[问题探讨] JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》问题讨论

 火... [复制链接]
     
发表于 2011-10-26 08:56:30 | 显示全部楼层



    这一条岂不是等于没说?
     
 楼主| 发表于 2011-10-26 09:08:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-10-26 10:17 编辑

问题8——电梯井道照明光源防护罩问题

8.2.6 电梯井道照明供电电压宜为36V。当采用AC 220V 时,应装设剩余电流动作保护器,光源应加防护罩。

疑问:
“光源应加防护罩”——8.2.7条规定连电梯底坑插座都提“防护等级不低于IP54”要求了,为何不对电梯井道照明光源“防护罩”的IP防护等级提出要求?
     
 楼主| 发表于 2011-10-26 09:23:35 | 显示全部楼层
问题9——装有淋浴或浴盆的卫生间分区安全问题

8.5.6 对于装有淋浴或浴盆的卫生间,电热水器电源插座底边距地不宜低于2. 3m ,排风机及其他电源插座宜安装在3 区。

疑问:
装有淋浴或浴盆的卫生间内,“排风机及其他电源插座安装在 3  区”是什么意思?难不成“排风机及其他电源插座”还能允许安装在 1 区或者 2 区吗?
     
 楼主| 发表于 2011-10-26 09:28:49 | 显示全部楼层
GB 16895. 13 一2002 IEC60364 - 7 -701 : 1984《建筑物电气装置第7 部分:特殊装置或场所的要求第701 节:装有浴盆或淋浴的场所》701.520.04、701.53规定,应该予以遵守。
     
发表于 2011-10-26 09:35:52 | 显示全部楼层
问题9——装有淋浴或浴盆的卫生间分区安全问题

8.5.6 对于装有淋浴或浴盆的卫生间,电热水器电源插座底边 ...
尺短寸长 发表于 2011-10-26 09:23



    这卫生间没有3区时。。。。。。。。。。

评分

参与人数 2E币 +40 收起 理由
尺短寸长 + 20 救命啊!
东海龙王 + 20 积极参与

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-10-26 10:14:14 | 显示全部楼层
问题10—— 电气竖井照明问题

7.4.8 电气竖井内的电源插座宜采用独立回路供电,电气竖井内照明宜采用应急照明电气竖井内的照明开关宜设在电气竖井外,设在电气竖井内时照明开关面板宜带光显示。

疑问:
1“电气竖井内照明宜采用应急照明”为何违反GB50352-2005《民用建筑设计通则》8.3.5条第3款“电气竖井。。。应设应急照明”?是否应该作出解释?
2、“设在电气竖井内时照明开关面板宜带光显示”是何道理?照明开关设在电气竖井外,“面板带光显示”还能让途经人员看见;照明开关设在电气竖井内,“面板带光显示”给谁看?
     
 楼主| 发表于 2011-10-26 10:23:28 | 显示全部楼层
“面板带光显示”是不是关灯后,面板上的发光二极管点亮——为了开灯方便。

“面板带光显示”有如下几种:
1、面板上有一条“蓄光自发光”发光条;

2、面板上带发光二极管指示灯,分为:
1)关灯后,发光二极管指示灯“点亮”;
2)开灯后,发光二极管指示灯“点亮”。

7.4.8没有交代清楚。
     
发表于 2011-10-26 10:36:22 | 显示全部楼层
现在这些个规范都肿么啦!?{:24:}
还以为只有自己晕菜,原来尺兄也郁闷着呢。{:dizzy:}

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 郁闷——很郁闷。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-10-26 10:41:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-1-18 11:05 编辑

问题11—— 照明节能问题

9.5.2 有自然光的门厅、公共走道、楼梯间等的照明,宜采用光控开关。

分析:
“宜采用光控开关”表明采用“光控开关”是首选,但“光控开关”用词不够严谨——晚上会出现“长明灯”。
是否应该改为“宜采用声光控开关”?
发表于 2011-10-26 12:10:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 dengbowyq777 于 2011-10-26 12:11 编辑

[quote][/quote]
我想这条的主要意思是针对声控开关的,避免白天光线好的时候亮灯,编者的意思是增加光控功能。用词确实不严谨,应改“宜采用声光控开关”。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 意思能理解;用词不严谨!

查看全部评分

     
发表于 2011-10-26 12:40:30 | 显示全部楼层
公司买了,放在一边。
送来的住宅图纸,我只把GB和DGJ作为依据。民规一般不翻。
东海龙王 发表于 2011-10-26 08:51

要是我的图纸都能给龙王审就好了{:biggrin:}
     
发表于 2011-10-26 12:43:09 | 显示全部楼层
问题11—— 电气竖井照明问题

9.5.2 有自然光的门厅、公共走道、楼梯间等的照明,宜采用光控开关。

分 ...
尺短寸长 发表于 2011-10-26 10:41



    好
发表于 2011-10-26 15:25:20 | 显示全部楼层
JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》问题讨论

问题1——关于负荷计算

JGJ242-2011《住宅建筑电气设计 ...
尺短寸长 发表于 2011-10-25 17:28


此条文应该是引自民规,但无民规宣贯的条文解释,民规的解释中是说单相负荷按最大相乘以3计算,故此条文一直让本人费解
该规范多处可见民规的影子,是不是编纂人是同一批人?
发表于 2011-10-26 15:26:34 | 显示全部楼层
问题3——关于应急照明采用插座供电问题

9.2.2 应急照明的回路上不应设置电源插座。

分析:
1、《GB ...
尺短寸长 发表于 2011-10-25 17:41


此条条文解释中已有说明,尺总没看仔细哦

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 嗯——需要检讨。

查看全部评分

发表于 2011-10-26 15:28:41 | 显示全部楼层
问题8——电梯井道照明光源防护罩问题

8.2.6 电梯井道照明供电电压宜为36V。当采用AC 220V 时,应装设剩 ...
尺短寸长 发表于 2011-10-26 09:08



    插座是防水,照明的话我们的做法一般是加金属网罩,不考虑IP等级。反正规范怎么要求,我们怎么做