消防应急照明专题帖子汇总
假设设计在一个总照明配电箱内,消防状态下此总箱开关分励脱扣失电源,此配电箱断电,双头灯自动点亮。这个应该算满足要求把?南山一剑 发表于 2012-11-21 16:53 登录/注册后可看大图
三级负荷时,哪怕你不搞自动点亮,都无问题;何况你还点亮它呢 大鼻山 发表于 2012-11-22 12:08 登录/注册后可看大图
三级消防负荷,没有要求设置第二电源。因此,你把双头灯接在哪里无所谓;而对于一二级消防负荷,要求为两个 ... 大鼻山 发表于 2012-11-22 16:13 登录/注册后可看大图
既然三级消防负荷没有要求设置第二电源,那鼻总为何一直坚持三级消防负荷(消防泵等)末切?源头就是单电源,双回路切换的意义何在?hbsjzsjy 发表于 2012-11-22 18:09 登录/注册后可看大图
无中生有。我在哪里说三级消防负荷要末端切换了? 大鼻山 发表于 2012-11-23 08:21 登录/注册后可看大图
难道是我的理解有误? hbsjzsjy 发表于 2012-11-23 08:27 登录/注册后可看大图
哈哈,不管是“消防应急照明”还是作为三级负荷的“消防泵和消防电梯等消防设备”都是消防用电设备吧?借用您143楼的发言”三级消防负荷,没有要求设置第二电源“,那”消防泵和消防电梯等消防设备“设置末端自切的意义何在hbsjzsjy 发表于 2012-11-23 08:52 登录/注册后可看大图