尺短寸长 发表于 2012-7-25 17:47:53

你当初在文中妄想5线TT系统时,可曾想到灯具PE线应和变电所绝缘呢?大鼻山 发表于 2012-7-25 17:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

回大鼻山大佬:

尺短想破脑袋也绝想不到大鼻山妄想的TT系统(TT-b)路灯PE线,应接至变电所内却必须做到这个“灯具PE线应和变电所绝缘”,此发明创造有广大坛友作证,是大鼻山石破天惊的伟大创举,尺短还真“妄想”不出来,这个必须承认,必须承认。

这个,大概就是菜鸟和大佬的差距所在。

尺短寸长 发表于 2012-7-25 17:57:17

……大鼻山 发表于 2012-7-25 17:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

一、贵文未提及共用接地和分设接地,足见作者有所混淆,或者误以为区别不大;
未提及吗?再仔细看看吧。{:titter:}

二、重申:文中允许故障电压和持续时间曲线,你直接套用规范是错误的。因路灯适用环境不同于规范。
是吗?看清楚了?{:lol:}

三、分设接地的TN,可解决路灯无总等电位联结的问题(正写入手稿,详情后述)。因为你的概念里,共用和分设接地没差别,所以你肯定一时难以接受这招。我对此是理解的;
没差别?难以接受这招?
故伎重演吧?{:1_274:}

四、饭要一口口地吃,枪要一发发地打,直到对方亢奋过度,彻底瘫软而擒之。你当初在文中妄想5线TT系统时,可曾想到灯具PE线应和变电所绝缘呢?   关于5线TT系统,我何曾否认是我网上首创?谁抢功?——没门。
没门! {:32:}

尺短寸长 发表于 2012-7-25 18:07:52

大鼻山不咸不淡净说些不着调、没影子的事,也真佩服大鼻山你想得出来。{:1_274:}

再说一次:zhqpao 在 108# 有一个简单要求,大鼻山,亮出你的答案吧。

尺短寸长 发表于 2012-7-26 08:48:57

大鼻山:
1、
回复:与《建筑电气》08年2期《路灯TT系统刍议》作者商榷
1、理论结合实践,事实胜于雄辩。我本人乃市政院出身,城市路灯设计(含我院同行)多多,均为TN-S系统。
2、本人论人酝酿于2004年,成型于2005年,2007年2月正式得以发表。尽管如此,根据本人网上搜索,发现偶自己论文,依然算是比较早(某些不痛不痒的路灯论文除外)正式发表、全面而深入地阐明路灯配电系统的论文。

「该帖子被 大鼻山 在 2008-11-5 23:15:12 编辑过」
大鼻山 发表于 2008-11-5 22:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

2、
quote]对于王老的某些观点,我也质疑过,而且现在依然质疑:如等电位联结的效用,可能没他老人家想象的那么大;室外照明应该不是他老人家想象的就必须是TT系统(恰恰相反,宜采用TN系统哟)。 大鼻山 发表于 2010-7-24 23:04 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

3、
另据我所知,目前大力鼓动室外照明要采用TT系统的专家们,绝大多数并没有市政路灯设计经验。大鼻山 发表于 2010-7-24 23:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺短寸长 发表于 2012-7-26 08:55:50

尺短寸长:

1、
理论结合实践,事实胜于雄辩。大鼻山快说给我们听听。

2、
(1)王老有说过“室外照明必须是TT系统”吗?
(2)大鼻山说说“室外照明宜采用TN系统”的道理,如何?

3、
大鼻山乃市政院出身,市政路灯设计经验丰富,那拜托就别闪烁其词、吞吞吐吐,干脆点,回答 zhqpao 在 108# 的要求,像尺短在 111# 那样,给论坛大多数网友答案吧。

尺短寸长 发表于 2012-7-26 10:14:20

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-5-10 09:28 编辑

我已在几年前回答过N遍了(大鼻山 发表于 2012-5-9 22:57 )

似乎,不是这么回事。

几年前,对于大鼻山论文中给路灯供电的箱变,尺短问过类似问题:
1、 10kV/ 0.4kV 的箱变,10kV 采用何种接地系统(不接地还是经电阻接地) ?
2、 10kV/ 0.4kV 的箱变,保护接地和变压器中性点是共地还是分地?接地电阻要求多大?

大鼻山可是“王顾左右而言他”,不予回答的,可不是现在所说的“我已在几年前回答过N遍了”。
尺短寸长 发表于 2012-5-10 08:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

大鼻山在阐述“宜采用TN系统”时,请务必讲清楚:
1、“我本人乃市政院出身,城市路灯设计(含我院同行)多多,均为TN-S系统”—— 你们当时做路灯设计采用TN-S系统时,可曾分析、考虑过高压接地故障对低压配电系统的影响?
2、如果考虑了高压接地故障对低压配电系统的影响,麻烦告诉一声:深圳10kV 采用何种接地系统(不接地还是经电阻接地) ?保护接地和变压器中性点是共地还是分地(比如2007年大鼻山论文中提及的箱变)?接地电阻要求多大?
3、路灯要求过等电位联结吗?
4、大鼻山你当时采用了TN-b系统吗?你真以为采用TN-b系统一切如你所愿吗?

尺短寸长 发表于 2012-7-26 10:18:38

再次提醒一下:
5、低压侧发生相线接大地故障,难道就可以不考虑了?

尺短寸长 发表于 2012-7-26 10:23:21

当然,大鼻山可以说:采用等电位联结。

但是,大鼻山之前,对等电位联结是嗤之以鼻的。

我猜当年的大鼻山,做室外路灯配电设计采用TN系统时,是不要求路灯处做等电位联结的,是不是?
尺短有没有猜错?
需要大鼻山证实。

尺短寸长 发表于 2012-7-26 10:49:46

鉴于现今室外路灯、喷水池等电气设计、施工安装、维护管理不能保证安全的情况为数不少,目前首先能做到的就是,建议大家多多宣传:

路灯金属灯杆别去碰;{:sad:}
喷水池里的水不要玩。{:dizzy:}

yangyang7201 发表于 2012-7-26 10:51:08

1、当时做路灯设计采用TN-S系统时,可曾分析、考虑过高压接地故障对低压配电系统的影响?
2、如果考虑了高压接地故障对低压配电系统的影响,深圳10kV 采用何种接地系统(不接地还是经电阻接地) ?保护接地和变压器中性点是共地还是分地?接地电阻要求多大?
3、路灯要求过等电位联结吗?
4、采用了TN-b系统吗?
尺短寸长 发表于 2012-7-26 10:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

4问犀利!答案为核心判据,至关重要。
对问题的答复严重关注,期待ing。。。

尺短寸长 发表于 2012-7-26 10:57:07

回复 145# yangyang7201

不好意思,还有第 5 问(142#)。

当然,室外场所的用电,还不局限于路灯供电。

yangyang7201 发表于 2012-7-26 11:09:57

{:4_125:}看帖不细,丢三落四,让尺总费心!

对5问答复保持关注,期待能一解本人之疑惑。
以免像我这样的“辨识能力不高的工程师”被误导!

尺短寸长 发表于 2012-7-26 11:14:36

大鼻山会愿意回答吗?

zhqpao 在 108# 的要求,大鼻山至今不予理会。{:4_125:}

大鼻山 发表于 2012-7-26 11:55:00

呵呵,突然发现,迟老兄只提“高压接地故障”,却未见区分“小电流接地系统/大电流接地系统”,这也算老兄新纰漏?老兄殊不知:
(1)小或大电流接地系统的高压接地故障,二者具有天壤之别。二者之差异对于低压配电系统具有颠覆性的、决定性的影响;

(2)以前是小电流接地系统盛行,而大电流接地系统是近三、四年才日渐多起来。尤其随着王老《500问》2008年问世,不少有识之士,开始逐渐认识到大电流接地系统的高压接地故障之巨大影响。

大鼻山 发表于 2012-7-26 12:08:40

深圳目前已实施路灯系统,仍是TN一统天下。
本人虽于2007年离开设计岗位,但仍参与某些地方标准编制工作。比如,由本单位主编(建设局委托)的《LED道路照明工程技术规范》,于2011年3月通过专家评审验收,2012年2月正式实施。我作为该标准配电章节主编委,已明确写入“路灯设计采用TN系统或TT系统;总等电位联结”等条款,对于TT和TN平等对待,已无偏废(若按路灯管理部门意见,是极力反对TT系统的(因RCD乱跳闸))。
页: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13
查看完整版本: 草坪灯,埋地灯TT接地如何做?