sccat 发表于 2012-3-7 19:26:58

如果按121#楼的图施工,大楼总的RCD是不是真的会比较容易跳?

尺短寸长 发表于 2012-3-7 19:45:52

121#楼的图,是N年前的了。

现在的规定是——
《低压电气装置规程》DB32/T989—2007
18.4.5中性线的重复接地线安装应符合下列规定:
a) 建筑物进户处应装于第一支持物的下方;
b) 除用户有自备发电机另有要求者外,应将接户线的中性线(N)、进户中性线(N)、保护线(PE)和第一支持物的接地线连接在一起并与接地体相连;
c) 重复接地线的最小截面,采用绝缘铜绞线时应不小于10 mm2,并应穿硬塑料管保护,保护管的长度不应小于2.5m,管子应用管卡固定在墙上,固定点不少于四个,采用圆钢、扁钢时亦应符合表44的规定。

呵呵,不是事实上TN-C-S系统么?

gdx8785 发表于 2012-3-7 19:46:02

回复 151# sccat


不那么容易跳的,因为装的是普通的塑料壳断路器不是RCD.

sccat 发表于 2012-3-7 20:31:57

回复 152# 尺短寸长

最好有个现在的图看看。

wurenhecai 发表于 2012-3-7 20:33:51

回复wurenhecai

电表前加熔断器,那么电表后的开关到底干什么用的

现今上海供电局的电表箱(我所看 ...
尺短寸长 发表于 2012-3-7 19:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    锁电表就行了,断路器开关一样自由使用。如果断路器整定合理,过载短路都会跳闸,电表何须熔断器保护

sccat 发表于 2012-3-7 20:40:35


尺短寸长 发表于 2012-3-7 19:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

根据上文,“a)建筑物进户处”,
那么b)中的接户线的中性线(N)指的是PEN?进户中性线(N)指的是N?
这个户指的是建筑物?
那这个就是普通的TN-C-S了。

这个条文也看不出要求在层箱和用户终端箱将N和PE连起来啊。
除非有人将“户”理解成“住宅的每一户”。。。

尺短寸长 发表于 2012-3-7 21:01:12

江苏省的《低压电气装置规程》DB32/T989—2007规定,并无1#楼SZ供电局“。。。TT系统在进线处把N重复接地(第1处),在楼层配电箱把N重复接地(第2处),还要在住户终端箱把N重复接地(第3处)”的“第2处接地”和“第3处接地”,所有才会封它为“不是一点点BT,是太BT太BT了”。

尺短寸长 发表于 2012-3-7 21:08:48

锁电表就行了,断路器开关一样自由使用。如果断路器整定合理,过载短路都会跳闸,电表何须熔断器 ...
wurenhecai 发表于 2012-3-7 20:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

“锁电表就行了”——微断设置于表前还是表后?
微断设置于表前,系统正确,但容易导致被贪小之辈窃电;
微断设置于表后,窃电问题解决了,但系统存在缺陷。

故:
上海供电局——
表前设置熔断器,表后设置微断(在微断面市之前,也采用熔断器)。

尺短寸长 发表于 2012-3-7 21:18:53

是不是还有如下的原因:

1、熔断器自有熔断器的N多优点;
2、供电局的电工,是不是检修时习惯看见“明显可视的断开点”觉得安全有保障些?
???

wurenhecai 发表于 2012-3-7 21:32:23

本帖最后由 wurenhecai 于 2012-3-7 21:35 编辑

回复 158# 尺短寸长


    断路器设在表后,怎么存在缺陷?如果线路出现故障,断路器完全可以跳闸从而保护电表,不存在电表没有保护的说法吧,至于检修,完全可以使用表箱的总开关,虽然会导致其他几家临时停电,我觉得检修电表的概率非常少,完全可以满足日常需要。特意为了满足几年不用一次的概率而去浪费人力物力,只能说明花的不是自己的钱

尺短寸长 发表于 2012-3-7 21:33:15

电表故障?

尺短寸长 发表于 2012-3-7 21:40:28

回复 160# wurenhecai

特意为了满足几年不用一次的概率而去浪费人力物力,只能说明花的不是自己的钱?

熔断器很贵吗?

尺短寸长 发表于 2012-3-7 21:41:48

回复 160# wurenhecai

检修电表?

不是检修电表,是考虑电表故障要有保护。

sccat 发表于 2012-3-7 21:45:15

但是如果表后短路故障,熔断器和断路器又无选择性,那会很烦的。
熔断器和断路器的选择性如何保证?

wurenhecai 发表于 2012-3-7 21:48:15

本帖最后由 wurenhecai 于 2012-3-7 21:55 编辑

电表故障要有保护,故障指的是什么呢,内部还是外部?如果是内部,电表会对母线和总开关产生什么影响呢,如果是外部,那么电表下端的断路器不跳闸么,不能保护电表么
页: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13
查看完整版本: 更加疯狂的苏州供电局