消防配电干线(专论水泵、风机回路),断路器的热脱扣——
老诚老师的做法:
1、断路器不设热脱扣?
理由?
报警不?
2、断路器设热脱扣?
理由?
如何整定?
求你了,老师,我们不绕,行不?
viking
发表于 2013-3-26 11:41:19
那 意思是不是 过载防护就是 过电流防护呢? 本来是你个人 你非要说是两个人呢?
莫非是今天它穿的衣服看起来比昨天的难看
概念都没有统一 怎么讨论
唉!
治学以诚
发表于 2013-3-26 11:44:23
yangyang7201
发表于 2013-3-26 11:44:23
建议以40楼为题进行详尽的讨论。
帖子磊了78楼,需要解决的问题没说多少,咱不带这么玩儿的,好吗?!
viking
发表于 2013-3-26 11:47:27
如果是面对面讨论这些问题非得出人命!
yangyang7201
发表于 2013-3-26 11:51:09
如果是面对面讨论这些问题非得出人命!
viking 发表于 2013-3-26 11:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
那倒不至于,不过这东拉西扯的没法讨论是真的!
尺短寸长
发表于 2013-3-26 12:26:45
如果是面对面讨论这些问题非得出人命!
viking 发表于 2013-3-26 11:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不会不会绝不会!
你看老诚老师,旁若无人,在那自弹自拉自唱,好不快活逍遥…… {:lol:}
viking
发表于 2013-3-26 13:35:51
2012年《江苏省电气专业施工图审查技术问答》(下载区有下载)
第11个问题如下:
“11、某审图意见:消防配电线路过负荷保护切断电路,未仅作用于信号,不符合JGJ16-2008第7.6.4条(如地下室消防负荷总箱B-B1APES箱,In=80A,Ijs=59.8A)。请问:消防配电线路末级控制箱主回路已做到过负荷保护不切断电路,仅作用于信号,其以上各级保护开关是否都不得采用普通复式断路器?
答:据《低压配电设计规范》GB 50054-2011中6.3.6条和《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011中2.3.7.1条,从变压器出线至消防用电设备之间,不能出现动作于跳闸的过载保护,只能动作于信号。”
这地方就这规矩! 管不了合理不合理了!他说怎么做就怎么做!
盖棺定论!
嘿嘿嘿嘿
发表于 2013-3-26 13:36:15
我觉得我还是搬砖去吧,电气专业知识太深奥了,我已经晕菜了。
完全不明白了
尺短寸长
发表于 2013-3-26 13:42:20
过载防护称作为过电流防护
这句不对。
过载防护与过电流防护是两样东西。合一了。是概念上错了
OVERLOAD
OVERCURRENT
治学以诚 发表于 2013-3-26 11:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
43 Protection against overcurrent
430.1 Scope
This part of IEC 60364 provides requirements for the protection of live conductors from the
effects of overcurrents.
This standard describes how live conductors are protected by one or more devices for the
automatic disconnection of the supply in the event of overload (Clause 433) and short-circuit
(Clause 434) except in cases where the overcurrent is limited in accordance with Clause 436
or where the conditions described in 433.3 (omission of devices for protection against
overload) or 434.3 (omission of devices for protection against short-circuit) are met.
Coordination of overload protection and short-circuit protection is also covered (Clause 435).