冷若冰 发表于 2011-7-10 23:14:52

本文的灵感应来自坛子的讨论。。。。。。。赞一个。。。。。

只是没有把“冷若冰”给挂进文章,可惜可惜。。。。。。

如果老诚把这个“热稳定最小长度”的数学模型建立了,千万不要忘记把这篇文章给引用了。。。。。。

当然,把“冷若冰”给挂进文章里就更好了。。。。。。{:4_118:}

大鼻山 发表于 2011-7-11 08:14:00

可惜的是,大鼻山只做了计算和表格,没有建立一个有效的数学模型。。。。。。
冷若冰 发表于 2011-7-10 23:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老兄,如果没有数学模型,我就不可能提交那些表格的哟。
其实,数学模型就是拙文中的公式(1)~(3)啊,包括其注释中的数个小公式;至于说计算程序,我是用EXCEL编制的,但无法在文章中显示。

治学以诚 发表于 2011-7-11 08:46:26

“热稳定最小长度”的计算 ———— 从论文的角度来评价,这是本文的亮点。。。。。。
上向明了冷兄,这回也瞎说了。

看0.02秒表格。在这一时间上,要求,线路的短路电流,小于电缆容许电流。以此思路算得电缆最小长度。根据作者的理论。这一条满足了,电路就安全了。作者认为,断路器和熔断器保护是不可靠的,他们动作与不动作,无关紧要。只要满足表格就是安全的线路了。

35平方,表4中4m,表6中,是35m。
说明,如果0.02秒时间内不能及时切断,就必须把电缆做成弹簧,还得做个大的机械,时刻监测电流与时间,一旦发生这种情况,就得立即马上拉长电缆。荒谬的理论,本不需要做过多的讨论。
这篇文章完全是瞎扯而已。

sccat 发表于 2011-7-11 09:26:37

所有这些都是基于保护元件可靠动作的基础上吧,0.02秒就是可靠的动作时间,如不能及时动作,就{:4_110:}

治学以诚 发表于 2011-7-11 09:48:37

0.02秒是什么?一个周波。这是分断能力指标中包含的时间参数。

治学以诚 发表于 2011-7-11 09:49:56

一个破微断,就给他这点时间,太高看微断了。

大鼻山 发表于 2011-7-11 10:57:28

一篇文章逼疯一个人。没必要{:4_97:}

sccat 发表于 2011-7-11 11:18:35

一篇文章逼疯一个人。没必要
大鼻山 发表于 2011-7-11 10:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

逼疯?{:4_104:}

看看 《建党伟业》里面北大的辩堂,辩论对事不对人,那么重要的困难的问题都没把人逼疯。。。{:4_112:}

我们这些小问题,能有啥事?{:4_113:}

讨论的时候就事论事,各抒己见,没有问题的。{:4_95:}

一时之错又如何?没有经过不断的试错,怎能找到正确的答案?{:4_114:}

尺短寸长 发表于 2011-7-11 11:35:20

欢迎。。。交流、批评、指正。。。却“一篇文章逼疯一个人。。。”,不会吧?{:4_110:}

冷若冰 发表于 2011-7-11 18:58:44

数学模型就是拙文中的公式(1)~(3)啊 ———— 不会吧,我居然没有看看清楚。。。。。

大鼻山,这个数学模型是你整出来的吗。。。。。。。好像不是我说的那种模型。。。。。。

上向明了冷兄,这回也瞎说了。———— 老诚,我真没瞎说。。。。。。你得好好看看这篇文章。。。。。。

大鼻山和老诚在这方面都有过研究。。。。。。。。

老诚那篇给退回来又在这上传的文章我看了:太深奥。。。。。。。。

冷若冰 发表于 2011-7-11 19:01:12

0.02秒是什么?一个周波。这是分断能力指标中包含的时间参数。
治学以诚 发表于 2011-7-11 09:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


老诚,那你说说,这个0.02秒是什么。。。。。。

不按这个参数,应该按哪个参数。。。。。。。。。。。。

大鼻山 发表于 2011-7-11 20:16:36

{:4_122:}不是我自己要疯,也不是我要人家疯,而是有人想自己疯……{:4_122:}

东海龙王 发表于 2011-7-12 09:06:48

表面看是没有长度的影子,但是I值呢?难道I值不受线路阻抗的影响?而线路阻抗能不受线路长度的影响?从而 ...
大鼻山 发表于 2011-7-6 05:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

对头。

东海龙王 发表于 2011-7-12 09:10:54


治学以诚 发表于 2011-7-6 07:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

似乎从限流断路器的动作原理也可以反推这个图片的讲解。

东海龙王 发表于 2011-7-12 09:15:21

现实就是如此无情。
因为此前大家很多时候都稀里糊涂,也没多少人去计算和追究这些东西,所以电缆选大、 ...
大鼻山 发表于 2011-7-6 12:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

电缆的热稳定校验确实为多数人忽视。