电气知识内容太多了,没有人能够都懂,现在建筑电气是月刊,文章审稿时间不能与原来季刊、双月刊相比了,而现在电气标准、知识更新速度比过去快了许多,大家对杂志社的要求也越来越高,况且杂志社编辑不仅要懂技术,还要有相当的语文功底,甚至还有有些英文水平,这样的人国内有多少? 小子痴言狂语了,希望各位版主、贵宾莫怪!诚版对编辑的攻击有失公允。我想依照编辑们度量是不会与诚版计较的。
也曾在建筑电气投过拙文,对编辑的雅量还有所了解。 笑天下可笑之事,容世间难容之人 长江不绝东流水,网事尽付笑谈中……
大家吃好喝好玩好闹腾好,这是比傻都重要的事情 退一步,我再来回答你所说的“变电所干线开关的PE线是否需要全程延伸的问题”。
大家知道,路灯一个干线开 ...
大鼻山 发表于 2012-5-13 08:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是的。
GB 50054-2011第3.1.13也是呼应。 不由人不鄙视一下编辑的无知。
不由人不鄙视一下低规编写组的无知。
鼻兄此帖,我原本以为,低规这回懂了 ...
治学以诚 发表于 2012-5-13 16:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
任元会一句话很经典:新版低规并无实质改变,执行好旧版就不错了。 对杂志绝非攻击。
对低规也绝非攻击。
旧版低规,TT接地故障一节,就令我长年不懂。
“第4.4.12条 T ...
治学以诚 发表于 2012-5-14 04:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这就是大鼻子的那个意思。 施耐德的手册有些话还是应该引起思考的。
作为专业技术人员,不能老抄规范的话,或者大人物的话。 作为专业技术人员,不能老抄规范的话,或者大人物的话,问题是审查师老用规范来审图。不这样做的话图纸过不了。 旧低规:第4.4.12条 TT系统配电线路内由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分,应用PE线连接至共用的接地极上。当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。
新低规:第5.2.14条 TT系统配电线路内由同一接地故障保护电器保护的外露可导电部分,应用保护导体连接至共用或各自的接地极上。当有多级保护时,各级应有各自的或共同的接地极。
从新规范来看,四线制TT没什么问题吧? 无论“5线”还是“4线”TT,只要出现接地故障时能可靠保护就达到安装RCD的目的了。
退一步说,如果不设保护导体,或是“5线”中的PE中断,还有那个倒霉的接触“外露可导电部分”的“人”成为第二个T,电一下,RCD动作也就罢了。
如果大地阻抗足够高,RCD不动作(当然RCD本身是合格的),这个人体“T”也不至于被电死,甚至没啥感觉。
当然,无论5线、4线,都不要忘记“局等”,这个应该是最后也是最重要的一道防线。