尺总,小弟拙见:
依据IEC60364-4-42消防配电干线应取消过负荷保护。
那平时、消防兼用的消防设备如应急照明、平时与消防兼用的风机配电干线过电流(过载、短路)保护怎么选,能去掉吗?
北方郎
发表于 2015-4-20 13:53:49
sgf2002 发表于 2015-4-20 12:59
那平时、消防兼用的消防设备如应急照明、平时与消防兼用的风机配电干线过电流(过载、短路)保护怎么选 ...
应急照明过载可能性比较小,取消过载保护。短路保护都要设。