东海龙王
发表于 2012-5-15 11:44:22
当然,也可以和施耐德的设计手册那句话联想。
尺短寸长
发表于 2012-5-15 11:53:08
TT 系统图示
大鼻山
发表于 2012-5-15 11:57:53
世界真疯狂!综合龙王所传的香港资料、建议的施耐德资料,以及HAN的资料,我们发现——叫什么已经不重要,主要看系统接线和机理:不管叫什么名称(TT或TN),时兴一个共同特征:同一保护电器下所有用电负荷的外露可导电部分,均用贯通的专用PE线连通。
尺短寸长
发表于 2012-5-15 12:00:04
世界真疯狂,高人说猛话。
尺短寸长
发表于 2012-5-15 12:06:12
世界真疯狂!综合龙王所传的香港资料、建议的施耐德资料,以及HAN的资料,我们发现——叫什么已经不重要,主要看系统接线和机理:不管叫什么名称(TT或TN),时兴一个共同特征:同一保护电器下所有用电负荷的外露可导电部分,均用贯通的专用PE线连通。大鼻山 发表于 2012-5-15 11:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
此高论,可与××××接线方案比美。
大鼻山
发表于 2012-5-15 12:09:17
TT 系统图示
尺短寸长 发表于 2012-5-15 11:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老兄这个图示a,其实就是传统的局部TT系统,或说TN-TT系统。严格说,它不算纯粹的TT,它处于TN和TT的交界上,也处于真伪TT的交界上,
本想给你加资料分的,但显示24小时加分已用完?
911room
发表于 2012-5-15 12:09:45
安全,只要安全,手段和方式都不重要。
大鼻山
发表于 2012-5-15 12:41:16
本帖最后由 大鼻山 于 2012-5-15 12:58 编辑
我这位本身低微的高人,与你高位职称的低人来讨论一下3.1.12条中提到“回路”一词,根据你惯有的思维,没有理解这个词的含义。
入门者 发表于 2012-5-14 20:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你我可能有误解。
dmd888
发表于 2012-5-15 13:42:08
本帖最后由 dmd888 于 2012-5-15 13:43 编辑
来一张香港的图片:
东海龙王 发表于 2012-5-15 10:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
按这个图,真正的TN系统,PE线及PE端子等也必须完全对地绝缘,那等电位联结什么的也不能作了,否则就成了TT了。比如,TN-S低压供电的门卫房,在卫生间做了一个LEB,包含了PE线,系统就变成TT了。
看来香港的东西不能用IEC去解释,就像和尚的行为不能让神父去评判一样。
尺短寸长
发表于 2012-5-15 13:44:41
回复 131# 东海龙王
是香港现行的“TT系统”吗?
yangyang7201
发表于 2012-5-15 17:47:33
说实话,香港的TT系统我没看懂。
秋石
发表于 2012-5-15 19:20:39
说实话,香港的TT系统我没看懂。
yangyang7201 发表于 2012-5-15 17:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
实际上,香港人自称是TT系统。
秋石
发表于 2012-5-15 19:23:06
这是香港电气网站关于香港接地系统的讨论。
http://www.eeunion.org.hk/forum/index.php?topic=1510.0
秋石
发表于 2012-5-15 19:31:55
香港TT接地系统的资料已共享,
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=23656&extra=
大鼻山
发表于 2012-5-15 19:45:30
这是香港电气网站关于香港接地系统的讨论。
秋石 发表于 2012-5-15 19:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵,当时龙王和ASI很活跃嘛。他们与老广谈话的核心意思,我“翻译”兼解释一下:这种系统根据情况的不同,可能是TN-S,也可能是TT,而“大地作为故障电流回路靠唔住(靠不住)”,因此,无论属于TN或TT哪种情况——作为用电用户,都要求必须设置用户自己的PE接地极。