尺短寸长 发表于 2014-11-18 10:42:24

按 JGJ 242-2011 中的规定,计算电流:
Ij=12/(0.22 X 0.8)=68.18(A),按规定:

标定电流
Ib=0.3Ij=20.45(A)
选20(80)A,没得商量!对不对?{:lol:}

按 JGJ 242-2011,可判供电局选 63A 开关、配 15(60)A 电能表违规!{:titter:}

kjq2014 发表于 2014-11-18 10:47:43

GBT 17215.321-2008 交流电测量设备 特殊要求 第21部分:静止式有功电能表(1级和2级)
中的 7.2 短时过电流影响
“短时过电流不应损坏仪表。当回到初始工作条件时,仪表应能正确工作,其误差改变量不应超过表3规定值”
a) 直接接入仪表
仪表应能经受30Imax,允差为+0%~-10%的电流,施加时间为额定频率的半个周期。”

只能找到个这个规定,也就是说最大30Imax,30x60A=180A,假定电表这个计量线圈长度为0.2m长铜线,通过这个电流值及导线长度和材料以及半个周期时间,计算出仪表内部这个计量线的截面,就可以知道它能否长时间通过62A了,如果能直接知道仪表内部这个线的截面就可以准确判定了

尺短寸长 发表于 2014-11-18 10:50:15

老诚版主躲哪去了?
也不过来给个意见。

LXQ3 发表于 2014-11-18 11:34:26

尺短寸长 发表于 2014-11-18 10:30
rainmen_73 :也应该如变压器提供允许过载的电流时间曲线才好比较

尺短寸长:我们不妨换一个思路看待这 ...

其实,4.1.9条的规定,不是从安全的角度,来规定电能表参数的选择,而是从电能表的计量精度来考虑的。供电部门总担心轻负荷下电能表计量不准。

尺短寸长 发表于 2014-11-18 11:41:33

LXQ3 发表于 2014-11-18 11:34
其实,4.1.9条的规定,不是从安全的角度,来规定电能表参数的选择,而是从电能表的计量精度来考虑的。供 ...

供电部门神经过敏而已——

尺短寸长 发表于 2014-11-18 11:44:31

供电部门也应该遵守国家规范不是?

可惜,确实不是。

LXQ3 发表于 2014-11-18 12:31:19

还有一点,供电部门也不希望用户超负荷!电力也是资源。
微型断路器保护整定、动作也是不很精准的,保护整定值常为阶梯值,动作常有+ -10--20%的误差。
供电部门对运行情况比较了解,大多数情况下,都处在轻负荷、中负荷情况下运行,超负荷运行的情况也有,所占比列不大。
另外,以前的电能表基本上是机械式的,轻负荷时误差要大的一点,现大量使用电子式电能表,灵敏度较高,过去的思维与习惯却保留下来了。
阁下所提的问题,尽管有道理,实际工作中还是有多种选择与做法。

北方郎 发表于 2014-11-18 12:51:37

尺短寸长 发表于 2014-11-18 10:03
刚才致电上海电度表厂咨询过,得到的答复是(不知是不是正确):
短时过载没问题;
电能表长时间通超过 ...

厂家说了跟没说一样,定性说说而已。

治学以诚 发表于 2014-11-18 16:15:59

电表有过载断电功能,设定多少安,就是多少安。

电表可以远程控制通断,采用的是电力载波技术。(电表内的接触器)

治学以诚 发表于 2014-11-18 16:16:22

弄1000A的断路器都不会损伤电表的。

尺短寸长 发表于 2014-11-18 16:30:26

治学以诚 发表于 2014-11-18 16:15
电表有过载断电功能,设定多少安,就是多少安。

电表可以远程控制通断,采用的是电力载波技术。(电表内 ...

电表有过载断电功能,设定多少安,就是多少安——老诚一开口,吓倒一大片:非同一般啊。{:lol:}

尺短寸长 发表于 2014-11-18 16:31:26

治学以诚 发表于 2014-11-18 16:16
弄1000A的断路器都不会损伤电表的。

弄1000A的断路器都不会损伤电表的——老诚威武!威武威武威武威武~~~威威武!

yangyang7201 发表于 2014-11-18 16:46:42

咦~~~~~?
老诚版主放炮仗一般,一顿猛料抖完,转身不见了!
专门吓人来了?!{:4_102:}

尺短寸长 发表于 2014-11-18 17:23:22

yangyang7201 发表于 2014-11-18 16:46
咦~~~~~?
老诚版主放炮仗一般,一顿猛料抖完,转身不见了!
专门吓人来了?!

老诚版主玩不过编规范的,跑这里玩我们来了。{:dizzy:}

yjgabc 发表于 2014-11-18 21:47:58

本帖最后由 yjgabc 于 2014-11-18 21:49 编辑

尺短寸长 发表于 2014-11-18 10:50
老诚版主躲哪去了?
也不过来给个意见。
不鸣则已一鸣惊人。1000A都没事????
页: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10
查看完整版本: 63A的微断配15(60)A的电度表,有问题吗?