东海龙王
发表于 2012-5-14 11:28:48
旧低规:第4.4.12条 TT系统配电线路内由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分,应用PE线连接至共用的 ...
hbsjzsjy 发表于 2012-5-14 06:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
规范编制组可正面回答了这样修改的理由?
大鼻山
发表于 2012-5-14 14:21:51
是的。
GB 50054-2011第3.1.13也是呼应。
东海龙王 发表于 2012-5-14 08:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
一时还想不清楚这3.1.13条对于路灯TT设计的具体所指。
II类设备?苟如此,则TT应用是否更受局限了?
大鼻山
发表于 2012-5-14 14:46:16
引自1楼 :“采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时,必须装设保护导体”。
保护导体的含义是什么?1楼理解错了。
《低规》第5.2.14条文说明:“......每个外露导电部分的保护导体可连接至各自的接地极上。”可见短短的一段连接线也是保护导体。
不能理解为:贯通的PE线是保护导体。不贯通的PE线不是保护导体。
也不能理解为:与电源中性点相连的PE线,是保护导体。与电源中性点不相连的PE线,不是保护导体。入门者 发表于 2012-5-13 19:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
为了自圆其说,我看各方大仙、各方奇谈也粉末登场、现眼,哈哈有趣!
就此,我想请教这位兄弟:既然PE线无需全程,局部长度就可以了,那么路灯若为TN-S系统,且其干线开关采用RCD时,其PE线也仅为一小段(比如箱变拉到第一个路灯就叫停PE),之后所有路灯间全部采用4线(三相+N)。请问这样的系统,可行不可行?
hbsjzsjy
发表于 2012-5-14 14:56:24
为了自圆其说,我看各方大仙、各方奇谈也粉末登场、现眼,哈哈有趣!
就此,我想请教这位兄弟:既然PE ...
大鼻山 发表于 2012-5-14 14:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不行吧,因为这条是针对TT系统的,呵呵
尺短寸长
发表于 2012-5-14 15:04:10
奇谈……粉末登场、现眼,哈哈有趣!
尺短寸长
发表于 2012-5-14 15:05:37
慢下定论为好!
大鼻山
发表于 2012-5-14 15:37:32
不行吧,因为这条是针对TT系统的,呵呵
hbsjzsjy 发表于 2012-5-14 14:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
回答行不行之前,要开阔思维,不可误入教条主义的窠臼。你不能单看某教科书如何如何说,也要分析其电气机理。
既然采用RCD的TT可以开口子、只拉一小段PE,那么采用RCD的TN当然也可以同样办理。因为此时二者RCD的工作机理,已经没有什么区别了(你画出电路图即知)。
入门者
发表于 2012-5-14 15:43:28
回78楼 : 其PE线也仅为一小段(比如箱变拉到第一个路灯就叫停PE),
钻到“非要在出线开关至第一盏路灯接PE线”的牛角尖里去了。
出线开关至第一盏路灯,决不能接PE线。
出线开关至第一盏路灯接PE线,是没完没了的做法。道理很简单,接了第一盏,第二盏又会距离不够远,土壤电阻率低的地区,又会像第一盏一样,可能成为TN系统,如果也像第一盏一样错误接PE线,第三盏灯又来了,没完没了地要接到最后一盏了。
出线开关至第一盏路灯不接PE线,切断了出线开关与第二盏灯的联系。按每盏灯安装距离为20M的话,第二盏灯离出线开关有40M了。即使还有联系,那第三盏灯有联系的可能性已很小了(当然第二第三盏灯之间不能有低阻抗的导线连接)。
TT系统的路灯,决不能犯----出线开关至第一盏路灯接PE线----的低级错误。
大鼻山
发表于 2012-5-14 15:46:47
入门者 发表于 2012-5-14 15:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
那么,你认为TT这一小段PE线接到哪里叫停合适呢?
yangyang7201
发表于 2012-5-14 15:49:34
为了自圆其说,我看各方大仙、各方奇谈也粉末登场、现眼,哈哈有趣!
就此,我想请教这位兄弟:既然PE ...
大鼻山 发表于 2012-5-14 14:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
您这从“箱变拉到第一个路灯就叫停PE”做法本身就错啦,不可如此类比的。
大鼻山
发表于 2012-5-14 16:04:30
您这从“箱变拉到第一个路灯就叫停PE”做法本身就错啦,不可如此类比的。
yangyang7201 发表于 2012-5-14 15:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
喔,PE线不叫停?那该咋弄呢?万一弄成了5线TT,如何向老尺他们交代?
入门者
发表于 2012-5-14 16:07:27
回84楼 :那么,你认为TT这一小段PE线接到哪里叫停合适呢?
还没有从“非要在出线开关至第一盏路灯接PE线”的牛角尖里钻出来的话。可以回答你。
可用小于0.5M一小段PE线从什么地方接出来的,接回去,即接到出来的地方就行了。
大鼻山
发表于 2012-5-14 16:20:24
本帖最后由 大鼻山 于 2012-5-14 21:40 编辑
可用小于0.5M一小段PE线从什么地方接出来的,接回去,即接到出来的地方就行了。[size=2]入门者 发表于 2012-5-14 16:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老弟,您乃高人啊!{:4_97:}你就这样执行强条3.1.12么?{:4_96:}
sgf2002
发表于 2012-5-14 16:27:47
本帖最后由 sgf2002 于 2012-5-14 16:36 编辑
回复 84# 大鼻山
大鼻山过虑了,可以到采用TT制供电的现场看下,如上海住宅都是TT制的(当然伪TT的除外)。
上海TT制,从变电所至住宅楼都是采用4线的(就是尺短所说的4线TT),用电端就地打接地装置后敷设PE(就成为5线TT了).
所有剩余电流动作保护装置均运行正常,发生接地故障,能产生接地故障电流,能确保剩余电流动作保护装置动作。
小区路灯又是怎样做的呢?从变电所至路灯计量箱都是4线TT(供电局做的),计量箱接地后有采用4线、也有采用5线的,但路灯均就地设置接地装置(有每盏路灯设接地装置的,也有几个共用一组接地装置的)。均运行正常,满足使用要求。
个人认为,路灯5线最然可靠些,因为那根PE不回到变压器中性点,起到等电位的作用,但这根PE不要不影响大局。-----实践是检验真理的唯一标准
小菜
发表于 2012-5-14 16:46:30
这帖子真长,没看完,前面鼻子大概理解错了,必须装设保护导体跟必须从剩余电流检测处起设置贯通的保护导体,肯定不是一回事
页:
1
2
3
4
5
[6]