LXQ3 发表于 2014-12-16 15:26:09

本帖最后由 LXQ3 于 2014-12-23 14:57 编辑

7楼观点:“此帖,是40A的断路器能不能保护10(40)A的电度表?
当然没问题,能保护!”

另外一个思路:如果建议电能表制造厂家将电能表的规格设计成15(63)A,或16(63)A【R10系列标准】,岂不皆大欢喜?!

LXQ3 发表于 2015-2-16 14:31:37

本帖最后由 LXQ3 于 2015-2-17 13:15 编辑

关于电能表有无过载断电功能的问题:
偶尔的发现,有的电能表确有过载断电功能,如我家用的电能表就有过载断电功能,表上确有“功率限额”标示;该表系长沙希麦特电子科技发展有限公司的DDSY971型单相电子式预付费电能表;
我家电能表的规格为10(40)A,AC220V,家中配电箱内总开关(微型断路器)的规格为C40,前几天因家中来客,用电负荷较大,估算了一下,约8.8~9KW,电流约为40~40.9A,没多久,电能表就过载断电了,而配电箱内总开关(微型断路器)却没有过载跳闸,看来电能表中的过载保护比微型断路器的过载保护要灵敏些。而电能表中的过载保护却不被认可。

LXQ3 发表于 2015-2-16 14:36:29

本帖最后由 LXQ3 于 2015-2-17 14:36 编辑

现将各楼的观点摘抄于下:
90楼诚版主:
电表有过载断电功能,设定多少安,就是多少安。

91楼诚版主:
弄1000A的断路器都不会损伤电表的。

92楼尺大师:
电表有过载断电功能,设定多少安,就是多少安——老诚一开口,吓倒一大片:非同一般啊。

93楼尺大师:
弄1000A的断路器都不会损伤电表的——老诚威武!威武威武威武威武~~~威威武!

94楼:
老诚版主放炮仗一般,一顿猛料抖完,转身不见了!
专门吓人来了?!

96楼:
不鸣则已一鸣惊人。1000A都没事????

本人观点:
1、90楼诚版主观点:“电表有过载断电功能,设定多少安,就是多少安。”——本人认为基本正确,但不知是否所有电能表都有过载断电功能,过载断电功能是否都很精准;不过,我家电能表中的过载保护比微型断路器的过载保护要灵敏些、要精准些。

2、91楼诚版主观点:“弄1000A的断路器都不会损伤电表的。”——本人认为,电能表无短路保护功能,电能表与电路的短路保护还是要依靠断路器,从这个层面上讲,“弄1000A的断路器都不会损伤电表的”的说法就是错误的;如这种说法只针对电能表有过载断电功能,不再考虑断路器的过载保护,也无大错,只是表述欠精准,容易被人误解。

3、有的电能表确有过载断电功能,可能鲜为人知,再加上电能表中的过载保护不被认可,诚版原本基本正确的观点受到炮轰也在情理之中了,不过我还是要给诚版点个赞!老诚威武!希诚版再接再厉、多作贡献!

lightfish 发表于 2015-2-21 21:51:42

MARK留名,从头慢慢看

尺短寸长 发表于 2015-3-2 14:01:56

LXQ3 发表于 2015-2-16 14:36

本人观点:
请看上面截图的最后一句“若选得太小则容易烧坏电能表”——过载运行存在烧电能表之可能。

老诚版主的“电表有过载断电功能,设定多少安,就是多少安”、“弄1000A的断路器都不会损伤电表的”是不是属于睁眼说瞎话或胡说八道呢?{:4_98:}

fitman 发表于 2015-3-4 15:18:40

哎,大家都不是制造业的,以配电规范作讨论依据,得到的都是似是而非的结论。
对于产品的过载能力,1.3倍长时间没问题(长时间定义不同产品定义不一样,1小时到无限时)。

尺短寸长 发表于 2015-3-4 15:50:40

fitman 发表于 2015-3-4 15:18
哎,大家都不是制造业的,以配电规范作讨论依据,得到的都是似是而非的结论。
对于产品的过载能力,1.3倍 ...

等于没说。

能保护还是不能保护?或者就说不知道。

过载运行存在烧电能表之可能——这句,没错!

fangyuhehe 发表于 2015-3-4 16:19:24

换个角度回答一下:选择断路器是按照几乎满负荷(需要系数的选取)运行,但实际中,有多少时间是满负荷运行的呢?(2)电业电表的话,电表前端有电业熔丝啊。

尺短寸长 发表于 2015-3-4 16:40:16

fangyuhehe 发表于 2015-3-4 16:19
换个角度回答一下:选择断路器是按照几乎满负荷(需要系数的选取)运行,但实际中,有多少时间是满负荷运行 ...

电表前端有电业熔丝啊——供电局放大了选的。

LXQ3 发表于 2015-3-8 13:05:28

本帖最后由 LXQ3 于 2015-3-8 13:24 编辑

尺短寸长 发表于 2015-3-2 14:01
电工安全生产知识



尺短寸长 发表于 2015-3-8 21:45:37

LXQ3 发表于 2015-3-8 13:05
关于电能表有无过载断电功能的问题:
偶尔的发现,有的电能表确有过载断电功能,如我家用的电能表就有过 ...

http://www.goepe.com/apollo/offer-changshaximaite-2421712.html

具有很强的过载能力,是不是就意味着它必定具有过载保护?
有些变压器也“具有很强的过载能力”,但不能说变压器“必定具有过载保护”吧?


http://www.cqn.com.cn/news/xfpd/ccgg/gjcc/2013/762751.html
    中国质量新闻网消息 国家质检总局日前公布单相电能表产品质量国家监督抽查结果, 4批次产品不符合标准的规定。
    根据公告,2013年第三季度共抽查了北京、天津、河北、山西、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、云南、陕西、宁夏等20个省、自治区、直辖市133家企业生产的133批次单相电能表产品。依据GB/T 17215.211-2006《交流电测量设备 通用要求、试验和试验条件 第11部分:测量设备》、GB/T 17215.321-2008《交流电测量设备 特殊要求 第21部分:静止式有功电能表(1级和2级)》、GB/T 15284-2002《多费率电能表 特殊要求》、GB/T 17215.301-2007《多功能电能表 特殊要求》、GB/T 18460.3-2001《IC卡预付费售电系统 第3部分:预付费电度表》等标准的要求,对单相电能表产品的基本误差、常数、起动、潜动、电压影响、频率影响、功耗、脉冲电压试验、交流电压试验、静电放电抗扰度、高频电磁场抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、弹簧锤试验、耐热和阻燃试验以及标识、标志和外观等15个项目进行了检验。
    抽查发现4批次产品不符合标准的规定,涉及浙江亚普仪表电气有限公司、长沙希麦特电子科技发展有限公司、深圳市罗格朗电器有限公司、昆明顺尔得电器仪表有限公司等企。存在的主要问题是高频电磁场抗扰度、基本误差等项目不合格。质检总局表示,已责成相关省质量技术监督部门按照有关法律法规,对本次抽查中不合格的产品及其生产企业依法进行处理。

尺短寸长 发表于 2015-3-9 11:10:06

LXQ3 发表于 2015-3-8 13:05
关于电能表有无过载断电功能的问题:
偶尔的发现,有的电能表确有过载断电功能,如我家用的电能表就有过 ...

刚才电话咨询了两家电能表生产厂家——
第一家,长沙希麦特电子科技发展有限公司,技术人员出差,咨询未果。
第二家,上海电表厂有限公司,其技术工程师金工明确答复:
插卡预付费的智能型单相电能表具备“过载断电、欠费断电”功能,其他电能表没有“过载断电”保护功能的。

诚版主的“电表有过载断电功能,设定多少安,就是多少安”、“弄1000A的断路器都不会损伤电表的”没有任何前提条件,依旧属于瞎说一气。

LXQ3 发表于 2015-3-24 18:18:05

尺短寸长 发表于 2015-3-9 11:10
刚才电话咨询了两家电能表生产厂家——
第一家,长沙希麦特电子科技发展有限公司,技术人员出差,咨询未 ...

本人观点:
尺短寸长 发表于 2015-3-24 18:46:39

LXQ3 :对诚版关于“可能鲜为人知的、有的电能表确有过载断电功能核心思想”,不能正确理解,只看中了诚版语言不全面、不精准的部分,实在遗憾!

尺短寸长 :
哪里哪里?
老诚版主根本没有这个“可能鲜为人知的、有的电能表确有过载断电功能核心思想”,他的原话是——
治学以诚 发表于 2014-11-18 16:15
电表有过载断电功能,设定多少安,就是多少安。

电表可以远程控制通断,采用的是电力载波技术。(电表内的接触器)

治学以诚 发表于 2014-11-18 16:16
弄1000A的断路器都不会损伤电表的。

“有的电能表确有过载断电功能,可能鲜为人知……”是 LXQ3 你提供的信息,非老诚的言论。
LXQ3 发表于 2015-2-16 14:36
……
3、有的电能表确有过载断电功能,可能鲜为人知,再加上电能表中的过载保护不被认可,诚版原本基本正确的观点受到炮轰也在情理之中了,不过我还是要给诚版点个赞!老诚威武!希诚版再接再厉、多作贡献!





qqwanghuazhang 发表于 2015-3-25 08:12:37

电业电表的话,电表前端有电业熔丝啊
页: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10
查看完整版本: 63A的微断配15(60)A的电度表,有问题吗?