尺短寸长 发表于 2015-4-21 10:07:47

北方郎 发表于 2015-4-21 09:39
高大上的GB50016 12.4.2和GB50116 12.1.4 规定不一致,苦逼画图民工该咋办?如何破解?

这又有何难?

1、隧道工程,绝大多数“苦逼画图民工”还轮不到呢。{:4_106:}

2、即便遇上,下述条款即可破解:

GB50116-2013


GB50016-2014


尺短寸长 发表于 2015-4-21 10:09:04

北方郎 发表于 2015-4-21 09:36
估计下一步就是公安部消防局设置“注册消防值班师”了,以后消防值班人员要持证上岗。

哇哦——

现在的消防值班人员,难道可以无证上岗?{:4_110:}

北方郎 发表于 2015-4-21 10:19:05

尺短寸长 发表于 2015-4-21 10:09
哇哦——

现在的消防值班人员,难道可以无证上岗?

现在保安就可以吧?

北方郎 发表于 2015-4-21 10:20:42

本帖最后由 北方郎 于 2015-4-21 10:24 编辑

尺短寸长 发表于 2015-4-21 10:07
这又有何难?

1、隧道工程,绝大多数“苦逼画图民工”还轮不到呢。

鸡生蛋 蛋生鸡的问题出现在两本最新、最最高大上的规范实属不易,主编们不通气么?按最严格执行吧。

fitman 发表于 2015-4-21 10:22:48

北方郎 发表于 2015-4-21 09:36
估计下一步就是公安部消防局设置“注册消防值班师”了,以后消防值班人员要持证上岗。

呵呵,我们这里已经要证上岗了。问题是最终又是中国特色:交钱培训取证,登记备案,但最后是否真的在岗,那就难说了。

北方郎 发表于 2015-4-21 10:31:42

尺短寸长 发表于 2015-4-21 10:09
哇哦——

现在的消防值班人员,难道可以无证上岗?

有人社局和消防局联合下发的消防值班员资格证书。以前没听说过,见笑了。

北方郎 发表于 2015-4-21 10:32:38

fitman 发表于 2015-4-21 10:22
呵呵,我们这里已经要证上岗了。问题是最终又是中国特色:交钱培训取证,登记备案,但最后是否真的在岗, ...

电线杆小广告好使么?

尺短寸长 发表于 2015-4-21 11:23:18

本帖最后由 尺短寸长 于 2015-4-22 23:32 编辑

尺短寸长 发表于 2015-4-16 17:59
10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 明敷时(包括敷设在吊顶 ...
10.1.10 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
1 明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;
2暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于 30mm;
3消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。

10.1.10(条文说明)
本条第1、2款为强制性条文。消防配电线路的敷设是否安全,直接关系到消防用电设备在火灾时能否正常运行,因此,本条对消防配电线路的敷设提出了强制性要求。
工程中,电气线路的敷设方式主要有明敷和暗敷两种方式。对于明敷方式,由于线路暴露在外,火灾时容易受火焰或高温的作用而损毁,因此,规范要求线路明敷时要穿金属导管或金属槽合并采取保护措施。保护措施一般可采取包覆防火材料或涂刷防火涂料。
对于阻燃或耐火电缆,由于其具有较好的阻燃和耐火性能,故当敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或封闭式金属槽盒。“阻燃电缆”和“耐火电缆”为符合国家现行标准《阻燃及耐火电缆:塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求》GA 306.1~2的电缆。
矿物绝缘类不燃性电缆由铜芯、矿物质绝缘材料、铜等金属护套组成,除具有良好的导电性能、机械物理性能、耐火性能外,还具有良好的不燃性,这种电缆在火灾条件下不仅能够保证火灾延续时间内的消防供电,还不会延燃、不产生烟雾,故规范允许这类电缆可以直接明敷。
暗敷设时,配电线路穿金属导管并敷设在保护层厚度达到30mm以上的结构内,是考虑到这种敷设方式比较安全、经济,且试验表明,这种方式能保证线路在火灾中继续供电,故规范对暗敷时的厚度作出相关规定。

继续点评:
1、消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆——
此规定似乎表达出消防、非消防配电线路敷设在同一电缆井、沟内时,消防配电线路非矿物绝缘类不燃性电缆莫属,是不是?

2、明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施(条文说明:工程中,电气线路的敷设方式主要有明敷和暗敷两种方式。对于明敷方式,由于线路暴露在外,火灾时容易受火焰或高温的作用而损毁,因此,规范要求线路明敷时要穿金属导管或金属槽合并采取保护措施。保护措施一般可采取包覆防火材料或涂刷防火涂料)——
为何不对电缆提耐火、耐热方面的要求呢?
是不需要吗?

3、当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷(条文说明:对于阻燃或耐火电缆,由于其具有较好的阻燃和耐火性能,故当敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或封闭式金属槽盒。“阻燃电缆”和“耐火电缆”为符合国家现行标准《阻燃及耐火电缆:塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求》GA 306.1~2的电缆)——
体现出的意思:消防配电线路采用有机绝缘耐火电缆虽然具有较好的阻燃和耐火性能,但不允许与普通电缆共处同一电缆井:
1)变配电所内的电缆沟、变配电所下的电缆夹层内的消防配电线路采用有机绝缘耐火电缆与普通电缆共处时,情何以堪?
2)当消防配电线路“采用阻燃或耐火电缆(有机绝缘)”,再附加穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护并采取防火保护措施(包覆防火材料或涂刷防火涂料),能否与普通电缆共处同一电缆井或同一电气竖井呢?

尺短寸长 发表于 2015-4-21 11:25:04

变电所电缆沟内,一视同仁。{:sweat:}

fitman 发表于 2015-4-21 11:56:10

为了满足规范,估计很快就有一般电缆走电缆沟,消防电缆走槽盒的方案了。但这样是否违反了规范加强消防电缆保护的原意?

尺短寸长 发表于 2015-4-21 11:59:14

上海电气设计人员比较幸运——
刚咨询上海地标编制人,答曰:
上海执行地标,原来怎样现在就怎样,不执行新《建规》这条规定。{:lol:}

北方郎 发表于 2015-4-21 12:01:20

尺短寸长 发表于 2015-4-21 11:59
上海电气设计人员比较幸运——
刚咨询上海地标编制人,答曰:
上海执行地标,原来怎样现在就怎样,不执行 ...

悲哀!上海设计人员的幸运可见国标地位的尴尬,悲哀!

北方郎 发表于 2015-4-21 12:03:40

尺短寸长 发表于 2015-4-21 11:59
上海电气设计人员比较幸运——
刚咨询上海地标编制人,答曰:
上海执行地标,原来怎样现在就怎样,不执行 ...

仓库不让放开关和配电箱,始作俑者也是上海{:lol:}

尺短寸长 发表于 2015-4-21 12:34:27

北方郎 发表于 2015-4-21 12:03
仓库不让放开关和配电箱,始作俑者也是上海

编制人引用上海这条规定的时候,知不知道:

这条规定,针对的是什么对象?
这条规定,是什么时候什么条件下的开关和配电箱?

真是胡搞啊!

尺短寸长 发表于 2015-4-21 12:36:28

北方郎 发表于 2015-4-21 12:01
悲哀!上海设计人员的幸运可见国标地位的尴尬,悲哀!

做外省市设计项目就尴尬、悲哀喽——像个白痴一样,不会做了。{:mad:}
页: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17
查看完整版本: 新《建规》电气章节也是奇葩一朵