911room
发表于 2011-10-28 17:50:35
编规范的种类与数量是考核“有关部门”业绩的手段,怎么能合呢?美国就一本NEC,他们每3年修一次,修了100多年,那是不符合中国国情滴!英国只有一本BS7671,每X年修一次,修了100多年,那是不符合中国国情滴!中国滴规范,就是要推陈出新、新的不好,不要修,要增编、不可补编、不可扩编,这样才是“有关部门”的业绩吗,旧的规范修修补补怎么可以?
引入赞助编规范也是市场经济嘛,不能搞专家一言堂嘛,多听听企业的声音嘛......
中国的事情还是要按中国的特点办!走有中国特色的规范编制之路,这是大是大非的问题....
wosuwoxing
发表于 2011-10-28 18:42:09
给规范审图,高啊,但愿写规范的能认真看一下该贴,下不为例
防溅盒还是能达到IP54的,至于电井内防护罩规范没写清楚,是不是只带金属防护网,怕碰坏了?
岁月无情
发表于 2011-10-30 20:53:47
我对于电线电缆这章也非常不能理解。
尺短寸长
发表于 2011-10-30 21:43:16
给规范审图,高啊,但愿写规范的能认真看一下该贴,下不为例
防溅盒还是能达到IP54的,至于电井内防护罩规 ...
wosuwoxing 发表于 2011-10-28 18:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、有些“防溅盒还是能达到IP54的。。。”,这个没问题。
2、不是所有“防溅盒”均能达到“IP54的”。
3、在这几个场所,电源插座是否均有做到“IP54防护等级”的必要?
尺短寸长
发表于 2011-10-30 21:46:54
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/867820873.html
澳大利亚式防溅防水电源带盖子插座
产品名称:澳式防溅插座
产品规格:15A 250V~
产品型号:NA-018
额定电压:250V~
额定电流:15A
接口方式:2P+E
颜 色:黑、蓝、绿
绝缘强度:OVER 100M MIN at 500V DC
对抗强度:AC 2000V 1 Minute
主要材料:PA6, PA6, H62
防水等级:IP44
认 证:SAA, SGS
尺短寸长
发表于 2011-10-30 21:51:31
http://detail.cn.china.cn/provide/detail,1370879160.html
产品名称:英式防溅插座
产品规格:13A 250V~
产品型号:YGB-014
额定电压:250V
额定电流:13A
接口方式:2P+E 带安全保护门
颜 色:黑/蓝/绿
绝缘强度:OVER 100M MIN at 500V DC
对抗强度:AC 2000V 1 Minute
主要材料:PC,H62,QSn6.5-0.1
防水等级:IP54
认 证:BS、SGS
尺短寸长
发表于 2011-10-30 21:54:42
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-10-30 21:56 编辑
http://detail.cn.china.cn/provide/detail,1370879160.html
尺短寸长
发表于 2011-10-30 22:04:25
http://zhidao.baidu.com/question/330789752.html
摘录:
根据IEC60309标准,工业用插头插座连接器电流等级:16、32、63、125......125A以上规格没有尺寸互换性要求。防护等级一般采用:IP22(防滴)、IP44(防溅)、IP56(防浪)、IP67(水密),中文描述仅供参考。
防护等级标准对IP××有详细定义,如:
GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)等效IEC 60529:2001
IEC 60529 CORR 3-2009 Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code) Degres De Protection Procures Par Les Enveloppes (Code IP) Edition 2.1
尺短寸长
发表于 2011-10-30 22:20:18
http://china.herostart.com/sell/3616829.html
供应工业插头插座(防护等级IP44、67)
尺短寸长
发表于 2011-10-30 22:26:02
8.2.7 电梯底坑插座防护等级不低于IP54。
8.5.3 未封闭阳台及洗衣机应选用防护等级为IP54型电源插座。
住宅建筑上述场所的电源插座,若要提高要求,防护等级不低于IP44也应该足够了,尤其是住宅建筑室内场所。
chen811129
发表于 2011-11-22 11:12:46
送来的住宅图纸,我只把GB和DGJ作为依据。民规一般不翻。
东海龙王 发表于 2011-10-26 08:51
能否请龙王将您依据的GB和DGJ规范给我等后辈总结一下,多谢
liuzd
发表于 2011-12-8 13:48:24
好热闹的讨论,不过讨论归讨论,工作中还是要严格遵照执行滴。否则让审图的查出来可不好通过。
ffpdilt
发表于 2011-12-22 15:49:21
1、有些“防溅盒还是能达到IP54的。。。”,这个没问题。
2、不是所有“防溅盒”均能达到“IP54的 ...
尺短寸长 发表于 2011-10-30 21:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
请问一下,哪些防溅盒能达到IP54,是否权威部门的防水等级认证呢? 如果没有的话,这条规范将来又是一条死规范。
尺短寸长
发表于 2012-3-15 19:30:36
问题13(sgf2002提出):
JGJ242-2011 第9.4.4中间一句“卫生间灯具不应安装在0,1区内及上方”依据何在?0,1区上方我按2区采用II类灯具、防护等级也按2区可不可以?因为0,1区上方按什么区规范没有规定。
0、1区上方(比如住宅浴室0、1区距地2.25m以上的位置)我按2区采用II类灯具、防护等级也按2区可不可以?
当然可以!
尺短寸长
发表于 2012-3-15 19:37:12
卫生间灯具不应安装在0、1区内,不宜安装在0、1区的正上方。
这样规定,是否好些呢?