尺短寸长
发表于 2013-3-26 15:27:14
看来编制规范的大神们都研究错了。
yangyang7201 发表于 2013-3-26 15:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
幸亏我们可爱的诚版主没去编制规范。{:smile:}
yangyang7201
发表于 2013-3-26 15:29:02
回复 104# 尺短寸长
哇哦,原来早有定论啊!{:4_126:}
正反话让老诚版主一个大神全说了。{:4_110:}
治学以诚
发表于 2013-3-26 15:30:55
治学以诚
发表于 2013-3-26 15:32:50
治学以诚
发表于 2013-3-26 15:34:27
治学以诚
发表于 2013-3-26 15:37:08
尺短寸长
发表于 2013-3-26 15:43:16
任何一个厂家都必须面临下面的技术问题。
1、过载,是电动机的问题还是管路的问题?
首先转换电动机,转换之后,如果不过载了,认定是电动机坏了。
如果仍过载,认定是管路有问题,此时,解决的办法就是两台泵同时起动。别无他法了。
2、管路的问题,堵转程度问题,非常严重堵转,怎么办?把电机烧坏了,也不停电动机?
不可能的。非常严重堵转就认了,切电。大火该怎么烧就怎么烧吧。
治学以诚 发表于 2013-3-26 15:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这时切电,就不再是采用过载保护的手段了。通过断路器的长延时区段。而不是瞬动区段,因为堵转电流比瞬动电流小太多了。
所以,断路器的长延时,是不可以取消的。
所以看控制电路图,随便看看就知道,那个泵厂家水准更高一些了。许多厂家是无法实现上述功能的。即不是完善的控制功能。
治学以诚 发表于 2013-3-26 15:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
今天,算看明白一点点,仅仅是一点点 —— 老诚老师“弯弯绕”太多,没办法!
做个总结:
凡是老诚老师认为对的,那就是对的,错的也是对的!
凡是老诚老师认为错的,那就是错的,对的也是错的!
治学以诚
发表于 2013-3-26 15:44:53
尺短寸长
发表于 2013-3-26 15:45:59
老诚老师说了这么多,依旧是铁了心,打定主意不讨论40# 尺短寸长 的问题。{:4_100:}
尺短寸长
发表于 2013-3-26 15:50:03
也不是,冷若冰开过帖,当时就弄了个通透。
你不巧提出这个问题来。我思考再三,也不知怎么才能让大家看得懂。治学以诚 发表于 2013-3-26 15:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
冷若冰呢?跑哪玩去了?{:4_90:}
速速回来,小心家法伺候!{:4_113:}
尺短寸长
发表于 2013-3-26 15:56:02
这和断路器的热保护,呈怎样的对应关系呢?{:24:}
老诚老师,想想!仔细地想想再想想,如何?{:titter:}
ZYC1947DQ
发表于 2013-3-26 16:42:10
“发生堵转,只能由主电路的断路器切除。堵转电流5-7倍电动机额定电流。断路器是10倍断路器整定电流。只能由断路器的长延时区段来切除。
即主电路上断路器的过载长延时,不能省略的。不能选个取消热脱扣的断路器。”
有点糊涂了,一般采用的断路器如塑壳的吧,好一点的带有电子脱扣器,可以有三段保护,长延时、短延时、瞬动。长延时的整定范围可以在0.4~1的开关额定电流范围,一般是反时限的;短延时的在3~4倍范围,可以设定一个动作时限;瞬动的电流倍数大了,如7~10倍等,当然你是瞬时动作了。长延时一般用于过负荷,所以超的越多动作越快,如果两相短路就可能在短延时的范围内保护动作了,金属性三相短路肯定是瞬时动作。
谷香兰罗
发表于 2013-3-26 16:49:03
本帖最后由 谷香兰罗 于 2013-3-26 16:56 编辑
看了半天,诚版主的意思是电动机的过载特性与电缆线路的过载特性不同,电动机过载了热继电器搞定(1.2倍约定动作、反时限)、电源线路过载了断路器搞定(1.3倍约定动作、反时限)。双泵互备,1泵投入、过载了,热继电器切掉,2泵投入,2泵继续过载,热继电器不切,2泵挺着干活吧(图集上好像就是备用投入后,过载停机接线部分被短掉了,手头现在没图集,不一定记得准);等到电源线路过载到断路器都要跳闸的地步,2泵早烧了,这时候断路器切掉电源也无所谓了。不知道是这个意思不?
ZYC1947DQ
发表于 2013-3-26 16:54:50
再说两台水泵电机的控制,按照10D303里的原理,一用一备的话一般是两台电机的主接触器是互锁的。水设计也是两台泵一用一备,因此第一台故障后,停,第二台自动启动,这时第二台电机的主接触器回路内被跳过了热继电器的接点,因此即使过载也不会跳接触器了。但是如果一用一备的控制线路,第二台在运转时第一台的主接触器回路是不通的,不会两台电机同时运转。只有当第二台电机的短路保护动作时,切断了第二台电机主接触器回路,才可能接通第一台电机的主接触器回路再启动。图集不再这里,来不及核对。
治学以诚
发表于 2013-3-26 16:55:14