账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

2011年06期<低压电缆热稳定校验探讨>欢迎研讨

   火... [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2011-7-7 10:19:20 | 显示全部楼层
     
 楼主| 发表于 2011-7-7 10:21:44 | 显示全部楼层
你的方法其实跟电缆长度是无关的。
发表于 2011-7-7 10:23:03 | 显示全部楼层
我算一下第一个先。计算
发表于 2011-7-7 10:27:06 | 显示全部楼层
其实就是假如电缆的能量任何时候都大于开关的容量,就不用计算,例如2、3

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
治学以诚 + 5 是,凭此我早怀疑规范是错的了。

查看全部评分

发表于 2011-7-7 10:42:01 | 显示全部楼层
李老师,我算了一下,1是不行的,我把计算过程上传一下,各位老师指导!
发表于 2011-7-7 10:59:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 chen2966 于 2011-7-7 11:00 编辑

计算热稳定.jpg
书到用时方恨少,很多符号不会打上去,慢!
搞错,时间曲线看错了,重新调整。
发表于 2011-7-7 11:08:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 chen2966 于 2011-7-7 11:22 编辑

计算热稳定-改时间.jpg
可以满足要求!
第4条计算
计算热稳定-2.jpg
发表于 2011-7-7 11:09:51 | 显示全部楼层
建议大家电房出线不要用小于10方的导线,不然自己找麻烦!
发表于 2011-7-7 11:12:50 | 显示全部楼层
不对的
发表于 2011-7-7 11:21:31 | 显示全部楼层



    哪里不对,请指出?
     
 楼主| 发表于 2011-7-7 11:28:59 | 显示全部楼层
其实就是假如电缆的能量任何时候都大于开关的容量,就不用计算,例如2、3
chen2966 发表于 2011-7-7 10:27

这个假设很普遍、很常见,可惜它是错误的,也是危险的。
这个“开关的容量”是什么概念?是开关最大允许容量,还是其每次开断时的实际容量?
发表于 2011-7-7 11:45:49 | 显示全部楼层
这个开关的容量,我是看能量曲线在开关分段能力之前的那段。
     
 楼主| 发表于 2011-7-7 12:07:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2011-7-7 12:13 编辑
哪里不对,请指出?
chen2966 发表于 2011-7-7 11:21

因为t=0.02s<0.1s,因此计算I值,要考虑短路电流非周期分量的影响。但你没考虑,因此计算错误
     
 楼主| 发表于 2011-7-7 12:15:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2011-7-7 12:23 编辑
建议大家电房出线不要用小于10方的导线,不然自己找麻烦!
chen2966 发表于 2011-7-7 11:09

如此要求没必要,也不准确。

试看拙文推荐:

表3 不同额定容量变压器t=0.02s,VV型电缆热稳定最小长度(m)

                                               电缆截面/    mm2
变压器容量/kVA        4         6         10         16         25         35         50
1600                    17         17         16         15         12         8         2
1250                    17         16         15         14         10         4          
1000                    17         16         15         12         7         1         
800                      16         16         14         11         3                 
630                      16         15         13         7                         
500                      16         15         13         9         1  (此空白区域电缆长度不限)           
400                      16         15         12         6                         
315                       15         14         10                                 
250                       15         13         6                                 
200                      14         11                                         
160                       12         7
     
 楼主| 发表于 2011-7-7 12:36:02 | 显示全部楼层
如何计算非周期分量呢?必须引入“等效时间常数”的概念;而该时间常数又与回路的电阻、电抗比密切相关。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-9-19 23:35 , Processed in 0.079231 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表