JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》问题讨论
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-10-25 22:26 编辑JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》问题讨论
问题1——关于负荷计算
JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》
3.4.2 当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当大于等于15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。
《工业与民用配电设计手册》(第三版)P13
(3) 当多台单相用电设备的设备功率小于计算范围内三相负荷设备功率的15%时,按三相平衡负荷计算,可不换算。
《工业与民用配电设计手册》(第三版)的“多台单相用电设备”和“可不换算”中的“多台”、“可”用词,比JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》3.4.2规定精准。
分析:
1、“多台单相用电设备”的规定,可以合理地将其三相均分,有利于三相平衡。
2、“可不换算”而不是“应全部按三相对称负荷计算”的规定,可准确反映出换算是最为准确的,但为了简化设计,“多台单相用电设备”占计算范围内三相负荷设备功率比例很小时,可允许忽略,故应规定“可不换算”。 问题2——关于插座的IP54防护等级
8.5.3 。。。。。。未封闭阳台及洗衣机应选用防护等级为IP54型电源插座。
分析:
原要求采用防溅型(加防溅面盖)安全型电源插座(带保护门),现提高要求至“防尘和任意方向的溅水”的IP54防护等级,有无必要?容易做到? 问题3——关于应急照明采用插座供电问题
9.2.2 应急照明的回路上不应设置电源插座。
分析:
1、《GB 7000.2-2008 灯具 第2-22部分:特殊要求 应急照明灯具》为什么是允许的?
2、自带蓄电池的应急照明灯,很多就是采用插头、插座连接,符合3C认证,不能使用了? 问题4——关于火灾自动报警系统问题
14.2.1 住宅建筑火灾自动报警系统、保护对象的分级及火灾探测器设置部位等,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116的规定。
分析:
这样的规定,自然不会有错,但等于没有规定——设计火灾自动报警系统,不可能不遵守GB50116的规定。
但问题在于,14.2“火灾自动报警系统”章节中还看不出怎样的住宅建筑是“应设置”火灾自动报警系统。 问题5——关于过、欠电压保护电器问题
6.3.2 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。
疑问:
1、有这个必要?
2、国外住宅建筑的使用情况?分析、比较过吗?
3、条文说明中的“中性线故障”分析,比较苍白——因为“中性线故障”,装设“自恢复式过、欠电压保护电器”属于治标不治本,且其动作电压也决定只能防范一部分故障。是否应该将工作的重点放在如何防止“中性线故障”上? 尺兄先上个电子版呀。终于有号了,JGJ242,俺只有报批稿。 本帖最后由 尺短寸长 于 2011-10-26 15:19 编辑
问题6——关于16A、10A电源插座问题
8.5.2条文说明 单台单相家用电器额定功率为2kW~3kW时,电源插座宜选用单相三孔16A电源插座;单台单相家用电器额定功率小于2kW时,电源插座宜选用单相三孔10A电源插座。。。。。。
GB50055-93《通用用电设备配电设计规范》
8.0.6第二款规定,插座的额定电流:已知使用设备者,应大于设备额定电流的1.25倍;未知使用设备者,不应小于5A。
1)8.5.2条文说明“家用电器因其负载性质不同、功率因数不同,所以计算电流也不同,同样是2kW ,电热水器的计算电流约为9A ,空调器的计算电流约为11A。设计人员设计时应根据家用电器的额定功率和特性选择10A 、16A 或其他规格的电源插座”的解释——有9A电加热(2kW电加热,额定电流为9.09A)可用10A电源插座的误导作用,条文说明存在问题。
2)3kW即便是功率因数为1的电加热,额定电流也可达13.64A——但16A电源插座最多带载12.8A。
分析:
1、8.5.2条文说明违反GB50055-93《通用用电设备配电设计规范》8.0.6规定;
2、应以单台单相家用电器设备额定电流来选择电源插座,而不是以单台单相家用电器额定功率来选择电源插座。 问题7——关于负荷计算
3.4.1条文说明(P49)
3 一台1600kVA变压器可带住宅的户数(达到基本户数,用电3kW——Pjs1=3 X 0.3 =0.9kW为例):
A1=Pjs4/Pjs1=856.8/0.9=952 X 3=2856(户)
分析:
1、看不懂“A1=Pjs4/Pjs1=856.8/0.9=952 X 3=2856(户)”。
“856.8/0.9=952 X 3 ”怎么会成立呢?
2、再怎样算,也算不到“2856(户)”啊,952(户) X 3 X 0.3=856.8(kW)不就是Pjs4吗?
晕!倒!{:dizzy:} 唉,无语!{:4_105:} A1=Pjs4/Pjs1=856.8/0.9=952 (户)
Pe=952 X 3=2856(kW)
Pjs4=Pe X Kx=2856 X 0.3=856.8(kW)
{:4_104:} 问题5——关于过、欠电压保护电器问题
6.3.2 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。
疑问:
1 ...
尺短寸长 发表于 2011-10-25 18:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
什么是自恢复式过、欠电压保护电器?当过、欠电压保护电器动作开关脱扣后,如电源恢复正常,开关会自动合闸?带自动合闸功能?有这样的产品吗? 问题3——关于应急照明采用插座供电问题
9.2.2 应急照明的回路上不应设置电源插座。
分析:
1、《GB ...
尺短寸长 发表于 2011-10-25 17:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
在本地,消防部门是不允许应急灯采用插头(座) 连接的。 问题5——关于过、欠电压保护电器问题
6.3.2 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。
疑问:
1 ...
尺短寸长 发表于 2011-10-25 18:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
自恢复式过、欠电压保护电器?
有这产品面世了? 本帖最后由 东海龙王 于 2011-10-26 05:37 编辑
公司买了,放在一边。
送来的住宅图纸,我只把GB和DGJ作为依据。民规一般不翻。 问题6——关于16A、10A电源插座问题
8.5.2条文说明 单台单相家用电器额定功率为2kW~3kW时,电源插座宜选 ...
尺短寸长 发表于 2011-10-25 18:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如此规定插座的选用
能确保电器产品上的插头也能按这个规定来配?