gdx8785
发表于 2011-10-26 08:56:30
问题4——关于火灾自动报警系统问题
14.2.1 住宅建筑火灾自动报警系统、保护对象的分级及火灾探测器设置 ...
尺短寸长 发表于 2011-10-25 17:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这一条岂不是等于没说?
尺短寸长
发表于 2011-10-26 09:08:52
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-10-26 10:17 编辑
问题8——电梯井道照明光源防护罩问题
8.2.6 电梯井道照明供电电压宜为36V。当采用AC 220V 时,应装设剩余电流动作保护器,光源应加防护罩。
疑问:
“光源应加防护罩”——8.2.7条规定连电梯底坑插座都提“防护等级不低于IP54”要求了,为何不对电梯井道照明光源“防护罩”的IP防护等级提出要求?
尺短寸长
发表于 2011-10-26 09:23:35
问题9——装有淋浴或浴盆的卫生间分区安全问题
8.5.6 对于装有淋浴或浴盆的卫生间,电热水器电源插座底边距地不宜低于2. 3m ,排风机及其他电源插座宜安装在3 区。
疑问:
装有淋浴或浴盆的卫生间内,“排风机及其他电源插座宜安装在 3区”是什么意思?难不成“排风机及其他电源插座”还能允许安装在 1 区或者 2 区吗?
尺短寸长
发表于 2011-10-26 09:28:49
GB 16895. 13 一2002 IEC60364 - 7 -701 : 1984《建筑物电气装置第7 部分:特殊装置或场所的要求第701 节:装有浴盆或淋浴的场所》701.520.04、701.53规定,应该予以遵守。
gdx8785
发表于 2011-10-26 09:35:52
问题9——装有淋浴或浴盆的卫生间分区安全问题
8.5.6 对于装有淋浴或浴盆的卫生间,电热水器电源插座底边 ...
尺短寸长 发表于 2011-10-26 09:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这卫生间没有3区时。。。。。。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-10-26 10:14:14
问题10—— 电气竖井照明问题
7.4.8 电气竖井内的电源插座宜采用独立回路供电,电气竖井内照明宜采用应急照明。电气竖井内的照明开关宜设在电气竖井外,设在电气竖井内时照明开关面板宜带光显示。
疑问:
1“电气竖井内照明宜采用应急照明”为何违反GB50352-2005《民用建筑设计通则》8.3.5条第3款“电气竖井。。。应设应急照明”?是否应该作出解释?
2、“设在电气竖井内时照明开关面板宜带光显示”是何道理?照明开关设在电气竖井外,“面板带光显示”还能让途经人员看见;照明开关设在电气竖井内,“面板带光显示”给谁看?
尺短寸长
发表于 2011-10-26 10:23:28
“面板带光显示”是不是关灯后,面板上的发光二极管点亮——为了开灯方便。
“面板带光显示”有如下几种:
1、面板上有一条“蓄光自发光”发光条;
2、面板上带发光二极管指示灯,分为:
1)关灯后,发光二极管指示灯“点亮”;
2)开灯后,发光二极管指示灯“点亮”。
7.4.8没有交代清楚。
pigl
发表于 2011-10-26 10:36:22
现在这些个规范都肿么啦!?{:24:}
还以为只有自己晕菜,原来尺兄也郁闷着呢。{:dizzy:}
尺短寸长
发表于 2011-10-26 10:41:43
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-1-18 11:05 编辑
问题11—— 照明节能问题
9.5.2 有自然光的门厅、公共走道、楼梯间等的照明,宜采用光控开关。
分析:
“宜采用光控开关”表明采用“光控开关”是首选,但“光控开关”用词不够严谨——晚上会出现“长明灯”。
是否应该改为“宜采用声光控开关”?
dengbowyq777
发表于 2011-10-26 12:10:12
本帖最后由 dengbowyq777 于 2011-10-26 12:11 编辑
我想这条的主要意思是针对声控开关的,避免白天光线好的时候亮灯,编者的意思是增加光控功能。用词确实不严谨,应改“宜采用声光控开关”。
sgf2002
发表于 2011-10-26 12:40:30
公司买了,放在一边。
送来的住宅图纸,我只把GB和DGJ作为依据。民规一般不翻。
东海龙王 发表于 2011-10-26 08:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
要是我的图纸都能给龙王审就好了{:biggrin:}
sgf2002
发表于 2011-10-26 12:43:09
问题11—— 电气竖井照明问题
9.5.2 有自然光的门厅、公共走道、楼梯间等的照明,宜采用光控开关。
分 ...
尺短寸长 发表于 2011-10-26 10:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
好
关东武夫
发表于 2011-10-26 15:25:20
JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》问题讨论
问题1——关于负荷计算
JGJ242-2011《住宅建筑电气设计 ...
尺短寸长 发表于 2011-10-25 17:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
此条文应该是引自民规,但无民规宣贯的条文解释,民规的解释中是说单相负荷按最大相乘以3计算,故此条文一直让本人费解
该规范多处可见民规的影子,是不是编纂人是同一批人?
关东武夫
发表于 2011-10-26 15:26:34
问题3——关于应急照明采用插座供电问题
9.2.2 应急照明的回路上不应设置电源插座。
分析:
1、《GB ...
尺短寸长 发表于 2011-10-25 17:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
此条条文解释中已有说明,尺总没看仔细哦
关东武夫
发表于 2011-10-26 15:28:41
问题8——电梯井道照明光源防护罩问题
8.2.6 电梯井道照明供电电压宜为36V。当采用AC 220V 时,应装设剩 ...
尺短寸长 发表于 2011-10-26 09:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
插座是防水,照明的话我们的做法一般是加金属网罩,不考虑IP等级。反正规范怎么要求,我们怎么做