治学以诚 发表于 2013-3-26 14:34:46

viking 发表于 2013-3-26 14:39:07

哎呀 那个电机的接线图有些地方我还看不懂呢!
诚版 能否建议一下我该看什么书 才能把二次接线图搞懂
多谢!嘻嘻~

尺短寸长 发表于 2013-3-26 14:50:46

即主电路上断路器的过载长延时,不能省略的。不能选个取消热脱扣的断路器。
治学以诚 发表于 2013-3-26 14:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚老师是如何整定消防电机保护用断路器热脱扣的整定值?
例如:11kW 的消防水泵,老诚老师选用热磁脱扣的断路器?

老诚老师提供的消防水泵二次接线,与10D303-3思路不符。
看来,老诚老师对于消防配电干线的保护用断路器,是采用热磁的了(老诚老师连末端电机保护都要求热磁,何况是干线对不) ?

如何整定,老诚老师?

尺短寸长 发表于 2013-3-26 14:53:54

整个动作过程是:
1、1号过载了,2号自动投入,此时,2号无过载保护功能。
2、2号过载了,2号不停泵,1号泵被再投入,两泵此时均无过载保护。
3、发生堵转,只能由主电路的断路器切除。堵转电流5-7倍电动机额定电流。断路器是10倍断路器整定电流。只能由断路器的长延时区段来切除。
即主电路上断路器的过载长延时,不能省略的。不能选个取消热脱扣的断路器。
治学以诚 发表于 2013-3-26 14:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

断路器是10倍断路器整定电流 —— 真的吗?

治学以诚 发表于 2013-3-26 14:55:16

尺短寸长 发表于 2013-3-26 14:56:32

回复 95# 治学以诚


08D 何在? {:mad:}

尺短寸长 发表于 2013-3-26 14:58:17

10D303-3
是错的,早就说过了,庞老师糊弄了一下,没认真出图集的
治学以诚 发表于 2013-3-26 14:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

{:1_274:} {:4_126:}

尺短寸长 发表于 2013-3-26 15:02:16

将 ABB、Schneider、 Siemens……揪出来,老诚说了:“即主电路上断路器的过载长延时,不能省略的。不能选个取消热脱扣的断路器。”

电机型保护用断路器,得有热保护!{:4_122:}

尺短寸长 发表于 2013-3-26 15:11:05

额滴个神啊!{:4_103:}

听了老诚老师这堂课,算是开天眼了……
这些年啊,所有的设计,算是白干了!{:4_105:}

sccat 发表于 2013-3-26 15:15:33

消防风机咋办?

尺短寸长 发表于 2013-3-26 15:16:52

回复 100# sccat

还不清楚?{:4_90:}

老诚老师:“主电路上断路器的过载长延时,不能省略的。不能选个取消热脱扣的断路器。”

yangyang7201 发表于 2013-3-26 15:19:10

老诚老师:“主电路上断路器的过载长延时,不能省略的。不能选个取消热脱扣的断路器。”
尺短寸长 发表于 2013-3-26 15:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

那是听老诚老师的呢,还是听规范的呢?这是个问题。

viking 发表于 2013-3-26 15:23:22

如果你是做设计 你就听规范的
如果你是做研究 你就听诚版的

尺短寸长 发表于 2013-3-26 15:23:46

本帖最后由 尺短寸长 于 2013-3-26 15:25 编辑

回复 102# yangyang7201

这个是非常非常非常明确的哦!{:4_121:}

老诚老师早就有名言——

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=24501&rpid=113054&ordertype=0&page=3#pid113054pid113054
大家首先必须懂的,设计的图纸
1、算账的依据。(不同人设计的图纸对施工技术的要求不同,从而产生费用不同)
2、责任认定的依据。(设计的图纸满足国家规范与标准的程度,从而面对的责任不同)
需要明确,符合国家规范与标准的图纸,错的也是对的。
不符合国家规范与标准的图纸,对的也是错的。就是不合格图纸。
治学以诚 发表于 2012-9-29 11:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

yangyang7201 发表于 2013-3-26 15:24:55

如果你是做设计 你就听规范的
如果你是做研究 你就听诚版的
viking 发表于 2013-3-26 15:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

看来编制规范的大神们都研究错了。{:lol:}
页: 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16
查看完整版本: 有请老诚再来聊聊消防配电干线的过负荷保护问题