恒定的接地电阻值是评估配电系统安全性、可靠性的标准码?
换句话说,诚版是否认为只要配电系统具有一个恒定的接地电阻值,这个系统就安全、可靠?
诚版,设计的终极目标是安全、可靠,而不是保证有一个恒定的接地电阻值。
尺短寸长
发表于 2012-5-13 17:51:38
我若再不使出杀手锏,恐怕誓死坚持“路灯4线TT论”的某老兄就更加有恃无恐、自信满满了……列位看官,请先来一起诵读《低压配电设计规范》GB50054-2011。该国标第3.1.12为强条,内容为“采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时,必须装设保护导体”。该强条的明确提出,正式吹响了路灯配电中4线TT系统的终结号角。
大鼻山 发表于 2012-5-13 09:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
最令人玩味的是,尺短一方面认为TT系统路灯干线始端开关(低压屏出线开关,即论文中所谓“干线开关”))应采用RCD;一方面他却不敢画出路灯4线TT系统很核心、很敏感的变电所设计图(他理由竟然是“国标和IEC都有现成规定了,所以用不着画!”)。
大鼻山 发表于 2012-5-13 10:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、杀手锏?
2、终结号角?
3、不敢画出路灯4线TT系统很核心、很敏感的变电所设计图?
{:4_112:} {:4_112:} {:4_112:}
{:4_108:} {:4_108:} {:4_108:}
{:4_109:} {:4_109:} {:4_109:}
尺短寸长
发表于 2012-5-13 18:01:25
可爱的大鼻山同志,“采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时,必须装设保护导体”的规定,可不是你想歪了的“5 线TT系统”,那是为了 RCD 的可靠动作,以满足间接接触防护要求,保证人身安全——
R≤25/IΔn!
{:lol:}{:smile:}{:titter:}
尺短寸长
发表于 2012-5-13 18:05:40
不敢画出路灯4线TT系统很核心、很敏感的变电所设计图?
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=23541&extra=&authorid=11338&page=1
发表于 4 天前 15:44
4# 楼
TT-1a TT-1b.rar (30.5 KB)
大鼻山没看懂?
尺短寸长
发表于 2012-5-13 18:42:49
“不由人不鄙视一下编辑的无知”这句话居然查不到了。
文章若非超弦理论,编辑应当大致判断一下,观点对错,论据对错。看一看题目,是非分明的东西,还一意发表,就是编辑的不对了。
尺兄声明要发这篇文章时,我当即说了“不由人不鄙视一下编辑的无知”这句话。治学以诚 发表于 2012-5-13 10:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
没事没事,“老诚老师”健忘,尺短作为学生,理当代劳。
5 线 TT 到底是怎样一回事?
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=17837&extra=&page=25
不由人不鄙视一下编辑的无知。
平平淡淡 发表于 2012-2-29 08:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哈哈哈,老诚啊老诚,“平平淡淡”原来真的就是“老诚老师”老人家您那。{:4_95:}
老诚果真是个妙人儿!
没想到,“老诚老师”有喜欢更换马夹的嗜好。
“老诚老师”,常更换的,还有哪几件?{:titter:}
尺短寸长
发表于 2012-5-13 18:45:19
5 线 TT 到底是怎样一回事?
http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=17837&extra=&page=25
平平淡淡发表于 2012-2-29 08:39
362#
不由人不鄙视一下编辑的无知。
平平淡淡 发表于 2012-2-29 08:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
佩服!{:1_274:}
尺短寸长
发表于 2012-5-13 18:50:14
我此前纠结甚久的“4线TT系统出线开关回路故障电流之检测及路径”问题,终于让新版《低规》第3.1.12条一扫阴霾,彻底厘清。大鼻山 发表于 2012-5-13 10:48 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
只怕是:
才下眉头,却上心头。
尺短寸长
发表于 2012-5-13 19:11:08
恳请大鼻山老弟将这几天在论坛上的发言,整理整理,写一篇“对《也论路灯配电系统兼议5线T T系统》的异议”,刊登发表在《建筑电气》杂志上,以飧读者。
大鼻山老弟万勿推辞,愚兄尺短拜托。{:49:}
入门者
发表于 2012-5-13 19:33:35
引自1楼 :“采用剩余电流动作保护电器作为间接接触防护电器的回路时,必须装设保护导体”。
保护导体的含义是什么?1楼理解错了。
《低规》第5.2.14条文说明:“......每个外露导电部分的保护导体可连接至各自的接地极上。”可见短短的一段连接线也是保护导体。
不能理解为:贯通的PE线是保护导体。不贯通的PE线不是保护导体。
也不能理解为:与电源中性点相连的PE线,是保护导体。与电源中性点不相连的PE线,不是保护导体。
治学以诚
发表于 2012-5-13 20:21:28
尺短寸长
发表于 2012-5-13 20:26:19
TN系统对接地故障保护是必要而充分的措施。
TT系统后面的T对接地故障保护既非必要而更不是充分的保护措施。
仅是对人身电击安全等电位的一种需要。
配电特性上的不同。略。
作为电气专家,这些道理都不懂吗?治学以诚 发表于 2012-5-13 20:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚老师,这些道理都不懂吗? {:titter:}
尺短寸长
发表于 2012-5-13 20:27:20
“老诚老师”,“马夹”还有哪几件?{:lol:}
治学以诚
发表于 2012-5-13 20:31:59
秋石
发表于 2012-5-13 20:38:37
我说这些是有根有据的。
在NEC中,你做TT。无论你这个T做多少欧。你仍必须有一个已接地线(PE线或PEN线)与 ...
治学以诚 发表于 2012-5-13 20:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚,你说的是NEC哪一年版的第几条?我去找找
治学以诚
发表于 2012-5-13 20:50:09