账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

2011年06期<低压电缆热稳定校验探讨>欢迎研讨

   火... [复制链接]
发表于 2011-7-6 09:26:56 | 显示全部楼层
确定的电缆,型号截面确定,时间确定,允许通过的电流确定值。为什么要计算这个值呢?计算的价值是什么呢?
规范对吗?该如何理解规范呢?

允许通过的电流与线路短路电流的关系是什么呢?有必要建立这个关系吗?
发表于 2011-7-6 09:28:58 | 显示全部楼层
K*K*S*S=I*I*T
四个数三个是确定值时,另一个当然是确定值。
那里有长度的影子?
     
 楼主| 发表于 2011-7-6 09:35:08 | 显示全部楼层
确定的电缆,型号截面确定,时间确定,允许通过的电流确定值。为什么要计算这个值呢?计算的价值是什么呢?
规范对吗?该如何理解规范呢?

允许通过的电流与线路短路电流的关系是什么呢?有必要建立这个关系吗?治学以诚 发表于 2011-7-6 09:26

呵呵,老兄反倒质疑规范热稳定要求的本身了。
如果未满足热稳定,则可能发生:在保护电器未动作之前,巨大的短路电流热效应无法及时释放,让电缆无法承受,从而出现“电缆放炮”、甚至引发火灾。
     
 楼主| 发表于 2011-7-6 09:41:06 | 显示全部楼层
K*K*S*S=I*I*T
四个数三个是确定值时,另一个当然是确定值。
那里有长度的影子?
治学以诚 发表于 2011-7-6 09:28

表面看是没有长度的影子,但是I值呢?难道I值不受线路阻抗的影响?而线路阻抗能不受线路长度的影响?从而I值能不受线路长度的影响?
     
 楼主| 发表于 2011-7-6 09:45:10 | 显示全部楼层
总之:I值为短路电流有效值,它怎能不受线路阻抗(进而“长度”)的影响?
所以拙文3.3小节开始即有一句话:截面、长度及电流值等互相嵌套和制约、互为因果。须采用迭代法求解。
发表于 2011-7-6 09:57:04 | 显示全部楼层
允许通过的电流与线路短路电流的关系是什么呢?有必要建立这个关系吗?
     
 楼主| 发表于 2011-7-6 10:39:55 | 显示全部楼层
允许通过的电流与线路短路电流的关系是什么呢?有必要建立这个关系吗?
治学以诚 发表于 2011-7-6 09:57

允许通过的电流肯定不是一个恒定值。因为它肯定跟:(1)短路电流大小有关;(2)短路电流的持续时间有关。
发表于 2011-7-6 10:41:18 | 显示全部楼层
K*K*S*S=I*I*T
四个数中,K,S,T三个是确定值时,I当然是确定值。
     
 楼主| 发表于 2011-7-6 10:59:45 | 显示全部楼层
K*K*S*S=I*I*T
四个数中,K,S,T三个是确定值时,I当然是确定值。
治学以诚 发表于 2011-7-6 10:41

严格说,这个公式不太准确。应为K*K*S*S>=I*I*T。不是单纯的等号
发表于 2011-7-6 11:03:37 | 显示全部楼层
对于限流断路器这块,曾经问过施耐德的技术支持,在考虑电缆热稳定和灵敏度的时候,不考虑断路器限流的影响 ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-7-5 22:03



    IEC大会讲课时,也有人当面问过TC64主席这个问题。回头等我家里能登陆了我说说当时的解释和我的理解吧

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 期待

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-7-6 11:06:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2011-7-6 11:15 编辑
允许通过的电流与线路短路电流的关系是什么呢?有必要建立这个关系吗?
治学以诚 发表于 2011-7-6 09:57

或者说,正因为“允许通过的电流”不是恒定值,不是唯一可求值,因此不宜发明这个新名词(它不固定、不唯一,还要受限于短路电流持续时间,要它何用?)。
发表于 2011-7-6 11:13:30 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 5)

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 那段文字很有意义

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-7-6 11:13:53 | 显示全部楼层
你所谓“允许通过的电流”跟电缆允许持续载流量肯定不是一回事。但事实上,对任何电缆,并不存在一个固定的、所谓短路时“允许通过的电流”。
发表于 2011-7-6 11:25:00 | 显示全部楼层
“允许通过的电流”在给定的时间内,允许持续的最大电流。即该时间该电流下,电缆不会发生损坏。这是保护的基本条件。
     
 楼主| 发表于 2011-7-6 11:25:56 | 显示全部楼层
限流断路器这一块,拙文未作重点渲染,我认为倒可以真的深入探讨一下。
因为限流断路器的动作值肯定也不是固定的,其取决于电路系统参数、实际短路电流大小和电缆预计承受时间(即临界放炮时间,尚不一定是保护电器动作时间)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-9-19 23:33 , Processed in 0.077423 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表