911room 发表于 2012-2-28 10:07:07

照此做法,从进线到楼层配电箱一段,RCD是否能合闸,还是根本就没有RCD?
楼层配电箱到入户箱一段,RCD是否能合闸,还是根本就没有RCD?
当然,最后入户段可看作TN-C-S,RCD能起到作用,只要在家里不电死人,就是和谐。

jychen1 发表于 2012-2-28 12:22:28

供电局连TN-C-S也不分,这水平…………哎!

大鼻山 发表于 2012-2-28 12:29:39

江苏一同学刚来电了。

大白10:32:57
什么意思?
大白10:33:07
低压接地我不是很清楚
大白10:33:19
我帮你问问?也帮帮苏州供电公司?

东海龙王 发表于 2012-2-28 13:46:44

苏州供电局还有很多奇妙的规定:
什么ATS后再设一个总MCCB啦,电表前不许用RCD啦......

东海龙王 发表于 2012-2-28 13:48:10

感谢大家的努力

小菜 发表于 2012-2-29 16:36:33

供电都不按建筑的规范来的,习惯就好{:lol:}
苏州实际就是TN-C-S,挺好,大家都一致

尺短寸长 发表于 2012-2-29 19:13:05

供电都不按建筑的规范来的,习惯就好
苏州实际就是TN-C-S,挺好,大家都一致
小菜 发表于 2012-2-29 16:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

苏州实际就是TN-C-S,挺好?

TN-C-S系统中,N线允许“重复接地”吗?

东海龙王 发表于 2012-3-1 08:29:30

昨天设计院和供电局碰头了,供电局拿不出依据,讲不出道理。
但是强迫设计院那么做,并且不出书面整改意见。
隐患,由设计院背了。

sccat 发表于 2012-3-1 08:42:20

有没有录音?{:4_120:}

大鼻山 发表于 2012-3-1 09:08:15

苏州实际就是TN-C-S,挺好?

TN-C-S系统中,N线允许“重复接地”吗?
尺短寸长 发表于 2012-2-29 19:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
用户总入户处的N线,此时实际已被供电局整成PEN线了。所以说N线或PEN线,还不就是一回事……

尺短寸长 发表于 2012-3-1 09:40:44

回复 25# 大鼻山

还不就是一回事?

东海龙王:。。。。。。不想,供电局迄今没有反思,反而变本加厉。今天,设计院一个朋友来电诉苦:供电局要求TT系统在进线处把N重复接地,在楼层配电箱把N重复接地,还要在住户终端箱把N重复接地!

是一回事? {:4_103:}

小菜 发表于 2012-3-1 13:50:37

进户线是四芯,对TN-C-S,应该叫做PEN线,当然不能要求供电部门用这么专业的词,将错就错吧

大鼻山 发表于 2012-3-2 08:29:33

还要在住户终端箱把N重复接地!
尺短寸长 发表于 2012-3-1 09:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
肯定以讹传讹了。傻子也不可能要求终端箱也作N线重复接地的

hbsjzsjy 发表于 2012-3-2 08:32:33

肯定以讹传讹了。傻子也不可能要求终端箱也作N线重复接地的
大鼻山 发表于 2012-3-2 08:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

苏州供电局的某些人不会是傻子吧{:dizzy:}

东海龙王 发表于 2012-3-2 08:38:01

在垄断企业面前,谁都是弱势群体。
设计院领导在压,业主在压。
供电局的人现在就放话了:不那么做,就不供电。看着办!