JHL123321
发表于 2012-4-12 10:44:45
设计师经常需要把握度的,素质还是很重要的哦
JHL123321
发表于 2012-4-12 10:52:41
单短按两相短算,还真佩服你哦,比砖家的安全度高哦{:4_126:}
入门者
发表于 2012-4-12 13:33:12
回复90号JHL123321: 短路会发生在哪段没法预测,
入门者在73#指出: 其余的,直至电线、电缆终端,都有绝缘层分隔保护的,按线缆产品标准,在小于持续载流量运行和正常寿命期内,一般不可能在中间段发生短路的。短路会发生在哪段可以预测的。
如果因绝缘材料老化引起的短路,说明整根电缆的绝缘材料处处老化了,还严格要求的时间来限制导体温度升高有多大意义。开关开断后,还能使绝缘材料恢复到出厂水平,能继续使用吗?
还有一个重要的设计理念要提一下,“万一”问题。就保护范畴而言,小概率事件不必过分的、专门的、硬性考虑。
“万一”漏电保护器失灵,死人怎么办?串联一只,现在有人提出同时发生故障可能存在,再串一只才保险。有这样设计吗?
“万一”断路器失灵怎么办?为了保险,每一出线回路也串联三只。
“万一”启动防火设备的接触器在火灾时失灵怎么办?为了保险,每一出线回路也并联三只。
......没完没了了,谁能考虑周到。
应该相信产品标准、产品的质量。
入门者
发表于 2012-4-12 14:13:53
回复92号JHL123321: 单短按两相短算,还真佩服你哦,比砖家的安全度高哦
请睁大眼睛看清楚。入门者说的是三相进线单相出线的终端配电箱,出线用的BV型单芯线。出线时二条相线碰在一起是很正常的事,相相之间电压为380V,远比线中之间220V要高,哪里错了。
说话文明点,不要“砖家”“砖家”的,污蔑人。本人发言有不对之处,善意指正,欢迎。
JHL123321
发表于 2012-4-12 14:48:34
污蔑之意是觉得没有的,坛子里都是兄弟,大伙交流交流,娱乐娱乐,其乐融融的好
JHL123321
发表于 2012-4-12 14:51:55
只是觉得一般低压都是只算单三,出现算两相得觉得新鲜,调侃了一下,
JHL123321
发表于 2012-4-12 14:54:53
自我理解此话还是好话
JHL123321
发表于 2012-4-12 14:59:36
个人认为保护还是要考虑保护目标价值等因素的,应该有个保护价值比的观念,
JHL123321
发表于 2012-4-12 15:05:58
保护区有点盲点盲区也是合理的,主抓重点才是真道,
JHL123321
发表于 2012-4-12 15:07:21
刻意追求面面俱到,不是顾此失彼就是丢了西瓜,特别是我们从事的这种庞杂的大系统
JHL123321
发表于 2012-4-12 15:14:36
再看一下,是那个图标好像不太贴切
入门者
发表于 2012-4-13 09:20:10
为什么会发本帖?
本帖关心的人太少,有必要说说发本帖的原因。
本人入行不久,做过一项目,配电房附设在主厂的偏房内,配电房内、近配电房的附房内、靠近配电房主厂房内的终端配电箱,内部开关均用的分断能力为6kA的微断。
审图意见,认为断路器分断能力不符合要求。(没有提出导线线径问题)
审图意见是对的,后改用分断能力为15kA的微断。
为了防止审图按导体热稳定校验取电缆的始端要求,来提审图意见的话,要吗加大照明插座分支线线径,要吗走华山一条道----采用有级联技术的独家产品。
JHL123321
发表于 2012-4-17 16:41:12
此贴的问题还是相当的好,相当的有档次
JHL123321
发表于 2012-4-17 16:44:36
入行不久就如此造诣啊,建筑电气行可不是青春行啊
大鼻山
发表于 2012-5-19 21:04:27
呵呵,迄今为止,我感觉比较实用的还是拙文中速查表格啊{:4_124:}