大鼻山 发表于 2012-3-7 14:12:46

在上海,电度表前均应设置表前熔断器。
表后32A微断,表前配40A的熔断器;
表后40A微断,表前配63A的熔断器。尺短寸长 发表于 2012-3-7 13:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如此一来,似更累赘

尺短寸长 发表于 2012-3-7 14:27:46

不累赘,就缺保护了。

尺短寸长 发表于 2012-3-7 14:28:53

看来——
各地供电局,各出各的招。{:4_125:}

sgf2002 发表于 2012-3-7 16:12:47

本帖最后由 sgf2002 于 2012-3-7 17:15 编辑

其实各位也无需担忧,据我观察,江苏(含苏州)的TT好像大多是伪TT。虽然你设计说明里写的是TT,其实实施的 ...
大鼻山 发表于 2012-2-27 16:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
确实是伪TT
--TT制进户处N线重复接地,其实就是把N(根据140楼意见修改)线变成PEN了    ,就成了TN-C-S

尺短寸长 发表于 2012-3-7 16:40:12

确实是伪TT
--TT制进户处N线重复接地,其实就是把PE线变成PEN了    ,就成了TN-CSsgf2002 发表于 2012-3-7 16:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

sgf2002粗心大意喽。

实际上,1#楼SZ供电局的做法:
1、一是伪TT —— TT制进户处N线重复接地,其实就是把N线变成PEN了,就成了TN-C-S系统了。
2、二是BT的TN-C-S系统 —— 看看1#楼SZ供电局的要求:“供电局要求TT系统在进线处把N重复接地,在楼层配电箱把N重复接地,还要在住户终端箱把N重复接地!”

不是一点点BT,是太BT太BT了。

wurenhecai 发表于 2012-3-7 16:50:48

电表前加熔断器,那么电表后的开关到底干什么用的

sgf2002 发表于 2012-3-7 17:13:05

本帖最后由 sgf2002 于 2012-3-7 17:19 编辑

回复 140# 尺短寸长


   1.是 粗心了,修改图纸{:sweat:},PE变更为N
2.楼层N重复接地---应该TN-C到楼层箱了,就地打的PE线也就起个等电位的作用
----那采用四极开关就要出汗了(TT与TN-C可是截然相反的)
----以前没细想,一细想,问题大了去了

sccat 发表于 2012-3-7 17:19:01

看121楼发的图,果真是TN-C-S吗?
TN-C-S的N线要跟PE线故意绝缘吗?
这个图也没有地方反映“在楼层配电箱把N重复接地”吧。

这个图有点意思,和以前看的做法有点不同。。。
比如N个插座共用一个RCD,其实我家也是这样做的,比较省钱。
还有就是N线在大楼总RCD后接室外的独立接地极,这个最有意思,我觉得可以有效限制N线在进户前断开的N点漂移。

sgf2002 发表于 2012-3-7 17:26:10

回复 143# sccat

有意思了,两个接地极是有距离的
还真不能算TN-C-S

平平淡淡 发表于 2012-3-7 17:41:54

平面做的太乱了。
基本上是没有章法的。

平平淡淡 发表于 2012-3-7 17:43:59

300*800的一层电井,他怎么布置得下去?

平平淡淡 发表于 2012-3-7 17:45:12

这套图不知图审能不能通过,如果通过,感觉,图审一关失职了。

sgf2002 发表于 2012-3-7 18:01:34

回复 147# 平平淡淡
希望“平平淡淡”大师给个图供学习参考

尺短寸长 发表于 2012-3-7 19:01:32

回复 141# wurenhecai

电表前加熔断器,那么电表后的开关到底干什么用的

现今上海供电局的电表箱(我所看到的):
电表前的熔断器、电度表部分——锁死,住宅用户不能自行打开;
电表后的开关——可由各自住宅用户用钥匙打开,自行合、分闸。

尺短寸长 发表于 2012-3-7 19:03:20

121#楼的图,与1#楼SZ供电局的要求,是有差别的,但都不是真的TT系统了。
页: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13
查看完整版本: 更加疯狂的苏州供电局