尺短寸长 发表于 2012-7-19 19:23:26

原来这就是所谓的“五线TT” 与“四线TT”啊,顶
他大舅他二舅都是他舅
sgf2002 发表于 2012-7-2 12:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


呵呵,当初大鼻山提出的所谓“5线TT” ,远非如此的“用电负荷(灯具)间以PE线彼此连接,这就是5线TT系统”。

尺短寸长 发表于 2012-7-19 19:27:01


(1)用电负荷(灯具)间以PE线彼此连接,这就是5线TT系统。它也是本坛某大佬一直反对和鄙视的一种TT系统,呵呵。大鼻山 发表于 2012-6-30 19:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

大鼻山说说看,本坛哪位大佬一直反对和鄙视“用电负荷(灯具)间以PE线彼此连接”这种TT系统?

尺短寸长 发表于 2012-7-20 09:22:43

回复 10# sgf2002

[问题探讨] 5 线 TT 到底是怎样一回事?
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=17837&extra=&page=1

尺短寸长 发表于 2012-7-20 20:07:39

当照明箱电源进线为L1L2L3+N的,则该系统注定就是TT系统了。但该系统还可以细分为我常说的两种子系统:
(1)用电负荷(灯具)间以PE线彼此连接,这就是5线TT系统。它也是本坛某大佬一直反对和鄙视的一种TT系统,呵呵。该系统特别适合各灯具相距比较近的情形,比如楼主的埋地灯和草坪灯;

(2)用电负荷(灯具)间无PE线彼此连接,这就是4线TT系统,也是大家常规习惯接受的TT系统。它适合灯具间距较大(因此独立接地可以实现)的场合
大鼻山 发表于 2012-6-30 19:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=17837&extra=&page=7
名词越来越多,啥叫4线TT,啥叫5线TT,如果把每个路灯的接地连起来那比TN-s的优势在哪里,从实际施工会节省材 ...
wurenhecai 发表于 2010-11-16 23:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

wurenhecai :
名词越来越多,啥叫4线TT,啥叫5线TT,如果把每个路灯的接地连起来那比TN-s的优势在哪里,从实际施工会节省材料么,从技术上会提高供电可靠性还是灵敏性?

说得忒好咧!
若路灯采用TT,则无论从箱变、还是自建筑物引出,必是4线TT至第1个路灯,其后也是“宜”4线TT为妥,其后若采用5线TT有缺点,倒也不能判违规。
大鼻山自己反思,愚兄拜托。

尺短寸长 发表于 2012-7-20 20:10:55

发表于 2010-11-16 23:58
一年多前的帖子,难道是大鼻山“贵人多忘事”?

尺短寸长 发表于 2012-7-20 20:18:18

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-7-20 23:05 编辑

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=17837&extra=&page=1

“5 线 TT 到底是怎样一回事?”一帖的争论,才促使尺短和阿斯合写“也论路灯配电系统兼议 5线T T系统”(发表在2012-第4期《建筑电气》),大家对照着看吧。

究竟是大鼻山说的不是事实,还是尺短在凭空捏造?

尺短寸长 发表于 2012-7-20 20:26:09

至于草坪灯,当时根本未提及。

草坪灯一般高度仅为 0.8m~1.0m 左右,灯间距也就 3m、4m 而已,若采用TT系统,大多从第1个路灯至其他灯用同一 PE 线联通,这是再平常不过的事;即便是路灯,也是允许这样做的,只是不合理,不推荐这样做而已。

强烈建议:若路灯采用TT系统,每个路灯利用自己的灯座基础钢筋作为接地极,既节约又安全,何乐不为?

尺短寸长 发表于 2012-7-20 20:37:27

尺短反对和鄙视的是:

终端变电所配出TT系统,却自终端变电所配出 PE 线,形成所谓的 5 线 TT(大鼻山当时认为能提高动作灵敏度,还出题要求计算,尺短依要求在“也论路灯配电系统兼议 5线T T系统”也给大鼻山一个交代了) 。

尺短非但反对和鄙视这种变态的 5 线 TT,简直可以说是深恶痛绝,这纯属瞎胡搞!

若大鼻山认为“也论路灯配电系统兼议 5线T T系统”有误,可以撰文刊登在《建筑电气》,供大家学习学习。

rain 发表于 2012-7-20 20:51:09

回复 4# 大鼻山

请教:这话的是否能理解成如果不用TT系统,用TN-S系统就可以不用加RCD了?

当然也只是民规里有一句:室外分支线路应装设剩余电流动作保护器。

秋石 发表于 2012-7-21 11:30:12

{:4_128:}天气太热,晕了?

尺短寸长 发表于 2012-7-21 15:16:37

天气太热,晕了?
秋石 发表于 2012-7-21 11:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

敢情秋石也会中暑?

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=17837&extra=&page=9

大鼻山 发表于 2010-11-17 21:44 | 只看该作者128#

你昨天、今天都无须大段文字解释,我一抬眼皮就知道你想表达什么。
大家根本分歧不在第1灯之后,而在变电所至第1灯这一段线路:你认为必须4线,我认为可以是5线。就这。别扯其他大鼻山 发表于 2010-11-17 21:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

大鼻山 发表于 2012-7-21 15:56:52

本帖最后由 大鼻山 于 2012-7-22 06:10 编辑

老尺一直耿耿入怀哟。{:4_112:}

我早就在本坛发帖声明过:2007年2月《建筑电气》第2期拙文中所谓“共用PE线的TT系统”,说穿了它是另一种特殊形式的TT系统而已。在GB16895.11-2001中,这种系统专有一个名词——TT-b系统。它在理论上和现实中,都是切实可行的。关于这种大家此前较少接触的TT系统,今后采用的可能会越来越多(对此,我正在赶写一篇文章,将来仍计划投至电气杂志社)。

如果较真,那也只是07年拙文定义欠妥而已,即应称为“TT-b系统”而不是“共用PE的TT系统”这个非正规名字。术语叫法欠当,但丝毫不影响其实际应用,因此更远远够不上你老兄的上纲上线——“大鼻山的5线TT系统,严重违规违标!”。

另在你此前的固有概念里,压根不能把各个灯杆PE线进行连接,而只能采用无PE线的4线TT系统。请问,你如此偏激观点,不同样值得质疑和批判么?{:4_108:}

尺短寸长 发表于 2012-7-21 16:01:43

老尺一直耿耿入怀哟。
……
另在你此前的固有概念里,压根不能把各个灯杆PE线进行连接,而只能采用无PE线的4线TT系统。请问,你如此偏激观点,不同样值得质疑和批判么?大鼻山 发表于 2012-7-21 15:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

好言歹话说了几箩筐,多说实在没意思。

何时何地,尺短有大鼻山杜撰出来的:“另在你此前的固有概念里,压根不能把各个灯杆PE线进行连接,而只能采用无PE线的4线TT系统。请问,你如此偏激观点,不同样值得质疑和批判么?”{:4_126:}

大鼻山老弟,说说看,别又是记性不好吧?

大鼻山 发表于 2012-7-21 16:02:13

至于草坪灯,当时根本未提及。

草坪灯一般高度仅为 0.8m~1.0m 左右,灯间距也就 3m、4m 而已,若采用TT系统,大多从第1个路灯至其他灯用同一 PE 线联通,这是再平常不过的事;即便是路灯,也是允许这样做的,只是不合理,不推荐这样做而已。

强烈建议:若路灯采用TT系统,每个路灯利用自己的灯座基础钢筋作为接地极,既节约又安全,何乐不为?
尺短寸长 发表于 2012-7-20 20:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我好像还是第一次见尺短明确地这么说。以前你不是只认4线TT系统么?

尺短寸长 发表于 2012-7-21 16:04:41

如果较真,那也只是07年拙文定义欠妥而已,即应称为“TN-b系统”而不是TT系统。术语叫法欠当,但丝毫不影响其实际应用,因此更远远够不上你老兄的上纲上线——“大鼻山的5线TT系统,严重违规违标!”。
大鼻山 发表于 2012-7-21 15:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

较不较真、上不上纲上线的,坛友心中自有一杆秤。不用担心!