官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
使用道具 举报
问题4——关于火灾自动报警系统问题 14.2.1 住宅建筑火灾自动报警系统、保护对象的分级及火灾探测器设置部位等,应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116的规定。 分析: 这样的规定,自然不会有错,但等于没有规定——设计火灾自动报警系统,不可能不遵守GB50116的规定。 但问题在于,14.2“火灾自动报警系统”章节中还看不出怎样的住宅建筑是“应设置”火灾自动报警系统。 尺短寸长 发表于 2011-10-25 17:53 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》问题讨论 问题1——关于负荷计算 JGJ242-2011《住宅建筑电气设计 ... 尺短寸长 发表于 2011-10-25 17:28 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-6-1 08:02 , Processed in 0.082052 second(s), 23 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.