治学以诚 发表于 2011-7-6 09:26:56

确定的电缆,型号截面确定,时间确定,允许通过的电流确定值。为什么要计算这个值呢?计算的价值是什么呢?
规范对吗?该如何理解规范呢?

允许通过的电流与线路短路电流的关系是什么呢?有必要建立这个关系吗?

治学以诚 发表于 2011-7-6 09:28:58

K*K*S*S=I*I*T
四个数三个是确定值时,另一个当然是确定值。
那里有长度的影子?

大鼻山 发表于 2011-7-6 09:35:08

确定的电缆,型号截面确定,时间确定,允许通过的电流确定值。为什么要计算这个值呢?计算的价值是什么呢?
规范对吗?该如何理解规范呢?

允许通过的电流与线路短路电流的关系是什么呢?有必要建立这个关系吗?治学以诚 发表于 2011-7-6 09:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵,老兄反倒质疑规范热稳定要求的本身了。
如果未满足热稳定,则可能发生:在保护电器未动作之前,巨大的短路电流热效应无法及时释放,让电缆无法承受,从而出现“电缆放炮”、甚至引发火灾。

大鼻山 发表于 2011-7-6 09:41:06

K*K*S*S=I*I*T
四个数三个是确定值时,另一个当然是确定值。
那里有长度的影子?
治学以诚 发表于 2011-7-6 09:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
表面看是没有长度的影子,但是I值呢?难道I值不受线路阻抗的影响?而线路阻抗能不受线路长度的影响?从而I值能不受线路长度的影响?

大鼻山 发表于 2011-7-6 09:45:10

总之:I值为短路电流有效值,它怎能不受线路阻抗(进而“长度”)的影响?
所以拙文3.3小节开始即有一句话:截面、长度及电流值等互相嵌套和制约、互为因果。须采用迭代法求解。

治学以诚 发表于 2011-7-6 09:57:04

允许通过的电流与线路短路电流的关系是什么呢?有必要建立这个关系吗?

大鼻山 发表于 2011-7-6 10:39:55

允许通过的电流与线路短路电流的关系是什么呢?有必要建立这个关系吗?
治学以诚 发表于 2011-7-6 09:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
允许通过的电流肯定不是一个恒定值。因为它肯定跟:(1)短路电流大小有关;(2)短路电流的持续时间有关。

治学以诚 发表于 2011-7-6 10:41:18

K*K*S*S=I*I*T
四个数中,K,S,T三个是确定值时,I当然是确定值。

大鼻山 发表于 2011-7-6 10:59:45

K*K*S*S=I*I*T
四个数中,K,S,T三个是确定值时,I当然是确定值。
治学以诚 发表于 2011-7-6 10:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
严格说,这个公式不太准确。应为K*K*S*S>=I*I*T。不是单纯的等号

han2003 发表于 2011-7-6 11:03:37

对于限流断路器这块,曾经问过施耐德的技术支持,在考虑电缆热稳定和灵敏度的时候,不考虑断路器限流的影响 ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-7-5 22:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    IEC大会讲课时,也有人当面问过TC64主席这个问题。回头等我家里能登陆了我说说当时的解释和我的理解吧

大鼻山 发表于 2011-7-6 11:06:20

本帖最后由 大鼻山 于 2011-7-6 11:15 编辑

允许通过的电流与线路短路电流的关系是什么呢?有必要建立这个关系吗?
治学以诚 发表于 2011-7-6 09:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
或者说,正因为“允许通过的电流”不是恒定值,不是唯一可求值,因此不宜发明这个新名词(它不固定、不唯一,还要受限于短路电流持续时间,要它何用?)。

治学以诚 发表于 2011-7-6 11:13:30

大鼻山 发表于 2011-7-6 11:13:53

你所谓“允许通过的电流”跟电缆允许持续载流量肯定不是一回事。但事实上,对任何电缆,并不存在一个固定的、所谓短路时“允许通过的电流”。

治学以诚 发表于 2011-7-6 11:25:00

“允许通过的电流”在给定的时间内,允许持续的最大电流。即该时间该电流下,电缆不会发生损坏。这是保护的基本条件。

大鼻山 发表于 2011-7-6 11:25:56

限流断路器这一块,拙文未作重点渲染,我认为倒可以真的深入探讨一下。
因为限流断路器的动作值肯定也不是固定的,其取决于电路系统参数、实际短路电流大小和电缆预计承受时间(即临界放炮时间,尚不一定是保护电器动作时间)。