尺短寸长 发表于 2012-5-15 09:01:18

如果每个路灯单独做接地极,每个灯之间不设PE线。那么每个路灯都得就地装设RCD……

不是!

就路灯而言,重要场所(分级设置RCD)除外,在一般场所(比如住宅小区,一般的工业厂区道路照明)完全可以采用:
1、每个路灯单独做接地极;
2、每个灯之间不设PE线;
3、路灯的每个配电回路的出线侧装设RCD。

根本不存在“那么每个路灯都得就地装设RCD,估计甲方要哭鼻子了。。。。”之说。

dmd888 发表于 2012-5-15 09:02:11

楼主又变成诗人了。其实RCD并不贵,十几块钱而已,比一盏节能灯还便宜,比起动辄几千元的路灯,造价可以忽略。主要是接地装置的工程造价高,远比一根PE线贵。

尺短寸长 发表于 2012-5-15 09:02:50

RCD,造价高,
甲方哭鼻子发牢骚;
RCD一夜被盗光,
甲方会跳黄浦江;
设计院,别想溜,
赔完损失陪跳楼;
非技术问题要考虑,
否则无情现实害惨你。大鼻山 发表于 2012-5-15 08:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

哈哈哈——说得好!{:lol:}

尺短寸长 发表于 2012-5-15 09:06:15

哭鼻子、发牢骚、跳黄浦江、陪跳楼、害惨你……

{:titter:}

大鼻山 发表于 2012-5-15 09:28:21

就路灯而言,重要场所(分级设置RCD)除外,在一般场所(比如住宅小区,一般的工业厂区道路照明)完全可以采用:
1、每个路灯单独做接地极;
2、每个灯之间不设PE线;
3、路灯的每个配电回路的出线侧装设RCD。
尺短寸长 发表于 2012-5-15 09:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
且战且退,已经到一般场所(比如住宅小区,一般的工业厂区)了哈。{:4_124:}但这些区域的道路照明,大多应称为景观灯而非路灯。
此外,重要场所(分级设置RCD),比如城市道路照明的路灯,你打算咋弄呢?你老兄本来不就是主要针对这一块的路灯,才发出“使用4线TT”之强力推荐的么?现在咋又回避它呢

大鼻山 发表于 2012-5-15 09:36:17

主又变成诗人了。其实RCD并不贵,十几块钱而已,比一盏节能灯还便宜,比起动辄几千元的路灯,造价可以忽略。主要是接地装置的工程造价高,远比一根PE线贵。
dmd888 发表于 2012-5-15 09:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我觉得你10几块钱的RCD,一把青菜钱,其质量咋样,大家可各自掂量。至于RCD贵不贵,还是甲方说了算。
4线TT的接地装置造价高,这算是4线TT的优点还是缺点?
其实甲方潜意识拒绝RCD还有很重要的另一个原因——跟MCCB相比,RCD比较容易跳闸。这对于城市道路照明管理部门而言,属于极难忍受的“毛病”。

尺短寸长 发表于 2012-5-15 09:44:40

且战且退……大多应称为景观灯而非路灯。
大鼻山 发表于 2012-5-15 09:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

可怜贵为“本坛老兵之一,也作为市政设计院电气副总工之一”、擅长市政路灯设计的大鼻山,连“景观灯”和“路灯”也会分辨不清。

自己去看《城市道路照明设计标准 》CJJ 45-2006 的术语吧。
1、城市道路照明可是覆盖了“快速路”、“主干路”、“次干路”、“支路”、“居住区道路”等等这些“道路照明”的;
2、“住宅小区,一般的工业厂区”的道路照明,居然被大鼻山以“大多应称为景观灯而非路灯”一言以蔽之,佩服啊佩服。{:49:}

大鼻山 发表于 2012-5-15 09:45:36

我再改造一下前帖:

RCD,爱跳闸,
用户百姓找你茬;
RCD,造价高,
甲方哭鼻子发牢骚;
RCD一夜被盗光,
甲方会跳黄浦江;
设计院,别想溜,
赔完损失陪跳楼;
非技术问题要考虑,
否则无情现实害惨你。

尺短寸长 发表于 2012-5-15 09:53:34

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-5-15 09:57 编辑

也不妨顺从大鼻山的高论将住宅小区,一般工业厂区的道路照明称为“景观灯”,又如何?

难不成,配电系统、接地故障、人身安全的原理分析,会走样?

尺短寸长 发表于 2012-5-15 09:59:16

RCD,爱跳闸,
用户百姓找你茬;
RCD,造价高,
甲方哭鼻子发牢骚;
RCD一夜被盗光,
甲方会跳黄浦江;
设计院,别想溜,
赔完损失陪跳楼;
非技术问题要考虑,
否则无情现实害惨你。大鼻山 发表于 2012-5-15 09:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


猛贴现世,无敌天下。{:4_126:}

rainmen_73 发表于 2012-5-15 10:01:48

RCD对配电系统的可靠性存在的问题可以归结到RCD本身的质量,线路绝缘,设备(路灯)绝缘这几个方面,实际运行中究竟如何,是否也要有个调查研究呢。我再提下我的观点,每个灯柱(指城市道路照明路灯)下打两圈铜带与灯柱外壳联结,安全性更有保障。

大鼻山 发表于 2012-5-15 10:09:21

可怜贵为“本坛老兵之一,也作为市政设计院电气副总工之一”、擅长市政路灯设计的大鼻山,连“景观灯”和“路灯”也会分辨不清。

自己去看《城市道路照明设计标准 》CJJ 45-2006 的术语吧。
1、城市道路照明可是覆盖了“快速路”、“主干路”、“次干路”、“支路”、“居住区道路”等等这些“道路照明”的;
2、“住宅小区,一般的工业厂区”的道路照明,居然被大鼻山以“大多应称为景观灯而非路灯”一言以蔽之,佩服啊佩服
尺短寸长 发表于 2012-5-15 09:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我都不知道咋回应你了,老兄。
《城市道路照明设计标准 》所指的“居住区道路”,是指市政道路与居住区入口相连接的那段道路,跟你所理解的“住宅小区”内部道路,可能还存在较大差别。
此外,不管小区外道路或小区内道路,其照明灯具高度大多在3.5米以下;按行业不成文惯例,称为“景观灯”而非“路灯”。

大鼻山 发表于 2012-5-15 10:15:11

我再提下我的观点,每个灯柱(指城市道路照明路灯)下打两圈铜带与灯柱外壳联结,安全性更有保障。rainmen_73 发表于 2012-5-15 10:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
若撇开造价不谈,此观点无任何毛病,不管对于TN还是TT。

尺短寸长 发表于 2012-5-15 10:22:49

我都不知道咋回应你了,老兄。
《城市道路照明设计标准 》所指的“居住区道路”,是指市政道路与居住区入口相连接的那段道路,跟你所理解的“住宅小区”内部道路,可能还存在较大差别。
此外,不管小区外道路或小区内道路,其照明灯具高度大多在3.5米以下;按行业不成文惯例,称为“景观灯”而非“路灯”。大鼻山 发表于 2012-5-15 10:09 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

我都不知道咋回应你了,老弟。{:4_110:}

空口无凭,来点实际的吧。

《城市道路照明设计标准 》CJJ 45-2006
2.0.5 支路
次干路与居住区道路之间的连接道路。

2.0.6 居住区道路
居住区内的道路及主要供行人和非机动车通行的街巷。

yangyang7201 发表于 2012-5-15 10:36:10

本帖最后由 yangyang7201 于 2012-5-15 10:41 编辑

星星之火可以燎原{:4_108:}本帖、“终结号”、“《路灯。。。》问题的探讨”,三个帖子可以合并了。