导体的热稳定校验,需取电缆的始端----疑惑。
举一例,一栋住宅楼进线集中计量箱进线电缆采用YJV-4*70,长度为50m,供电变压器容量为800kVA。查04DX101-1《建筑电气常用数据》第19-13页,其末端短路电流Ik=1.1*9.41kA=10.3kA,k=134。
1. 因分支线始端与进步线末端短路电流基本相等,分支开关为断定路器动做时间t=10-20ms,分支线为YJV-5*6。热稳定校验
t=20ms时 I*I*t=10300*10300*0.02=2121800
t=10ms时 I*I*t=10300*10300*0.01=1060900
S*S*k*k=6*6*134*134=646416 热稳定校验不合格
分支线改采用YJV-5*10时 S*S*k*k=10*10*134*134=1795600 当t=10ms时,热稳定校验合格
2. 离计量箱3m,一层户箱12kW三相短路电流值约1.1*8.5kA,由于户箱出线是单芯BV线,会发生二相短路,其短路电流是三相的0.866,为8.0kA。户箱出线为BV型单芯线,k=115。
微断开断t=10ms时 I*I*t=8000*8000*0.01=640000
S=6 S*S*k*k=6*6*115*115=476100 热稳定校验不合格
S=10 S*S*k*k=10*10*115*115=1322500 热稳定校验合格
真要按此校验导体的热稳定性,离变压器房较近的终端配电箱,其照明、插座等分支线,不能用2.5平方毫米线了。必须用10平方毫米线了。铜的用量增大了,有利于铜涨价,不利于铜资源利用,也不利于施工接线。
上述思路、计算有问题否?请大家指正。
实际设计时,如何确定导线截面?请专家给一答复。 |
|