尺短寸长
发表于 2014-11-17 23:05:21
没有回避,整定不存在任何问题。
北方郎
发表于 2014-11-17 23:05:47
尺短寸长 发表于 2014-11-17 23:02
电动机不归我们选,不管。
非消防电机,有热继保护,过载停机;
消防电机(无备用),热继仅报警,坚持 ...
用电器特性不熟悉,保护从何谈起?
尺短寸长
发表于 2014-11-17 23:07:12
咦,电机的额定电流有了,热继电器整定不了吗?
北方郎
发表于 2014-11-17 23:08:04
尺短寸长 发表于 2014-11-17 23:05
没有回避,整定不存在任何问题。
理论上任何电气设备都存在过载损坏临界点,这个点在哪里?是不是设计拍脑门整个系数就搞定?
北方郎
发表于 2014-11-17 23:10:19
尺短寸长 发表于 2014-11-17 23:07
咦,电机的额定电流有了,热继电器整定不了吗?
整定值和寿命曲线你有么?
北方郎
发表于 2014-11-17 23:16:39
尺短寸长 发表于 2014-11-17 23:04
你这问题丝毫和我们的保护问题扯不上关系了。
有关系。
任何保护不是凭空拍脑门出来的。
电能表过载5%你要找依据到低会不会引发电气火灾或其他电气安全问题,那其他设备也要找依据嘛
尺短寸长
发表于 2014-11-18 08:18:04
北方郎 发表于 2014-11-17 23:16
有关系。
任何保护不是凭空拍脑门出来的。
电能表过载5%你要找依据到低会不会引发电气火灾或其他电气安 ...
北方郎:
任何保护不是凭空拍脑门出来的。
尺短寸长:
这不就对了!
就比如,电缆或导线都有短时过载能力——
标定工况下,开关过载长延时整定电流63A,你电缆载流量比63A大1A可以,但比63A小1A可以吗?
不可以了吧?
如果,认为“63A的微断配15(60)A的电度表”不存在问题,是不是应该拿出依据而“不是凭空拍脑门出来”呢?
尺短寸长
发表于 2014-11-18 08:20:11
北方郎 发表于 2014-11-17 23:16
有关系。
任何保护不是凭空拍脑门出来的。
电能表过载5%你要找依据到低会不会引发电气火灾或其他电气安 ...
你要找什么依据?
热继电器整定,不是有规定的么?
尺短寸长
发表于 2014-11-18 08:23:41
有没有知道“63A的微断配15(60)A的电度表”存在问题或不存在问题的大虾,有请给在下和大家说说。{:4_117:}
北方郎
发表于 2014-11-18 09:13:12
本帖最后由 北方郎 于 2014-11-18 09:15 编辑
尺短寸长 发表于 2014-11-18 08:18
北方郎:
任何保护不是凭空拍脑门出来的。
不要偷换概念好吧
电能表非保护电器,就谈他过载5%是否会引发电气安全问题。
那你说说哪些设备过载5%不会出现问题,你找出依据来?
尺短寸长
发表于 2014-11-18 09:20:13
北方郎 发表于 2014-11-18 09:13
不要偷换概念好吧
电能表非保护电器,就谈他过载5%是否会引发电气安全问题。
你找出依据来?
北方郎 说笑了吧?
不要偷换概念好吧
电能表非保护电器,就谈他过载5%是否会引发电气安全问题。
我有说过“电能表是保护电器”吗?{:dizzy:}
你找出依据来?
有依据,我还会发求助帖?
不知道,才上这来求助滴。{:sweat:}
rainmen_73
发表于 2014-11-18 09:23:58
尺短寸长 发表于 2014-11-18 09:20
北方郎 说笑了吧?
不要偷换概念好吧
还是找仪表厂家要数据比较靠谱
尺短寸长
发表于 2014-11-18 10:03:10
rainmen_73 发表于 2014-11-18 09:23
还是找仪表厂家要数据比较靠谱
刚才致电上海电度表厂咨询过,得到的答复是(不知是不是正确):
短时过载没问题;
电能表长时间通超过 Imax 的负载电流,有可能会损坏,超过越大损坏越快。应该保证负载电流不大于 Imax ,否则高靠一档选表才对。
尺短寸长
发表于 2014-11-18 10:30:59
rainmen_73 :也应该如变压器提供允许过载的电流时间曲线才好比较
尺短寸长:我们不妨换一个思路看待这个问题——
住宅用户的用电负荷计算功率12kW(AC 220V)
按 GB 50096 中的规定,计算电流:
Ij=12/(0.22 X 0.9)=60.61(A),按规定:
标定电流
Ib=0.3Ij=18.18(A)
无论按最接近 Ib 选表还是基于避免出现超过 Imax 选表,都应该选20(80)A,不应该选15(60)A,对不对?
rainmen_73
发表于 2014-11-18 10:37:45
尺短寸长 发表于 2014-11-18 10:30
rainmen_73 :也应该如变压器提供允许过载的电流时间曲线才好比较
尺短寸长:我们不妨换一个思路看待这 ...
计算没有错。但有时存在即合理,这或许是理论和实际的差别吧