这样人怎么服, 在我们这里审图单位在会上明确推荐过使用断电强启的做法,消防审查也认可,但到了您那里审图 就变成强条了,这反差也太大了。设计还是那个设计 规范也还是那个规范,这还让人怎么做设计,总不能到一个地方审图就要先摸清当地审图人员的习惯吧。您说了这个充电器的事 我想到个问题 疏散用手电筒算几级负荷(规范里也算消防应急照明灯具),消防员的头灯算几级负荷,后面需要带跟电源线不? ?_446231510 发表于 2012-10-16 10:33 登录/注册后可看大图
使用道具 举报
审图认为违反第11.3.1条1款 闻见知行 发表于 2012-6-28 10:41 登录/注册后可看大图
我不关心双头灯或单头灯,我只关心其动作原理或者说电路接线图。 如果消防时人为断掉市电电源而投入备用电 ... 大鼻山 发表于 2012-6-29 21:31 登录/注册后可看大图
大鼻山先生,你的观点我个人不认可。 GB17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》6.3.5.2应急照 ... rjr616 发表于 2012-10-18 12:24 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
这个貌似不是强条吧? hbsjzsjy 发表于 2012-10-18 15:46 登录/注册后可看大图
本标准的第5章、第6章、第7章、第8章、第9章、第10章为强制性的,其余为推荐性。 rjr616 发表于 2012-10-18 16:17 登录/注册后可看大图
查看全部评分
4.按55楼YANGYANG同学提供的图纸来看,应急照明灯具中增加一个消防联动强制点亮的功能并不太难,成本不会增加多少,却能保证应急时在不切断外电的情况下点亮应急照明灯。 jnjzsjy 发表于 2012-10-19 16:54 登录/注册后可看大图
回复 治学以诚 这规范的重要性是不可忽视的,建筑防火规范的编写或许引用了《消防应急灯具》GB 17945-2000 的相关条文,但现在GB 17945-2000已经被GB 17945 -2010所代替了(连名字也改成了“消防应急照明和疏散指示系统”),部分条文已经修改了, 《建筑设计防火规范》的部分条文也可以说是作废了。 rjr616 发表于 2012-10-18 17:13 登录/注册后可看大图