尺短寸长
发表于 2012-7-21 17:49:36
将《也论路灯配电系统兼议 5线 TT 系统》和“[问题探讨] 5 线 TT 到底是怎样一回事?”一帖联系起来读,很有味道的。
{:lol:}
尺短寸长
发表于 2012-7-21 17:58:26
尺文将变电所变配电设备外露可导电部分和路灯配电出线PE线进行了连接,从而完全忘记——对于“TT系统”而言,这二者必须进行绝缘(尽管它俩紧紧贴邻布置)。该文由此导出的计算结果和结论,注定荒唐而不值一驳。大鼻山 发表于 2012-7-21 17:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
{:titter:}
哈哈哈哈……
大鼻山
发表于 2012-7-21 18:31:46
本帖最后由 大鼻山 于 2012-7-22 06:05 编辑
为避免此前相关舆论误导公众,在此谨做总结性发言:
尺和冯在2012文中精心设计的5线TT系统,跟我2007文中提及的“共用PE线的TT系统”,完全不相关。二者存在天壤之别:
一、2012所拟方案绝不可行(主因在于它未将负荷侧PE线与变电所设备绝缘),切勿在现实中试用;
二、2007所拟方案绝对可行,今后还可能推广使用。但其名字按GB/T规定,称为“TT-b系统”才准确。
大鼻山
发表于 2012-7-21 18:34:42
本人将针对07版方案如何细化设计,另作探讨。目前正忙这事
yangyang7201
发表于 2012-7-21 18:41:33
本人将针对07版方案如何细化设计,另作探讨。目前正忙这事
大鼻山 发表于 2012-7-21 18:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
鼻兄辛苦!期待ing
尺短寸长
发表于 2012-7-21 20:57:33
但其名字按GB/T规定,称为“TN-b系统”才准确。大鼻山 发表于 2012-7-21 18:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
大鼻山“移花接木”、“偷梁换柱”的一套功夫,着实了得,尺短实在羡慕。
大鼻山当年得意洋洋抛出的“5线TT”,现如今居然成为了“尺和冯在2012文中精心设计的‘5线TT系统’”。
尺短寸长
发表于 2012-7-21 21:04:20
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-7-21 22:33 编辑
一声长叹——唉!
好吧,大鼻山现如今位高是个“贵人”,“多忘事”大概是个必然。那尺短就将大鼻山当初是如何抛出这个“5线TT”的来龙去脉,给大家展示展示——
到底是大鼻山首先臆想出并一直认可这个变态的“5线TT”,还是“尺和冯在2012文中精心设计的‘5线TT系统’”,大家就往下看吧。
yangyang7201
发表于 2012-7-21 21:14:36
来龙去脉原本就在帖子中和文章中,既能看得到也能查得到!
尺总有意理出这个脉络,省得大家来回跳转查帖,倒是件好事儿!
再次好好学习一下TT,坐等!
尺短寸长
发表于 2012-7-21 21:15:51
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=17794&extra=&authorid=7&page=1
首先声明我不是来套E币的啊。
我在本人07年的路灯论文草稿中,本来已经尖锐地提及了TT系统的瓶颈,但考虑到杂志社编辑们的感受,我还是被迫在正式论文中大大地“修正”了自己的真实观点,尽量不要那么“偏激”和“极端”。
我的真实整体看法是:
1、在规范规定方面,目前TT系统存在硬伤(至少是欠缺);
2、如果硬要上TT系统,它可有若干表现形式,但它并非如大家想象的那样有多大优势。大鼻山 发表于 2010-11-7 13:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
本帖最后由 大鼻山 于 2010-11-13 09:24 编辑
就楼主所出题目而言,试解答如下:
1、(1)若采用4线TT,A)因其回路接地故障电流无法准确计算,因此RCD的Ia无法正确取值(除非你瞎蒙一个值,如100毫安或300毫安),R也无从取值;B)4线TT也不太符合我曾提到的《低规》和等效IEC条款(应有贯通PE线之要求);
(2)若采用5线TT,则计算跟TN系统类似,但TT独特优点(避免故障电压蔓延)荡然无存。若采用RCD保护,则其Ia仍应小于回路接地故障电流,再按照“Ia*R不大于50V”来求得R。
2、变电所接地问题:因为变电所内部的外露可导电部件比比皆是,因此,保护接地极不可避免设置在变电所处最为合适,于是就有2种情况:(1)变压器中性点N线接地极退避三舍、远走他乡——拉到距离变电所足够远(具体多远,取决于土壤分均电阻率等因素)的地方。这种情况,可适合出线为4线或5线TT;(2)变电所内部的N和PE混接,并同时在变电所处接地。该情况相当于局部TT系统,它仅适合前述的4线TT系统(5线TT显然不行)。
大鼻山 发表于 2010-11-7 14:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺短寸长:注意这个这种情况,可适合出线为4线或5线TT——
“5线TT”粉墨登场。
5线TT是完全存在的。
比如,某单建变电所室外土壤为100欧米电阻率,其变压器中性点N线双重绝缘拉到30米以远单独接地;该变电所低压屏出线回路均为5线(3L+N+PE)。
请问尺兄,这不是5线TT系统又是什么系统?
大鼻山 发表于 2010-11-8 21:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺短寸长
发表于 2012-7-21 21:19:05
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=17794&extra=&authorid=7&page=1
有奖征答:10kV独立变电所以TT制供其他建筑物,如何设计?
尺短寸长
发表于 2012-7-21 21:25:49
大鼻山:
(1)变压器中性点N线接地极退避三舍、远走他乡——拉到距离变电所足够远(具体多远,取决于土壤分均电阻率等因素)的地方。这种情况,可适合出线为4线或5线TT;
(2)变电所内部的N和PE混接,并同时在变电所处接地。该情况相当于局部TT系统,它仅适合前述的4线TT系统(5线TT显然不行)。
尺短寸长:
是谁抛出“5线TT”,不用尺短再啰嗦了吧。
(1)高、低压保护接地与变压器中性点系统接地共地,大鼻山也知道,配不出这个带 PE 的“5线TT”;
(2)也真不得不佩服大鼻山,想出这个高、低压保护接地与变压器中性点系统接地分地的时候,认为可以配出带 PE 的“5线TT”,还说过能提高什么动作灵敏度云云。呵呵!
尺短寸长
发表于 2012-7-21 21:29:14
现如今,大鼻山嘴一歪,说出这么一番话:
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=23994&extra=&page=4
大鼻山 发表于 3 小时前 | 只看该作者 59#
仔细研读《也论路灯配电系统兼议 5线 TT 系统》可知,其提及的短路计算电路,背离我07版"共用PE的TT"原意的最大之处就是:
发表于 2012-7-21 21:36:29
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-7-21 21:42 编辑
那尺短就搞不懂了。{:4_105:}
麻烦大鼻山老弟,恳求你行不行 —— 你就将你的所谓“5线TT”给我们展示展示,可好?
(1)你的那个所谓要从变电所引出的 PE 线,是不是要和路灯相连?
(2)你的那个所谓要从变电所引出的 PE 线,在变电所“绝缘”不与“变电所变配电设备外露可导电部分”相连?
(3)大鼻山老弟,你究竟想干嘛?
(4)拜托拜托,大鼻山老弟,屈尊一下,你就画个“5线TT”示意图给我们瞧瞧。
尺短寸长
发表于 2012-7-21 21:38:08
尺短愚钝,实在是搞不懂了。
有聪明人,指点指点尺短。{:49:}
尺短寸长
发表于 2012-7-21 21:45:52
回复 64# 大鼻山
大鼻山:
本人将针对07版方案如何细化设计,另作探讨。目前正忙这事
尺短寸长:
提供这个——
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=23618
《路灯配电系统若干问题的探讨》的问题探讨
页:
1
2
3
4
[5]
6
7
8
9
10
11
12
13