账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 入门者

[问题探讨] 导体热稳定校验取电缆始端的疑惑

 火... [复制链接]
     
发表于 2012-5-22 23:11:24 | 显示全部楼层
在目前大部分断路器尚不能提供允通能量曲线的大背景下,大家深入讨论一下电缆热稳定还是挺有意思和必要性的。
     
发表于 2012-5-23 11:26:45 | 显示全部楼层



    试着做如下分析,请大家看看有没有道理。
1、        为了方便查表,略作修改,800kVA变压器,16A开关,YJV-1(5x10)电缆出线,25m,带照明负荷。
2、        按前面的说法,假设电缆末端即灯头连接处会出现短路,按末端三相短路校验热稳定,Id3约等于4kA,分断时间假设按0.1s。S>8.8mm2。
3、        按30度环境温度计,此短路电流流过电缆全长,冷态时电缆温升也会达到约126度。电缆温升会造成绝缘层的软化,温升和其老化呈指数函数关系。此温度已经大于稳定运行允许温度。热态时可能大于应急运行允许温度。这样对电缆绝缘层的破坏是全长的,但此一次故障可能并没有造成绝缘失败,电缆继续使用。
4、        假设在末端再次出现类似短路,电缆绝缘老化积累,在最薄弱处,比如有机械应力存在的地方,就会出现绝缘失败,发生短路。这个最薄弱处可能在首端到末端任何一处。比如5m处的接地故障电流就可能大于25m处的3相短路电流,热稳定校验失败。
5、        如果此处短路电流引起温升超过250度引起电缆绝缘层燃烧,再引燃就近可燃物,损失不是一根电缆的问题了。防火是短路保护的目的。
6、        所以按末端校验热稳定不妥。
发表于 2012-5-23 11:43:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-23 11:44:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-5-23 11:47:15 | 显示全部楼层
你按首端校验,其实短路点还是末端。
火灾的安全隐患与电缆校验不搭界。
治学以诚 发表于 2012-5-23 11:43


短路点可能发生在回路中的任何一处。
     
发表于 2012-5-23 11:49:38 | 显示全部楼层
中间任何一点短路,电缆必须更换。按什么校验都没有用。
治学以诚 发表于 2012-5-23 11:44


实际使用当中,当短路故障排除后,只要电缆还能继续使用,没有一个甲方会主动更换电缆。
发表于 2012-5-23 11:51:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-5-23 12:51:47 | 显示全部楼层
152楼仅是试着探讨一下首端或中间点发生短路的可能性。
中间任何一点发生短路说明电缆该处绝缘失效,是要换电缆,但如果不满足热稳定,短路过程电缆绝缘层温度可能会上升超过允许值,如何能保证其不燃烧?
按诚版的意思,热稳定校验的目的是什么?
 楼主| 发表于 2012-5-23 13:42:40 | 显示全部楼层
引自152号pigl 发言:分断时间假设按0.1s。

    用的是什么型号断路器,分断时间这么长,如果用60s才分断的断路,估计用YJV-1(3*240+2*120)电缆也不行。
     
发表于 2012-5-23 16:10:58 | 显示全部楼层
引自152号pigl 发言:分断时间假设按0.1s。

    用的是什么型号断路器,分断时间这么长,如果用60s才分断 ...
入门者 发表于 2012-5-23 13:42


时间是个假设,你完全可以按0.02s推算呀。道理是不是这样,你觉得呢?
 楼主| 发表于 2012-5-23 16:57:22 | 显示全部楼层
引自152号pigl 发言:  冷态时电缆温升也会达到约126度。

   温升太低啦!

   《建筑电气》2012年第一期,广州设计院叶工的论文,YJV电缆持续高温180度,寿命为96h,电缆绝缘老化。

   假如短路开断时间为0.1s,需要短路5万多次才能达96h,这么多次数不会在做破坏性试验吧! 根据王老等人观点,短时间过电流升温对电缆寿命无影响。短路后大胆地用吧! 超过1000次时,测量一下电缆的绝缘电阻,再决定是否继续使用。如果真有这么多次短路,肯定有鬼在作怪了。
     
发表于 2012-5-23 17:25:56 | 显示全部楼层
我觉得按首端短路电流校验确实是保守的方法,但规范要求总是在安全、经济、可操作性之间权衡的结果,而且会随着认知、产品进步、经济发展而有所调整。规范也有短路保护免装的条款。如果规范变成仅选择分断能力,按过负荷保护选择电缆截面,就能保证热稳定要求而无需校验,是不是大家就不在讨论首端还是末端的问题了呢.
发表于 2012-5-23 18:05:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 dmd888 于 2012-5-23 18:08 编辑
我觉得按首端短路电流校验确实是保守的方法,但规范要求总是在安全、经济、可操作性之间权衡的结果,而且会 ...
pigl 发表于 2012-5-23 17:25

        说得有道理。这是一个权衡后的取舍问题,学究点说就是解的非唯一性问题,见仁见智,没必要钻牛角尖。
        但短路损坏电缆的情况实际中是比较常见的,尤其是在一些运行时间比较长的工厂、学校等规模较大的电力用户中很常见,我自己都见到过若干起,因此取消热稳定校验是不合适的。即使限流断路器需要的最小热稳定截面很小,几乎可以自动满足,但限流断路器只是保护电器的一种,不能为了热稳定,强迫大家只能用限流断路器。
     
发表于 2012-5-25 14:04:41 | 显示全部楼层
说得有道理。这是一个权衡后的取舍问题,学究点说就是解的非唯一性问题,见仁见智,没必要钻牛角 ...
dmd888 发表于 2012-5-23 18:05



    嗯,不是因为热稳定就强迫只能用限流断路器的意思。好像交流限流设备国外发展于50年代,显然是有其优势的。就像收音机的自然萎缩,乃至自然消亡,只是个时间问题。市场促进产品发展。
     
发表于 2012-5-25 14:06:13 | 显示全部楼层
时间是个假设,你完全可以按0.02s推算呀。道理是不是这样,你觉得呢?
pigl 发表于 2012-5-23 16:10



    假设0.1s只是为了计算分析方便,不想考虑非周期分量的影响,也是满足断路器制造标准要求的。分断时间越短、截面越大对热校验越有利,这个都明白。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 10:00 , Processed in 0.068103 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表