{:4_112:}诚版要是甲方,我还真就不敢再提始端校验了。
吃电缆,消化不了啊!!!
治学以诚
发表于 2012-5-21 22:43:37
秋石
发表于 2012-5-21 22:55:23
给你算算。2500变,始端短路电流60.2KA,0.2秒切断,
截面=240平方。
不仅接线电缆10m,50m,100m统统只 ...
治学以诚 发表于 2012-5-21 22:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
没见过,光见你在那忽悠。{:4_124:}
治学以诚
发表于 2012-5-21 22:57:29
yangyang7201
发表于 2012-5-21 23:00:37
给你算算。2500变,始端短路电流60.2KA,0.2秒切断,
截面=240平方。
不仅接线电缆10m,50m,100m统统只 ...
治学以诚 发表于 2012-5-21 22:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
诚版您这个例子猛一看还真挺吓人的。{:4_115:}
1、2500变按上一级系统容量无限大来算,始端短路电流没您说的那么大,45KA左右。
2、0.2s切断,电缆截面=150平方
3、GB50054-2011 3.2.14公式中I---通过保护电器的预期故障电流或短路电流[交流方均根值]
这一条您那个60.2KA不知又要打多少折扣!
再代入公式中电缆截面不知又要小了多少!
秋石
发表于 2012-5-21 23:05:38
回复 124# 治学以诚
老诚,按你这说法,2012第四期的建筑电气《低压短路热稳定校验实施中的问题》,和《低压配电系统配出电缆最小截面计算 田晓艳 》都错了?咦,奇怪,没见你批呀?
老冷,老诚说你推荐的文章有问题。
治学以诚
发表于 2012-5-21 23:05:57
秋石
发表于 2012-5-21 23:07:50
45KA左右。
0.2s切断,
电缆截面=150平方
也就是说不能小于
治学以诚 发表于 2012-5-21 23:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
看到了,老诚开始狡辩了。{:4_123:}
yangyang7201
发表于 2012-5-21 23:09:36
45KA左右。
0.2s切断,
电缆截面=150平方
也就是说不能小于
治学以诚 发表于 2012-5-21 23:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
您仔细琢磨一下 GB50054-2011 3.2.14公式中I---通过保护电器的预期故障电流或短路电流[交流方均根值]红字部分的意思
难道不能再小了吗?把保护电器短路短延时15倍的动作电流值代入是个什么结果?
治学以诚
发表于 2012-5-22 08:50:03
治学以诚
发表于 2012-5-22 08:55:57
治学以诚
发表于 2012-5-22 09:02:55
dmd888
发表于 2012-5-22 09:12:25
“一个人错了多少,不重要。重要的是要看,他什么观点是正确的。”
老诚这句话到很有一点大思想家的味道。就像那个卢梭,尽管吃软饭、滥情,背信弃义、连儿女的生死都不管,但一本《忏悔录》说对了,就成了名家。
尺短寸长
发表于 2012-5-22 09:17:24
治学以诚:
一个人错了多少,不重要。重要的是要看,他什么观点是正确的。
尺短寸长:
哦,原来还有这么一说啊。{:mad:}
老诚老师错了多少,不重要。重要的是要看,老诚老师他什么观点是正确的。
入门者
发表于 2012-5-22 10:46:35
说点与贴子题目有关的问题吧!
来分析一下始端短路的可能性。
配电房照明配电,几路灯具正常工作电路大约不超过16A,如果用VV-5*6电缆供电。这是不会发生过负荷的电路,在20年寿命期内,绝缘材料不可能提前老化。在电缆始端离接线桩0.5m处发生三相短路,会发生吗?其可能原因是什么?