[问题探讨] 导体热稳定校验取电缆始端的疑惑

 火... [复制链接]
     
发表于 2012-5-21 22:40:27 | 显示全部楼层
诚版要是甲方,我还真就不敢再提始端校验了。
吃电缆,消化不了啊!!!
发表于 2012-5-21 22:43:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-5-21 22:55:23 | 显示全部楼层

没见过,光见你在那忽悠。
发表于 2012-5-21 22:57:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-5-21 23:00:37 | 显示全部楼层
给你算算。2500变,始端短路电流60.2KA,0.2秒切断,
截面=240平方。
不仅接线电缆10m,50m,100m统统只 ...
治学以诚 发表于 2012-5-21 22:43


诚版您这个例子猛一看还真挺吓人的。
1、2500变按上一级系统容量无限大来算,始端短路电流没您说的那么大,45KA左右。
2、0.2s切断,电缆截面=150平方
3、GB50054-2011 3.2.14公式中I---通过保护电器的预期故障电流或短路电流[交流方均根值]

     这一条您那个60.2KA不知又要打多少折扣!
     再代入公式中电缆截面不知又要小了多少!
     
发表于 2012-5-21 23:05:38 | 显示全部楼层
回复 124# 治学以诚
老诚,按你这说法,2012第四期的建筑电气《低压短路热稳定校验实施中的问题》,和《低压配电系统配出电缆最小截面计算 田晓艳 》都错了?咦,奇怪,没见你批呀?
老冷,老诚说你推荐的文章有问题。
发表于 2012-5-21 23:05:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-5-21 23:07:50 | 显示全部楼层
45KA左右。
0.2s切断,
电缆截面=150平方
也就是说不能小于
治学以诚 发表于 2012-5-21 23:05

看到了,老诚开始狡辩了。
     
发表于 2012-5-21 23:09:36 | 显示全部楼层
45KA左右。
0.2s切断,
电缆截面=150平方
也就是说不能小于
治学以诚 发表于 2012-5-21 23:05


您仔细琢磨一下 GB50054-2011 3.2.14公式中I---通过保护电器的预期故障电流或短路电流[交流方均根值]红字部分的意思
难道不能再小了吗?把保护电器短路短延时15倍的动作电流值代入是个什么结果?
发表于 2012-5-22 08:50:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-22 08:55:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-22 09:02:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-22 09:12:25 | 显示全部楼层
“一个人错了多少,不重要。重要的是要看,他什么观点是正确的。”
    老诚这句话到很有一点大思想家的味道。就像那个卢梭,尽管吃软饭、滥情,背信弃义、连儿女的生死都不管,但一本《忏悔录》说对了,就成了名家。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 老诚——很有一点大思想家的味道。

查看全部评分

     
发表于 2012-5-22 09:17:24 | 显示全部楼层
治学以诚:
一个人错了多少,不重要。重要的是要看,他什么观点是正确的。


尺短寸长:
哦,原来还有这么一说啊。{:mad:}

老诚老师错了多少,不重要。重要的是要看,老诚老师他什么观点是正确的。
 楼主| 发表于 2012-5-22 10:46:35 | 显示全部楼层
说点与贴子题目有关的问题吧!

   来分析一下始端短路的可能性。

  配电房照明配电,几路灯具正常工作电路大约不超过16A,如果用VV-5*6电缆供电。这是不会发生过负荷的电路,在20年寿命期内,绝缘材料不可能提前老化。在电缆始端离接线桩0.5m处发生三相短路,会发生吗?其可能原因是什么?