账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 闻见知行

封闭楼梯间应双头灯不算应急照明?

 火... [复制链接]
     
发表于 2014-1-8 07:48:58 | 显示全部楼层
[quote]回复  大鼻山

二级消防负荷两个回路供电,市电停电的话,个人认为那两个回路就没有任何意义了
xingwangmei 发表于 2014-1-7 17:02 [/quot]
此时的备用回路,仅是考虑主用回路自身故障而投入。它不考虑电源故障。喔~
     
发表于 2014-1-8 07:54:27 | 显示全部楼层
别把二级负荷等效成一级负荷了……
     
发表于 2014-1-8 07:55:35 | 显示全部楼层
一级负荷是考虑电源故障,二级负荷则是考虑线路故障。
发表于 2014-1-23 15:03:48 | 显示全部楼层
我的双电源加双头灯,火灾时利用双头灯,充电线常闭接触器FAS联动断开的做法,看来要被大鼻山判违规 ...
老康阁楼 发表于 2012-6-29 22:25
双头灯是在市电切掉而后备电源还未启动之前起过渡作用,当后备电源启动后双头灯灭了也无所谓了,我看此种设计行!
     
发表于 2014-2-14 10:50:38 | 显示全部楼层
回复 103# 尺短寸长

  举双手双脚赞同GB编写组内先PK,完了之后给一个统一的做法就OK了,也让做设计的不在为此头疼,当真功德无量啊
     
发表于 2014-2-14 10:55:07 | 显示全部楼层
回复 115# tlh180

消防联动就不用双头灯,我也赞同 这种做法,问题是除去双头灯,还有哪些灯具能满足消防规范的要求?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-2-24 21:18:10 | 显示全部楼层
回复 14# 大鼻山


    能告诉我具体条文吗?谢谢了。
     
发表于 2014-2-25 00:27:10 | 显示全部楼层
回复 13# 大鼻山


    我也认为通过断电使应急灯点亮的做法不对,因为灯具自带电池的容量随充放电次数的增加而降低,无法确定是否满足应急照明的时间。能告诉我断电亮灯违反了哪条强条吗?谢谢了。
     
发表于 2014-2-25 14:47:42 | 显示全部楼层
我也认为通过断电点亮应急灯不对,原因是灯具自带电池容量随充放电次数的增加而降低,无法保证总能满足应急照明时间。请大鼻山老师明示上述做法违反了哪个强条。谢谢了。
     
发表于 2014-3-25 12:33:38 | 显示全部楼层
手电筒或手机照明
     
发表于 2014-4-14 20:01:12 | 显示全部楼层
回复 51# sgf2002


    够经典!!!
     
发表于 2014-4-17 00:32:51 | 显示全部楼层
只要灯具满足应急灯的技术要求,控制方式满足联动要求,或者在只需一路电源的情况下停电时能亮,就是满足要求的应急照明。
     
发表于 2014-4-17 20:14:34 | 显示全部楼层
劳士新国标L540四线带强启消防应急灯
        带故障语音报警功能
执行标准:GB17945-2010  新国标消防应急灯产品已通过公安部消防产品合格评定中心认证
灯一.JPG
灯二.JPG
说明一下,我不是卖灯具的。大家对这种双头灯怎么看?
     
发表于 2014-4-21 10:26:53 | 显示全部楼层
奇葩事情年年有
     
发表于 2014-7-9 22:30:38 | 显示全部楼层
回复 56# 大鼻山


    墨守陈规。既然你也明白这个原理,比谁都清楚,还抱着老古董干啥。简单安全可靠。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 01:18 , Processed in 0.070852 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表