小菜
发表于 2011-10-27 22:19:50
荧光灯作为光源是可以用作应急照明的,一般消防部门的意见都是要求提供消防合格证,现在的备案都是直接把合格证贴在验收资料里,防火门之类的,是每一樘门一个证,全部要提供,灯具大概还不要每个灯,但每一类提供一个总的合格证还是需要的。所以可能消防部门的人没有讲清楚要求。
尺短寸长
发表于 2011-10-27 22:25:55
http://wenku.baidu.com/view/d69f14dbce2f0066f53322a5.html
GB 7000.2-2008 《灯具 第2-22部分:特殊要求 应急照明灯具》3.1.2、6.1有关于“荧光灯”光源要求。
因此可以判断——该消防局验收人员的言论有误!
尺短寸长
发表于 2011-10-27 22:31:33
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-10-27 22:34 编辑
网络有问题啊,发重复了。
秋石
发表于 2011-10-27 22:33:03
幸好江苏规定,住宅按省住宅标准执行即可
住宅用上IP54的插座,好牛啊。。。
至于自恢复过电压 ...
小菜 发表于 2011-10-27 21:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
兄弟,你这样鼓动,有人要难受了。{:4_121:}
尺短寸长
发表于 2011-10-27 22:39:33
可能消防部门的人没有讲清楚要求。
小菜 发表于 2011-10-27 22:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
要求提供消防合格证——完全应该。
说“荧光灯不能作为消防应急照明光源”——绝不应该!
尺短寸长
发表于 2011-10-28 09:24:55
不妨与那个“自恢复过欠压保护电器”的厂商合作,先取得话语权 ...
911room 发表于 2011-10-26 21:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
看看这份技术参数(估计其他厂家的产品大同小异):
自复式过电压欠电压保护器——
●主要技术指标
1、工作电压:AC220V、频率50Hz
2、产品规格 :20A、32A、40A(阻性)
3、负载功率:4.4KVA、6.6KVA、8.8KVA
4、过压动作切断值:AC 260~275V
5、过压恢复值:AC255±5V
6、欠压动作切断值:AC170±5V
7、欠压恢复值:AC175±5V
8、断电后送电延时:1~3分钟
9、动作延时时间: 1~6秒
10、自身功耗:≤2W
11、电气机械寿命:≥10万次
12、外形尺寸:83×45×65mm(长×宽×高)。
ced999
发表于 2011-10-28 10:25:05
所有问题根源都在这里:规范的立项!
有了《住宅建筑规范》《住宅设计规范》,还搞什么《住宅电气规范》??!!真是搞什么飞机~
那还会有《住宅给排水规范》?《住宅采暖通风规范》??
《高规》《建规》都要合并了。
把电气要求整合到《住宅建筑规范》《住宅设计规范》里面,不就ok了。
是不是把 规范的编制也当做 产业 来做了
尺短寸长
发表于 2011-10-28 10:56:16
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-10-28 10:59 编辑
把电气要求整合到《住宅建筑规范》《住宅设计规范》里面,不就ok了——这是正道!
是不是把 规范的编制也当做 产业 来做了——编制单位是不是这么想不知道,但规范如此出的实际效果很不好。
没必要搞什么《XX(住宅啊、宿舍啊、办公啊、加油站啊、商店啊、酒店啊。。。。。。)建筑电气设计规范》!
尺短寸长
发表于 2011-10-28 11:22:36
近几年,规范编制有点“泛”。
GB50096《住宅设计规范》、GB50368《住宅建筑规范》、JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》完全应该合并。
要不然,住宅建筑得配套出版:
JGJ242《住宅建筑电气设计规范》;
JGJXXX《住宅建筑结构设计规范》;
JGJXXX《住宅建筑建筑设计规范》(很别扭不是——没法子);
JGJXXX《住宅建筑给排水设计规范》;
JGJXXX《住宅建筑通风空调设计规范》;
。。。。。。
编制单位岂不“累死”?
sccat
发表于 2011-10-28 13:16:11
尺短寸长 发表于 2011-10-28 09:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这玩意有用吗?
尺短寸长
发表于 2011-10-28 13:48:28
这玩意有用吗?
sccat 发表于 2011-10-28 13:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这玩意有用吗?
作用肯定是有的,但是,究竟值得不值得作为“硬性规定”写进规范规定条款——值得商榷。
否则,要供电电能质量干嘛?
尺短寸长
发表于 2011-10-28 13:55:45
“作用肯定是有的”指的是——在一定范围内起作用。
采用各种预防“中性线故障”的技术措施和手段,才是解决问题的根本。
尺短寸长
发表于 2011-10-28 14:17:17
坛子里若有JGJ 242 - 2011《住宅建筑电气设计规范》主编人员看见上述意见,能屈尊来本帖作个解释,帮助我们提高认识,就最好不过了。
先献花为敬。{:42:}
尺短寸长
发表于 2011-10-28 14:32:02
对了,请站长通过《建筑电气》杂志社邀请JGJ 242 - 2011《住宅建筑电气设计规范》主编写一篇论文,探讨一下上述问题,给出意见,给论坛各位坛友一个满意的答复,可好?{:4_95:}
尺短寸长
发表于 2011-10-28 14:50:56
目前提出12个问题(问题12见31#——10kV终端变电所距住宅建筑距离问题)。
“问题3——关于应急照明采用插座供电问题”意见提错——在29#楼评分栏中已作检讨:“嗯——需要检讨。”
32#楼另提建议:
9.2.2条文说明“供应急灯的电源插座除外”——
1、按道理不应放在条文说明,应该放在正文;
2、对这个插座连接,应该提出具体设计要求。