yjgabc 发表于 2014-1-11 22:30:16

回复 340# 治学以诚


    老诚此贴必将引领2014年评论新高潮~!

治学以诚 发表于 2014-1-12 10:27:24

治学以诚 发表于 2014-1-12 10:31:12

zhouke 发表于 2014-1-12 12:48:08

回复 347# 治学以诚


    这确实是个问题,未采用安全电压的情况下,应急照明应单独设置,无就地控制开关。应急灯若设有就地控制开关亦应具防护能力。最可靠的方法是采用火灾时只输出安全电压的集中型应急照明系统。

秋石 发表于 2014-1-12 15:46:17

共用楼梯间的门,不是直通室外,与地下的消防控制室门情境相似。
设置带灯光的装置是最便捷的做法。
治学以诚 发表于 2014-1-12 10:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
属鸭子的。{:4_126:}

治学以诚 发表于 2014-1-13 09:05:18

治学以诚 发表于 2014-1-13 09:07:38

尺短寸长 发表于 2014-1-14 00:00:35

我们国家的规范,因为不是一线设计人员编制,既无电气原理,也无设计原理,因此,电气图纸,存在着相当大的不合理,不安全的地方。
这也是规范亟需修编的原因。别给我说,谁谁是专家,在中国,半个也找不到。
治学以诚 发表于 2014-1-13 09:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

我相信,老诚如今审图,肯定比当初设计更加痛苦、更加愤怒。

大鼻山 发表于 2014-1-14 15:22:02

1、起居室+主卧空调,线路采用3*6平方导线,这个也很难找到规范依据提意见。(插座10A。2.5平方。插座16A国标。4平方。再大没意义)
6平方线很硬的,插座盒内接线困难。但是,规范就是找不到条文来。

“施工不便”本是最要害的,但设计标准总则里也经常要求“经济合理”。何不尝试以此为审图依据提提?

二点钟太阳 发表于 2014-1-15 17:22:05

审查上传4中有些问题不明白:
1、应该是教学楼,JGJ242-2011用来干什么用?
2、空调用电应设专用线路应该从总电源配电箱开始分开吗?按照规范条文,应该是在“配电系统支路的划分应符合以下原则”这一款下,很明确是支路的划分。
3、按照GB50054-2011 第2.0.26~2.0.28条的定义,电缆线槽、槽盒、托盘并不是按照规格来区分的。

治学以诚 发表于 2014-1-16 09:04:17

治学以诚 发表于 2014-1-16 09:06:41

治学以诚 发表于 2014-1-16 09:09:44

治学以诚 发表于 2014-1-16 09:15:56

MOLLER 发表于 2014-1-16 14:59:34

施工图审查涨价了啊
页: 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28
查看完整版本: 秀一下枣庄的审查意见书,请批评