大鼻山
发表于 2014-1-8 07:48:58
回复大鼻山
二级消防负荷两个回路供电,市电停电的话,个人认为那两个回路就没有任何意义了
xingwangmei 发表于 2014-1-7 17:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
此时的备用回路,仅是考虑主用回路自身故障而投入。它不考虑电源故障。喔~
大鼻山
发表于 2014-1-8 07:54:27
别把二级负荷等效成一级负荷了……
大鼻山
发表于 2014-1-8 07:55:35
一级负荷是考虑电源故障,二级负荷则是考虑线路故障。
liangxingfly
发表于 2014-1-23 15:03:48
我的双电源加双头灯,火灾时利用双头灯,充电线常闭接触器FAS联动断开的做法,看来要被大鼻山判违规 ...
老康阁楼 发表于 2012-6-29 22:25
双头灯是在市电切掉而后备电源还未启动之前起过渡作用,当后备电源启动后双头灯灭了也无所谓了,我看此种设计行!
xingwangmei
发表于 2014-2-14 10:50:38
回复 103# 尺短寸长
举双手双脚赞同GB编写组内先PK,完了之后给一个统一的做法就OK了,也让做设计的不在为此头疼,当真功德无量啊
xingwangmei
发表于 2014-2-14 10:55:07
回复 115# tlh180
消防联动就不用双头灯,我也赞同 这种做法,问题是除去双头灯,还有哪些灯具能满足消防规范的要求?
zhouke
发表于 2014-2-24 21:18:10
回复 14# 大鼻山
能告诉我具体条文吗?谢谢了。
zhouke
发表于 2014-2-25 00:27:10
回复 13# 大鼻山
我也认为通过断电使应急灯点亮的做法不对,因为灯具自带电池的容量随充放电次数的增加而降低,无法确定是否满足应急照明的时间。能告诉我断电亮灯违反了哪条强条吗?谢谢了。
zhouke
发表于 2014-2-25 14:47:42
我也认为通过断电点亮应急灯不对,原因是灯具自带电池容量随充放电次数的增加而降低,无法保证总能满足应急照明时间。请大鼻山老师明示上述做法违反了哪个强条。谢谢了。
DQSHENGXW
发表于 2014-3-25 12:33:38
手电筒或手机照明
daxia4000
发表于 2014-4-14 20:01:12
回复 51# sgf2002
够经典!!!
zhouke
发表于 2014-4-17 00:32:51
只要灯具满足应急灯的技术要求,控制方式满足联动要求,或者在只需一路电源的情况下停电时能亮,就是满足要求的应急照明。
rexcao
发表于 2014-4-17 20:14:34
劳士新国标L540四线带强启消防应急灯
带故障语音报警功能
执行标准:GB17945-2010新国标消防应急灯产品已通过公安部消防产品合格评定中心认证
说明一下,我不是卖灯具的。大家对这种双头灯怎么看?
521_wind
发表于 2014-4-21 10:26:53
奇葩事情年年有
urgoal
发表于 2014-7-9 22:30:38
回复 56# 大鼻山
墨守陈规。既然你也明白这个原理,比谁都清楚,还抱着老古董干啥。简单安全可靠。
页:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
[13]
14
15