[问题探讨] 再论 消防线路的 过载保护?
seekandkill
发表于 2013-6-21 12:28:15
高手讨论,我们菜鸟有福了~~
tonglg
发表于 2013-10-22 12:20:58
虽然想知道的答案没有的,但也很有收获。
zhouke
发表于 2014-4-8 20:16:10
设有漏电火灾报警系统时,可采用具有过流报警或超温报警功能的漏电火灾报警系统,利用其过流或超温报警功能做消防配电线路的过载保护,采用只有电磁脱口器的断路器做短路保护。
此外,有多个厂家可生产短路跳闸,过载仅报警的断路器,可用于消防配电线路的保护。
大明河畔
发表于 2014-4-9 23:25:05
这确定是电专业的帖子,而不是水专业的??
tangjie0923
发表于 2014-7-3 16:35:21
看的眼冒金星
anmy913
发表于 2015-1-23 14:48:47
还是没看明白啊?
椰紫
发表于 2015-4-15 23:02:16
看完了,还是没有明白消防干线的断路器如何选择.
北方郎
发表于 2015-4-16 09:45:04
治学以诚 发表于 2013-3-25 09:51
过负荷保护是胡闹的一个名词。
过载保护(轻微的过载,叫过负荷保护,这是胡闹。)。允许一定时间内一定 ...
老诚大哥,更新一下概念哈。
过电流分过载和短路。
过负荷即过载,此时绝缘还起作用。
北方郎
发表于 2015-4-16 09:48:25
尺总,小弟拙见:
依据IEC60364-4-42消防配电干线应取消过负荷保护。
北方郎
发表于 2015-4-16 09:49:05
sgf2002 发表于 2013-3-25 12:37
回复 12# 治学以诚
赞!
术语厘清才好讨论{:4_106:}
sccat
发表于 2015-4-16 10:18:06
2年前的回复,到今天还没刷过一屏。。。