LXQ3 发表于 2015-3-29 14:23:22

怎么我给楼主的点评就不翼而飞了?而给我的点评却不能编辑?
——其中有何玄机?{:huffy:}

LXQ3 发表于 2015-3-29 14:27:31

没想到,我给楼主的点评又出现了。有趣!

尺短寸长 发表于 2015-3-29 15:17:01

LXQ3 发表于 2015-3-29 14:23
怎么我给楼主的点评就不翼而飞了?而给我的点评却不能编辑?
——其中有何玄机?{:huffy:}
显示问题而已。

电脑不会欺负你的。{:lol:}

LXQ3 发表于 2015-3-30 19:11:21

尺短寸长

LXQ3 能一眼看出老诚的“主流”、“核心思想”——非同一般。

“ 能一眼看出......”——非也!家中偶遇一个小故障后,方知诚版所言不假;更谈不上“非同一般”。
当然,诚版的表述也确实极易引起人的误解。

尺短寸长 发表于 2015-3-30 19:37:46

LXQ3 发表于 2015-3-30 19:11
“ 能一眼看出......”——非也!家中偶遇一个小故障后,方知诚版所言不假;更谈不上“非同一般”。
当然,诚版的表述也确实极易引起人的误解。

老诚版主是不是认可你的“心领神会”,得老诚版主表态才行。
因为本论坛坛友难以猜透老诚版主,故才会有“ 能一眼看出......”一说。{:lol:}

估计老诚版主不会承认他的表述就是你表述的“有的电能表确有过载断电功能”这个意思。

LXQ3 发表于 2015-4-1 22:53:34

本帖最后由 LXQ3 于 2015-4-1 22:55 编辑

尺短寸长 发表于 2015-3-30 19:37
老诚版主是不是认可你的“心领神会”,得老诚版主表态才行。
因为本论坛坛友难以猜透老诚版主,故才会 ...
关于电能表有无过载断电功能的问题:
偶尔的发现,有的电能表确有过载断电功能,如我家用的电能表就有过载断电功能,表上确有“功率限额”标示;该表系长沙希麦特电子科技发展有限公司的DDSY971型单相电子式预付费电能表;
我家电能表的规格为10(40)A,AC220V,家中配电箱内总开关(微型断路器)的规格为C40,前几天因家中来客,用电负荷较大,估算了一下,约8.8~9KW,电流约为40~40.9A,没多久,电能表就过载断电了,而配电箱内总开关(微型断路器)却没有过载跳闸,看来电能表中的过载保护比微型断路器的过载保护要灵敏些。而电能表中的过载保护却不被认可。

LXQ3 发表于 2015-4-1 22:59:40

尺短寸长 发表于 2015-3-30 19:37
老诚版主是不是认可你的“心领神会”,得老诚版主表态才行。
因为本论坛坛友难以猜透老诚版主,故才会 ...

现将各楼的观点摘抄于下:
90楼诚版主:
电表有过载断电功能,设定多少安,就是多少安。

91楼诚版主:
弄1000A的断路器都不会损伤电表的。

92楼尺大师:
电表有过载断电功能,设定多少安,就是多少安——老诚一开口,吓倒一大片:非同一般啊。

93楼尺大师:
弄1000A的断路器都不会损伤电表的——老诚威武!威武威武威武威武~~~威威武!

94楼:
老诚版主放炮仗一般,一顿猛料抖完,转身不见了!
专门吓人来了?!

96楼:
不鸣则已一鸣惊人。1000A都没事????

本人观点:
1、90楼诚版主观点:“电表有过载断电功能,设定多少安,就是多少安。”——本人认为基本正确,但不知是否所有电能表都有过载断电功能,过载断电功能是否都很精准;不过,我家电能表中的过载保护比微型断路器的过载保护要灵敏些、要精准些。

2、91楼诚版主观点:“弄1000A的断路器都不会损伤电表的。”——本人认为,电能表无短路保护功能,电能表与电路的短路保护还是要依靠断路器,从这个层面上讲,“弄1000A的断路器都不会损伤电表的”的说法就是错误的;如这种说法只针对电能表有过载断电功能,不再考虑断路器的过载保护,也无大错,只是表述欠精准,容易被人误解。

3、有的电能表确有过载断电功能,可能鲜为人知,再加上电能表中的过载保护不被认可,诚版原本基本正确的观点受到炮轰也在情理之中了,不过我还是要给诚版点个赞!老诚威武!希诚版再接再厉、多作贡献!

LXQ3 发表于 2015-4-2 13:21:56

正因为看了诚版的帖子,再加上家中偶遇一个小故障后,才让我知道了有的电能表确有过载断电功能。
当然,诚版的表述欠佳,极易引起误解;不过,我看中的是诚版的知识!点个赞,以表受益的感激之心!

西门最无语 发表于 2016-8-2 20:34:23

那单相住户8kW的时候,该用15(60)A的电表还是(20)80A的?

LXQ3 发表于 2016-8-6 12:34:45

本帖最后由 LXQ3 于 2016-8-6 12:35 编辑

西门最无语 发表于 2016-8-2 20:34
那单相住户8kW的时候,该用15(60)A的电表还是(20)80A的?
“那单相住户8kW的时候,该用15(60)A的电表还是(20)80A的?”

——单相住户8kW,额定电流36.364A,装10(40)A的 电能表也可以,装15(60)A的 电能表也可以,没有必要装(20)80A的电能表;具体装多大的电能表,还要看当地供电部门的规定及其他相关的情况与因素。

我发现我所在的地方,有5(60)A的单相电能表,这样的话,可装5(60)A的单相电能表。

西门最无语 发表于 2016-8-7 19:14:49

LXQ3 发表于 2016-8-6 12:34
“那单相住户8kW的时候,该用15(60)A的电表还是(20)80A的?”

——单相住户8kW,额定电流36.364A ...

我打错字了,其实想问的是10kW该用15(60)A的电表还是(20)80A的?我用了15(60)A。

西门最无语 发表于 2016-8-7 19:18:48

LXQ3 发表于 2016-8-6 12:34
“那单相住户8kW的时候,该用15(60)A的电表还是(20)80A的?”

——单相住户8kW,额定电流36.364A ...

不都是四倍表么,怎么还有这个规格的?
“你说的应该是现在国家推广的智能电表,这种表的过载能力最大为基本参比电流的12倍,即5(60)A;说明此表在5~60安的任意负荷电流下,都可以准确的计量,60安并非短时允许最大电流。”
刚刚百度到的,我突然有点儿明白他们为什么会是60A的了,60*2/3=40A,你的计算电流在40A的时候可以选择这种表么?

LXQ3 发表于 2016-8-9 18:31:34

西门最无语 发表于 2016-8-7 19:18
不都是四倍表么,怎么还有这个规格的?
“你说的应该是现在国家推广的智能电表,这种表的过载能力最大为 ...

真有这种规格的单相电能表:
深圳航天泰瑞捷电子有限公司的型号规格是:DDZY876-Z,5(60)A,220V,2.0级;
石家庄科林电气股份有限公司的型号规格是:DDZY1277-Z,5(60)A,220V,2.0级。

好像是预付费智能单相电能表。我所在的地方在大量使用。

LXQ3 发表于 2016-8-9 18:47:34

本帖最后由 LXQ3 于 2016-8-9 18:50 编辑

西门最无语 发表于 2016-8-7 19:18
不都是四倍表么,怎么还有这个规格的?
“你说的应该是现在国家推广的智能电表,这种表的过载能力最大为 ...
13.2kw及以下单相负荷均可用 5(60)A的单相电能表。(0.5kw及以下负荷,不建议使用 5(60)A的单相电能表。)

fitman 发表于 2016-8-10 18:16:09

做过产品设计的都知道,产品定型要做型式试验。所以电表的导体是要按产品最大耐受电流来选的(一般是额定电流的1.3倍)。而配件规格是不连续的,那大家认为60A电表的导体会选多大(6,10,16),是否能耐受63A的额定电流?所以担心63A断路器不能保护60A电表是过虑了。
页: 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10
查看完整版本: 63A的微断配15(60)A的电度表,有问题吗?