入门者
发表于 2012-4-5 18:50:22
回复30楼尺总:附录 限流P26
限流不等于允通曲线。施耐德肯定没用允通曲线概念。
ABB微断也没有允通曲线可供查阅的。
入门者
发表于 2012-4-5 18:54:14
回复20楼尺总:疑问:......
从某种意义来说,老诚老师的话是对的。
其允通曲线I2t值不能作为校验电缆热稳定的条件,只能作为特殊情况下采用还可以。要作为普遍采用,这是脱离国情的。
断路器产品国家标准,还不能保证国内生产的断路器,必具有限流及允通曲线的要求。
事实上施工时,器件被“替代”存在,谁能保证“替代”的断路器满足短路热稳定性。应该以最不利的数据,但符合国家标准的断路器来校验导体热稳定。即按公式 S2k2≥I2t,用计算方法。
入门者
发表于 2012-4-5 19:10:48
回复28楼尺总: 此I2t——不是算出来的。
熔断器的时间电流曲线可知,I2t的变化规律是可变的, I 很大时,是查不到的,还有什么资料可查?
尺短寸长
发表于 2012-4-5 20:34:05
回复30楼尺总:附录 限流P26
限流不等于允通曲线。施耐德肯定没用允通曲线概念。
ABB微断也没 ...
入门者 发表于 2012-4-5 18:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
P26的“热应力曲线图”(A2s) ——难道不是?
尺短寸长
发表于 2012-4-5 20:41:33
S≥I根号t/K的含义(短路持续时间在0.1s至5s之间),不同于K2S2>I2t的含义(短路持续时间小于0.1s时)。
虽然看起来这两个公式,没什么两样,实际是两回事了。
尺短寸长
发表于 2012-4-5 21:14:30
回复 32# 入门者
不能提供允通曲线I2t值的国产断路器,相信不是一家两家。但是否可以据此断言:允通曲线I2t值,不能用?
常熟开关厂的塑壳,原来也不能提供允通曲线I2t值,现在为什么它要去做出来?
如果不能完整提供产品的技术参数,这个产品的生命力、竞争力就是存在问题的——
以塑壳断路器为例,不能提供允通曲线I2t值,对电缆的选择就带来极大的问题,会造成投资方浪费资金选择本不应该选的大截面电缆。
尺短寸长
发表于 2012-4-5 21:19:11
事实上施工时,器件被“替代”存在,谁能保证“替代”的断路器满足短路热稳定性入门者 发表于 2012-4-5 18:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
设计怎能保证“替代”?
谁“替代”就该谁去负责。
雨顺风调
发表于 2012-4-5 23:14:33
垒楼也能歪到难扶正的程度。
据个人观察,本坛中
东海龙王,所有的帖子,均没有任何阅读价值,不执行规范是他的法宝,雷规问题多不执行,民规烂不执行,国家标准烂不执行,他特别喜欢执行地方规定。
地方有什么专家啊,但凡是个专家,都懂得,规范有冲突,以国家规范为准,任何行标与地方标准不得与国家规范相冲突。
本坛曾经有些年轻人,提出过深刻些的问题,这些人不知为什么,慢慢不见的踪影,这种现象很值得深思。
入门者兄屡屡提出很好的问题,但是,入门者学识早超越众人之上了。
先把1楼的问题说个清楚,思路是不完全正确。并且也没有体现到技术层面上来。
可以看看施耐德的东西,上面介绍的很详细。
限流断路器,为什么要规定15KA峰值限制?不一定全部是15KA,20KA的也有。
比如200A断路器,10倍瞬动,2000A。由于线路存在闪变与波动,限流对闪变与波动是敏感的,几乎一发生就能感知,如果对于线路中所有的闪变与波动都执行跳闸操作,显然,供电的可靠性大大降低。
断路器制造技术中,必须允许线路存在一定峰值的闪变与波动,必须设置一个动作的门槛。
尺短寸长
发表于 2012-4-6 08:30:21
地方有什么专家啊,但凡是个专家,都懂得,规范有冲突,以国家规范为准,任何行标与地方标准不得与国家规范相冲突。
雨顺风调 发表于 2012-4-5 23:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
说得太绝对了吧,老诚。噢,不叫老诚,叫雨顺风调。
“地方有什么专家啊,但凡是个专家,都懂得,规范有冲突,以国家规范为准,任何行标与地方标准不得与国家规范相冲突”?{:titter:}
难道国家标准的某些规定错了,也不允许地方标准率先改正它? {:lol:}
入门者
发表于 2012-4-6 08:56:09
回复33楼尺总评语: 不是“熔断器的时间电流曲线”!
不是“熔断器的时间电流曲线”!哪是什么资料,请提供出处,最好在某种设计手册可查到的。不会保密吧!
题外话,熔断器的时间电流曲线的时间轴,最小是4ms,再小没有了。我的理解,不论电流多大,甚至100kA时,熔丝全熔断时间也是4ms。比如ABB的微断、塑壳,其开断时间最短是15ms。是不是熔断器也有类似特性。
入门者
发表于 2012-4-6 08:57:34
回复36楼尺总: 不能提供允通曲线I2t值的国产断路器,相信不是一家两家。
提一些基础问题:
ABB微断的允通曲线从何处可查获?
常熟开关厂产的微断,其允通曲线从何处可查获?
雨顺风调
发表于 2012-4-6 08:58:25
这涉及一个非常重要的逻辑问题。
什么人有资格判断国家标准是对是错?
我说一句话你判断一下,是对是错。
任何一只孤立的电阻器,其两端之间时刻都能测量到一定量值的电压。
尺短寸长
发表于 2012-4-6 09:10:12
说着说着,又忘记了东海龙王的话。{:4_125:}
尺短寸长
发表于 2012-4-6 09:14:54
回复 40# 入门者
说了——
不是“熔断器的时间电流曲线”!
至于熔断器的I2t,当然设计手册可查到的。不会保密。
看看《工厂常用电气设备手册》(补充本) ,如何?
尺短寸长
发表于 2012-4-6 09:21:21
回复 41# 入门者
31#楼入门者就说过:施耐德肯定没用允通曲线概念。
是否去问问施耐德的技术支持呢?
P26的“热应力曲线图”(A2s),看到了吗?