗?装,断路器不动作吗?动作。理论上无法彻底避免人身电击事故。
作为安全设计,理论上,要让人100%免除电击。理论上,就是110V电压,TN系统。
治学以诚
发表于 2012-5-15 15:33:38
TT系统为什么规定“工作接地必须跟保护接地分开”?
大鼻山 发表于 2012-5-12 11:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
就没有人懂电气理论,瞎编乱造的条文。
尺短寸长
发表于 2012-5-15 15:35:06
知道,美国为什么和110V电压吗?
仿——
知道,我们为什么看不懂老诚老师的……吗?
页:
1
2
3
4
[5]
6
7
8
9
10
11