xuxizhong 发表于 2012-6-30 11:07:06

草坪灯,埋地灯TT接地如何做?

1.每个灯分别PE线接至人工接地极(这样的话PE线太浪费了还不如用TN-C-S或TN-S)。)
2.用一PE线把回路的灯都串接再接到人工接地极。
3.每个灯单独打接地极(接地极是不是用点多,一个回路60个灯)。

请问草坪灯,埋地灯接地如何做?
2.这个做法还是不是TT接地?

大鼻山 发表于 2012-6-30 19:25:02

应采用方案2.这是最恰当的做法。不过方案2,并非肯定就是TT系统。
要判断方案2是否为TT系统,不是看各其用电负荷(灯具)间是否有PE线彼此连接,而是取决于照明箱的电源进线情况:进线为L1L2L3+N的,即为TT系统;进线为L1L2L3+N+PE或L1L2L3+PEN的,即为TN系统。

大鼻山 发表于 2012-6-30 19:34:56

当照明箱电源进线为L1L2L3+N的,则该系统注定就是TT系统了。但该系统还可以细分为我常说的两种子系统:
(1)用电负荷(灯具)间以PE线彼此连接,这就是5线TT系统。它也是本坛某大佬一直反对和鄙视的一种TT系统,呵呵。该系统特别适合各灯具相距比较近的情形,比如楼主的埋地灯和草坪灯;

(2)用电负荷(灯具)间无PE线彼此连接,这就是4线TT系统,也是大家常规习惯接受的TT系统。它适合灯具间距较大(因此独立接地可以实现)的场合。

大鼻山 发表于 2012-6-30 19:40:46

另外注意一点:在不能确保足够小且稳定的接地电阻时,你的室外照明若采用TT系统,则其照明箱总开关、分开关,都必须采用RCD.这是设计TT系统时最容易忽视的环节。

D800-1~8 发表于 2012-6-30 19:46:53

路灯是越来越难做了。。。

老康阁楼 发表于 2012-6-30 23:40:10

如果变电所不想设RCD(常规灵敏度是满足的)出五线LNPE到景观配电箱,此处做局部等电位钢筋网,后面的至景观灯具,景观灯是多个灯具一个回路,出线配置RCD怎么做都合适,附加措施是:配电箱至第一盏灯具不配出PE线,后每三盏用PE贯通附近做接地极,景观灯关系不大,多盏灯具一个回路,一盏故障前端RCD断开此回路全部断电,低压不存在事故蔓延。

大鼻山 发表于 2012-7-1 00:16:01

如果变电所不想设RCD(常规灵敏度是满足的)出五线LNPE到景观配电箱,此处做局部等电位钢筋网,后面的至景观灯具,景观灯是多个灯具一个回路,出线配置RCD怎么做都合适,附加措施是:配电箱至第一盏灯具不配出PE线,后每三盏用PE贯通附近做接地极,景观灯关系不大,多盏灯具一个回路,一盏故障前端RCD断开此回路全部断电,低压不存在事故蔓延。
老康阁楼 发表于 2012-6-30 23:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你这段文字可以翻译成:
从变电所到景观照明箱为TN系统,景观照明每个出线回路都采用TT系统。

该做法技术上没有原则性问题,但存在一个毛病:灯具处接地极设置太多了。若按照楼主所说,他每个回路60个灯(再假设有10个回路),则按照你“每三灯一个接地极”的说法,共需要设置60*10/3=200个接地极;而按照我的方法,只需要1个接地极(景观箱处)。二者天壤之别。

老康阁楼 发表于 2012-7-1 00:27:45

本帖最后由 老康阁楼 于 2012-7-1 00:30 编辑

汗,每三盏一个接地极和你那个所有灯具用PE直接贯通区别:这个是个介于那个5线TT,和标准4线TT之间的一个做法。
换个做法如何:变电所出四根TT至景观配电箱,变电所配置RCD,景观箱出线TN-S进出线设RCD,PE连通每个配电回路的景观灯具。也可以,但变电所有RCD

大鼻山 发表于 2012-7-1 18:07:19

汗,每三盏一个接地极和你那个所有灯具用PE直接贯通区别:这个是个介于那个5线TT,和标准4线TT之间的一个做法。
换个做法如何:变电所出四根TT至景观配电箱,变电所配置RCD,景观箱出线TN-S进出线设RCD,PE连通每个配电回路的景观灯具。也可以,但变电所有RCD老康阁楼 发表于 2012-7-1 00:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
换个做法,不正是我说过的方法么?变电所装设RCD怕甚呢?{:4_109:}

sgf2002 发表于 2012-7-2 12:51:45

当照明箱电源进线为L1L2L3+N的,则该系统注定就是TT系统了。但该系统还可以细分为我常说的两种子系统:
( ...
大鼻山 发表于 2012-6-30 19:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

原来这就是所谓的“五线TT” 与“四线TT”啊,顶
他大舅他二舅都是他舅

zhqpao 发表于 2012-7-17 11:07:42

鼻总有此类的图纸可以分享下吗?

大鼻山 发表于 2012-7-17 12:57:35

其实我前面已经说透透的了,有没有图纸都很清晰的了

zhqpao 发表于 2012-7-19 15:11:27

鼻总 2.用一PE线把回路的灯都串接再接到人工接地极。
我其实是想了解下这个人工接地极具体是怎么做的 想看看类似的图纸!谢

大鼻山 发表于 2012-7-19 16:36:59

本帖最后由 大鼻山 于 2012-7-19 16:38 编辑

木有,就是木有,N年没机会画图了
配电箱处TT系统人工接地极,无非就垂直角钢和水平扁钢啦

尺短寸长 发表于 2012-7-19 19:20:55

(1)用电负荷(灯具)间以PE线彼此连接,这就是5线TT系统。它也是本坛某大佬一直反对和鄙视的一种TT系统,呵呵。该系统特别适合各灯具相距比较近的情形,比如楼主的埋地灯和草坪灯;大鼻山 发表于 2012-6-30 19:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

大鼻山的“5线TT系统”,何时变成了“用电负荷(灯具)间以PE线彼此连接,这就是5线TT系统”?{:4_109:}