有请老诚再来聊聊消防配电干线的过负荷保护问题
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-3-22 19:06 编辑有请老诚再来聊聊消防配电干线的过负荷保护问题
1、江苏、深圳审图机构都曾出版有关审图答疑方面的书籍,对消防配电干线均有类似“复式脱扣的热保护(过负荷保护)不低于1.5~2倍计算电流”的指导意见……想知道老诚所在的山东地区,审图是如何把控的?老诚又是如何对待、处理这个问题的?
2、2012年第09期(总第178期)《建筑电气》杂志,刊登了李道本总工的《论“过负荷保护可以省略”》一文,老诚读后认为如何? 前排沙发坐等听讲 贴临 viking 占位静候 同上 。{:lol:} 今天有幸老诚得空到场,有劳介绍一下山东消防配电干线的过负荷保护做法和审图尺度。
PS:
上海目前也比较混乱,审图机构基本对放大两个级差的做法持默认的态度,大致与江苏、深圳的审图尺度相仿。
尺短本人一直持保留意见,并不认同。
老诚,请快来说说,如何? 过负荷保护是胡闹的一个名词。
过载保护(轻微的过载,叫过负荷保护,这是胡闹。)。允许一定时间内一定 ...
治学以诚 发表于 2013-3-25 09:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
回复 7# 治学以诚
打住打住,老诚,没让你发飙。
老诚言“过负荷保护是胡闹的一个名词”,尺短说“GB 50054-2011 中就叫过负荷保护,GB 16895.5-2012/IEC 60364-4-43:2008 中也叫过负荷保护”,老诚何必纠结于一个名词,还是谈实际的,谈有用的。
不谈电机保护,讨论消防配电干线的过负荷保护问题。
老诚,就谈谈山东地区消防配电干线的“断路器的脱扣器”是如何选择、整定的,如何? 回复 6# 治学以诚
老诚,过电流保护与过载保护是什么关系呢? 过电流,是故障电流。过电流再小都应当切除。
治学以诚 发表于 2013-3-25 10:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
让老诚你“谈实际的,谈有用的”,你还坚持说“过电流,是故障电流。过电流再小都应当切除”?
好吧!
“过电流”保护,就是包含了“过负荷”和“短路”保护这两大块,ok? 本帖最后由 尺短寸长 于 2013-3-25 21:32 编辑
只有过载保护,没有过负荷保护。
过载了就停泵。过载是有限度的,限度以内是允许的,限度以外就不允许了,这是过载保护。
治学以诚 发表于 2013-3-25 11:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
关照老诚你不谈电机保护不谈电机保护(8#:不谈电机保护,讨论消防配电干线的过负荷保护问题),偏要谈是不?
“过载了就停泵。过载是有限度的,限度以内是允许的,限度以外就不允许了,这是过载保护”?
老诚说说看,何谓限度以内?何谓限度以外? 回复 12# 治学以诚
建议老诚先准确定义下过电流、过载、过负荷
然后从线路过载和电动机过载的区别说起
最后说下消防干线过载保护 诚版 说点实际的 你是怎么选择的