看以看看这个:主要内容
对消防水泵 过载 是什么原因造成的 进行分析 并得出结论
viking
发表于 2013-3-29 10:10:27
文章局部截图 所示
viking
发表于 2013-3-29 10:11:45
文章局部截图
如果下载了看了有帮助 就给我点 贡献 金币 等等
谢谢!
尺短寸长
发表于 2013-3-29 10:38:42
我以为,出个“手筋”一盘棋就算完了。你不完,我就再往下演示,你还不完,我演示到算目了,你还不完。
我才恍然大悟,你连“死活”都不懂,我给你费这个劲干吗?
治学以诚 发表于 2013-3-29 08:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚那个气呀,气得牙疼:“死活”都不懂的“东西”!{:huffy:}
尺短寸长
发表于 2013-3-29 11:05:02
老诚老师仍处于迷醉状态……暂不能再指望老诚老师立马幡然醒悟,“如何对待、处理这个问题”。
有请嘿嘿嘿嘿,simbar,介绍一下山东地区消防配电干线的过负荷保护,目前是怎样的一个现状。
秋石
发表于 2013-3-29 11:48:47
回复 215# 治学以诚
看来老诚,你这围棋水平不怎么样,用个“手筋”就能赢,你以为对杀哪?应氏杯一盘棋,韩国那小伙净用“手筋”,可结果还是输了,你去看看棋谱再来说吧。{:4_121:}
秋石
发表于 2013-3-29 11:51:54
我以为,出个“手筋”一盘棋就算完了。你不完,我就再往下演示,你还不完,我演示到算目了,你还不完。
我 ...
治学以诚 发表于 2013-3-29 08:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
懂个“手筋”就了不起了,黄莺扑蝶知道么?知道鬼手、魔手、妙手么?知道也未必能赢,局部能代表全局么?
秋石
发表于 2013-3-29 12:01:47
这个帖子,能有资格讨论本帖的,只有谷香兰罗和我,如果她是从事建筑电气的,她会和我一样生气的。
人家发 ...
治学以诚 发表于 2013-3-29 09:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哦,请谷香兰罗发表意见,是否赞同你的观点?
尺短寸长
发表于 2013-3-29 12:12:07
哦,请谷香兰罗发表意见,是否赞同你的观点?
秋石 发表于 2013-3-29 12:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
234# 秋石 要谷香兰罗的意见?
……当1泵因为电动机和机械故障停机后,2泵投入,如果2泵再因为电动机和机械故障过载,那就得继续坚持了,这已经是相当极端的情况……再要考虑2泵故障了怎么办,那真是没头了……谷香兰罗 发表于 2013-3-26 17:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
治学以诚
发表于 2013-3-29 14:21:26
治学以诚
发表于 2013-3-29 14:27:11
尺短寸长
发表于 2013-3-29 14:30:02
重理一下思路。
1自2备工况。
1号过载,切除投入2号泵。
2号继续过载。依10D与96SX均是,2号过载,仍然断开电动机。
我以为这样做是不对的。
缺乏一个判据。无法判断是什么原因造成的过载。
图集,无论是消防工况造成,还是电动机原因造成的过载,均切除。
……治学以诚 发表于 2013-3-29 14:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚的思维,极度混乱!{:32:}
1自2备工况
1号过载,切除投入2号泵。
2号继续过载。依10D与96SX均是,2号过载,仍然断开电动机——
10D303-3,难道真如老诚所言“1号过载,切除投入2号泵。2号继续过载……2号过载,仍然断开电动机”?{:4_116:}
治学以诚
发表于 2013-3-29 14:34:27
治学以诚
发表于 2013-3-29 14:36:40