ffpdilt 发表于 2012-4-19 10:27:15

接 97# 楼, 说个实际情况:

上海目前的一、二类高层住宅建筑——
1、消防应急照明,可不配“蓄电池”: ...
尺短寸长 发表于 2012-4-18 21:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

我们这里只认蓄电池(集中或分散),原因:
1)民规对应急照明的转换时间有相关的条款要求;
2)GB17945规定

尺短寸长 发表于 2012-4-19 11:00:12

回复 107# ffpdilt

请问 ffpdilt 所在地是?

我知道设置蓄电池的做法没问题,只是想知道 JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》9.3.1 条及9.3.2 条(部分)不遵守 GB17945-2010 、GB7000.2-2008 的原因,是不是建设部认为上海 DGJ 08-20-2007(2011年版也如是)的规定,值得“借鉴”?

老康阁楼 发表于 2012-4-19 11:12:51

老大们,先弄几条要上电池的解释通的条文,最好是GB序列,我们这有个超高层业主要取消,GB17945-2010
看了好几遍没看出啥呀(以前没认真读这个规范){:cry:},当然消防局出认可单可以,前提我们在有一个GB东西最好不能取消

尺短寸长 发表于 2012-4-19 11:19:53

最最最最令人难以忍受的,几乎所有国家、行业标准(转化自 IEC 标准的 GB 标准除外)的总则中,必定会来上一句“掩耳盗铃”的声明:“……设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。”

规范编制,也得勇于担责。
要不然,让设计人员怎么办啊?

gdx8785 发表于 2012-4-19 11:31:26

本帖最后由 gdx8785 于 2012-4-19 14:53 编辑

老大们,先弄几条要上电池的解释通的条文,最好是GB序列,我们这有个超高层业主要取消,GB17945-2010
看了 ...
老康阁楼 发表于 2012-4-19 11:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

4.2.3按应急供电形式分为:
      a) 自带电源型
      b) 集中电源型
      c) 子母型

尺短寸长 发表于 2012-4-19 12:34:58

建议以后出新的 GB、JGJ 规范(或标准),总则最后一条,能实现:

自本规范(或标准)实施日起,所有与本规范(或标准)规定条款有矛盾的设计规定,一概作废,以本规范(或标准)规定条款为准;本规范(或标准)规定条款未涉及到的设计内容,尚应符合国家现行有关标准的正确规定。

若能做到此条,编制一本规范,才有真正作用,乃是我们设计人员一大幸事。

sgf2002 发表于 2012-4-19 13:15:20

看看这份技术参数(估计其他厂家的产品大同小异):

自复式过电压欠电压保护器——

●主要技术指 ...
尺短寸长 发表于 2011-10-28 09:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

尺总能提供下样本吗?一直没找到产品,图不好画啊,先谢了

尺短寸长 发表于 2012-4-19 13:18:41

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-4-19 13:42 编辑

回复 113# sgf2002


自复式过、欠电压保护器?

尺短寸长 发表于 2012-4-19 13:30:50

自复式过、欠电压保护器(百度收索一下可查得各地产品):

例如——

http://www.bright-china.com/product_read.asp?sid=1&id=44

http://china.coovee.net/business1/detail/4670038.html

黄花菜 发表于 2012-4-19 17:23:57

今天被人用这个规范审了一条加欠压脱扣器

这个规范真是。。。{:huffy:}

yjgabc 发表于 2012-5-15 11:18:12

1、第6.2.4条,要求照明,动力,消防用电负荷分别供电。我的疑问:以往做住宅时,其中一个柜是照明动力混合柜(这个柜有照明负荷也有动力负荷),此新条文的意思是不是说以后不允许这样的混合柜了?(图片粘不上了,烦请大家看图集《09DX003施工设计深度》P15)
2、9.2.4条。残疾人应在大堂有自己的开关。我的疑问:现在有的住宅大堂很小,或者说就是个过道,只有一个灯,已经采用的声控灯。那么这条规定,是不是意味着必须单独再设一个灯独立开关用于残疾人开启?
3、9.4.4条。其条文解释,说为了满足灯和插座都有漏电保护功能,建议卫生间灯和卫生间插座一个回路,又说浴霸也可以和卫生间灯一个回路。我的疑问:虽然规范没有禁止灯和插座一个回路,但是也不赞成。这个条文我觉得有点问题。

lin1977 发表于 2012-5-15 17:23:44

江苏已经按这个规范开始审图了。
审图专家们收获很大,提了“一堆“问题。

liuzd 发表于 2012-5-21 12:59:29

自恢复过压、欠压保护器与断路器是两种产品。就现在了解的情况,最早是新疆院联合厂家开发研制并在自治区内推广使用的。现在国内有厂家生产,合资厂家的产品每看到,在这一点上国产产品已经走在了前列。

尺短寸长 发表于 2012-6-14 10:58:17

问题16:
9.2 公共照明
9.2.3 住宅建筑的门厅、前室、公共走道、楼梯间等应设人工照明及节能控制。当应急照明采用节能自熄开关控制时,在应急情况下,设有火灾自动报警系统的应急照明应自动点亮;无火灾自动报警系统的应急照明可集中点亮。

9.5.3 住宅建筑公共照明宜采用定时开关、声光控制等节电开关和照明智能控制系统。

问题:
1、住宅建筑公共照明,9.2.3条是“应设……节能控制”、9.5.3条是“宜采用”,为何不统一,前后矛盾?
2、9.2.3条“无火灾自动报警系统的应急照明可集中点亮”的“可”,是否可认为是非强制性的一个设计规定?

wgviing 发表于 2012-6-14 16:19:45

编规范的种类与数量是考核“有关部门”业绩的手段,怎么能合呢?美国就一本NEC,他们每3年修一次,修了100多 ...
911room 发表于 2011-10-28 17:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    {:48:}