大鼻山
发表于 2012-5-15 19:47:30
实际上,香港人自称是TT系统。
秋石 发表于 2012-5-15 19:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
只能说:有个香港人曾那样以为。
han2003
发表于 2012-5-15 19:48:41
呵呵,地球都靠不住了,靠啥?
大鼻山
发表于 2012-5-15 19:50:28
呵呵,地球都靠不住了,靠啥?
han2003 发表于 2012-5-15 19:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
那是一位港人的原话,绝非我本意也。大家都可以进去瞅瞅帖子
秋石
发表于 2012-5-15 19:50:34
我说这些是有根有据的。
在NEC中,你做TT。无论你这个T做多少欧。你仍必须有一个已接地线(PE线或PEN线)与 ...
治学以诚 发表于 2012-5-13 20:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚,书是要看的,但一定要明白内容。我将香港王镇辉对美国接地系统的一段话共享:
世界各地慣用的接地系統
每一電力裝置不必限制用一種接地系統,例如用 TN-S 系統的裝置,若供電予等電位區外的電器具,可在該區外另設TT系統。
在英國,Electricity Supply Quality and Continuity Regulations 法例第 24 條規定除非安全原因不許可外,電力供應商必須提供中性線(PEN)或保護導線(PE)予用戶,以接駁至用戶的接地終端。其中一豁免原因是供電商用架空電線供電,不能確保保護導線(PE)的連續性。無論英國、德國、等西歐國家或中國內陸,一般城市均採用 TN-S 或 TC-C-S 系統,而以 TN-C-S 為主;郊區則用 TT 系統,但舊有裝置仍沿用 TN-C 系統。美國及加拿大等國家則以 TN-C 系統為主,美國的 National Electrical Code 不許可用 TT 系統。
秋石
发表于 2012-5-15 19:53:20
只能说:有个香港人曾那样以为。
大鼻山 发表于 2012-5-15 19:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
鼻兄弄错了,香港机电工程署也是说香港是TT,共享资料上有。
大鼻山
发表于 2012-5-15 19:54:16
你個唔係修正版,是改良版。現在的接地安排就是這樣,用大地靠唔住!地下好多隧道鑿到空晒!
翻译如下:
你这个不是修正版,是改良版。現在的接地安排就是這樣,用大地靠不住!地下好多隧道都凿空了。
tester001
发表于 2012-5-15 20:21:42
觉得所谓的电气设计好搞笑
大家没一个人从原理上说清楚为什么要这样规定为什么这么搞的
把规范当作尚方宝剑
可是规范时不时改来该去 甚至到最后 改得和原来的完全相反
大鼻山
发表于 2012-5-15 20:32:19
入门者的几句话,引起我的深思,颠覆性的深思。{:4_117:}
大鼻山
发表于 2012-5-15 21:20:42
鼻兄弄错了,香港机电工程署也是说香港是TT,共享资料上有。
秋石 发表于 2012-5-15 19:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
香港黄振辉讲话末尾那张图,若被港人称为TT系统,我则要严重BS了。压根没弄清楚TT的本质,只看字面理解
大鼻山
发表于 2012-5-16 09:17:50
未来一段时间,我将客观、理性综合各方意见,希望整理编辑成像样的文字,以有益于各位坛友。
以此自勉:
旁征博引,兼容并收,追根究底,除旧纳新,本器可雕;
冷静理智,谦虚谨慎,机动灵活,触及本源,料有所成。
大鼻山
发表于 2012-5-16 09:27:15
只要是错误、荒谬的,没有什么不可以修正的;
只要是正确、合理的,没有什么不可以接纳的。
尺短寸长
发表于 2012-5-16 09:36:31
如此,确实甚好!{:4_117:}
yangyang7201
发表于 2012-5-16 09:38:48
只要是错误、荒谬的,没有什么不可以修正的;
只要是正确、合理的,没有什么不可以接纳的。
大鼻山 发表于 2012-5-16 09:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
鼻兄气度令人敬佩。如能综合各方意见成文,功德深远!!!
dmd888
发表于 2012-5-16 10:28:58
不说结构问题,单从电气参量来看,TT与TN的的主要区别在于,TN碰壳接地故障同时又是相保单相短路故障,而TT不是。也可以这样说,当初(还没有RCD),TN系统就是希望通过将碰壳接地转化为短路故障,通过过流保护切断电源进行电击防护,而TT系是期望降低接触电压实施电击防护。从这点来看,香港将那种系统称为TT,显然不恰当。
尺短寸长
发表于 2012-5-16 10:46:20
香港的“TNT” ≠ GB(大陆)和IEC 标准中的“TT”。
香港的“TNT” = GB(大陆)和IEC 标准中的“TN-S(PE线在用户端重复接地)”。