sccat 发表于 2011-7-5 09:39:13

同样没收到杂志的飘过。。。{:4_96:}

大鼻山 发表于 2011-7-5 21:17:48

四、最小长度的问题。
这种计算是毫无意义的。长度2.0米与长度100米的电缆是在不同的敷设环境中的两根电缆,完全无法采用统一的公式进行计算,更无法进行比较。
治学以诚 发表于 2011-7-4 14:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
什么高论?没看懂

大鼻山 发表于 2011-7-5 21:19:50

五、一个周波或半个周波最大电流的计算根本就不是这样算来的。这样算,是纸上谈兵。想象的。臆造的理论。
治学以诚 发表于 2011-7-4 15:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你说该如何算呢?

大鼻山 发表于 2011-7-5 21:25:19

本帖最后由 大鼻山 于 2011-7-5 21:33 编辑

可惜这年头伯乐还是少于千里马啊,让我们大家伙儿至今也无缘见识你的纸质高见

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-7-5 22:03:07

对于限流断路器这块,曾经问过施耐德的技术支持,在考虑电缆热稳定和灵敏度的时候,不考虑断路器限流的影响,还是应该按照预期短路电流来校验,百思不得其解。

建议鼻兄咨询一下他们。他们说限流不该用在校验热稳定和灵敏度

治学以诚 发表于 2011-7-5 22:49:37

四、

配电电缆长度是客观确定值,测量求得。把长度作为已知量去导求截面。
把截面作为已知量,求长度,本身就没有意义。

治学以诚 发表于 2011-7-5 22:52:03

相同的计算规则,要求电缆相同的外部条件。即同为足够长,或足够短。一长一短不能使用同一个计算规则。

治学以诚 发表于 2011-7-5 22:54:34

五、
电缆热稳定常数K唯一确定,电缆截面确定,时间确定,数个周波,电缆允许通过的电流是确定的,与电缆长度无关。

治学以诚 发表于 2011-7-5 22:56:17

文章没有分清楚,线路实际短路电流与电缆允许通过的电流。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-7-5 23:29:01

真不会画图了,我败给你们了

大鼻山 发表于 2011-7-6 08:41:57

四、

配电电缆长度是客观确定值,测量求得。把长度作为已知量去导求截面。
把截面作为已知量,求长度,本身就没有意义。治学以诚 发表于 2011-7-5 22:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如何没意义呢?
假设某照明配电箱距离变电所(1000KVA变压器供电)低压屏20米,照明箱进线电缆拟选为VV-5X4,低压屏至该照明箱开关为25A,短路瞬时脱扣。请问这种电缆选型满足热稳定吗?

大鼻山 发表于 2011-7-6 08:44:59

什么叫“热稳定校验”呢?当然是预选某类型某截面的电缆,然后再看其是否满足热稳定要求嘛。你怎么说“已知截面求长度”无意义呢?我感觉这实在不像一个搞了20年电气设计的老同志讲的话。

大鼻山 发表于 2011-7-6 08:50:42

本帖最后由 大鼻山 于 2011-7-6 09:23 编辑

假设某照明配电箱距离变电所(1000KVA变压器供电)低压屏20米,照明箱进线电缆拟选为VV-5X4,低压屏至该照明箱开关为25A,短路瞬时脱扣。请问这种电缆选型满足热稳定吗?大鼻山 发表于 2011-7-6 08:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我还是自问自答吧:
根据拙文中表3的结论,1000KVA变压器时(保护电器瞬时动作,取0.02s),VV-4电缆热稳定最小长度为17米;而本案例中20米,大于17米,因此该电缆选型满足热稳定。


我再假设该题目改动一个前提条件:照明箱距离低压屏15米。还满足热稳定吗?
答:不满足。因为15米小于17米,所以不满足。
此时,改进措施有多种(取其一):
(1)加长VV-4电缆至17米;
(2)放大VV-4平方电缆截面至VV-16平方的(除非16平方电缆存货正好有剩余,才用此招);
(3)改VV-4为YJV-4(后者热稳定长度为13米,小于15米)。见表4。

大鼻山 发表于 2011-7-6 08:58:05

文章没有分清楚,线路实际短路电流与电缆允许通过的电流。
治学以诚 发表于 2011-7-5 22:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
对电缆允许通过电流的校验,要么取短路电流,要么取正常运行电流,要么取过载电流。

显然,三者中肯定短路电流最大,那么你觉得对电缆允许通过电流的校验,究竟应按哪个选呢?

大鼻山 发表于 2011-7-6 09:10:27

相同的计算规则,要求电缆相同的外部条件。即同为足够长,或足够短。一长一短不能使用同一个计算规则。
治学以诚 发表于 2011-7-5 22:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这类天书经文也许只有你自己能明白个中乾坤了。
我懒得费神去揣摩和翻译了
页: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11
查看完整版本: 2011年06期<低压电缆热稳定校验探讨>欢迎研讨