发表于 2011-10-27 22:19:50 | 显示全部楼层
荧光灯作为光源是可以用作应急照明的,一般消防部门的意见都是要求提供消防合格证,现在的备案都是直接把合格证贴在验收资料里,防火门之类的,是每一樘门一个证,全部要提供,灯具大概还不要每个灯,但每一类提供一个总的合格证还是需要的。所以可能消防部门的人没有讲清楚要求。
     
 楼主| 发表于 2011-10-27 22:25:55 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/d69f14dbce2f0066f53322a5.html
GB 7000.2-2008 《灯具 第2-22部分:特殊要求 应急照明灯具》3.1.2、6.1有关于“荧光灯”光源要求。

因此可以判断——该消防局验收人员的言论有误!
     
 楼主| 发表于 2011-10-27 22:31:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-10-27 22:34 编辑

网络有问题啊,发重复了。
     
发表于 2011-10-27 22:33:03 | 显示全部楼层

兄弟,你这样鼓动,有人要难受了。
     
 楼主| 发表于 2011-10-27 22:39:33 | 显示全部楼层
可能消防部门的人没有讲清楚要求。
小菜 发表于 2011-10-27 22:19



要求提供消防合格证——完全应该。
说“荧光灯不能作为消防应急照明光源”——绝不应该!
     
 楼主| 发表于 2011-10-28 09:24:55 | 显示全部楼层
不妨与那个“自恢复过欠压保护电器”的厂商合作,先取得话语权 ...
911room 发表于 2011-10-26 21:52


看看这份技术参数(估计其他厂家的产品大同小异):

自复式过电压欠电压保护器——

●主要技术指标

  1、工作电压:AC220V、频率50Hz
   2、产品规格 :20A、32A、40A(阻性
  3、负载功率:4.4KVA、6.6KVA、8.8KVA
   4、过压动作切断值:AC 260~275V  
   5、过压恢复值:AC255±5V
   6、欠压动作切断值:AC170±5V
   7、欠压恢复值:AC175±5V
   8、断电后送电延时:1~3分钟
  9、动作延时时间: 1~6秒
  10、自身功耗:≤2W
   11、电气机械寿命:≥10万次
  12、外形尺寸:83×45×65mm(长×宽×高)。
     
发表于 2011-10-28 10:25:05 | 显示全部楼层
所有问题根源都在这里:规范的立项!
有了《住宅建筑规范》《住宅设计规范》,还搞什么《住宅电气规范》??!!真是搞什么飞机~
那还会有《住宅给排水规范》?《住宅采暖通风规范》??
《高规》《建规》都要合并了。
把电气要求整合到《住宅建筑规范》《住宅设计规范》里面,不就ok了。
是不是把 规范的编制也当做 产业 来做了

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 问题根源!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-10-28 10:56:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-10-28 10:59 编辑

把电气要求整合到《住宅建筑规范》《住宅设计规范》里面,不就ok了——这是正道!
是不是把 规范的编制也当做 产业 来做了——编制单位是不是这么想不知道,但规范如此出的实际效果很不好。

没必要搞什么《XX(住宅啊、宿舍啊、办公啊、加油站啊、商店啊、酒店啊。。。。。。)建筑电气设计规范》!
     
 楼主| 发表于 2011-10-28 11:22:36 | 显示全部楼层
近几年,规范编制有点“泛”。

GB50096《住宅设计规范》、GB50368《住宅建筑规范》、JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》完全应该合并。

要不然,住宅建筑得配套出版:
JGJ242《住宅建筑电气设计规范》;
JGJXXX《住宅建筑结构设计规范》;
JGJXXX《住宅建筑建筑设计规范》(很别扭不是——没法子);
JGJXXX《住宅建筑给排水设计规范》;
JGJXXX《住宅建筑通风空调设计规范》;
。。。。。。
编制单位岂不“累死”?
     
发表于 2011-10-28 13:16:11 | 显示全部楼层
看看这份技术参数(估计其他厂家的产品大同小异):

看看这份技术参数(估计其他厂家的产品大同小异):

自复式过电压欠电压保护器——

●主要技术指标

  1、工作电压:AC220V、频率50Hz
   2、产品规格 :20A、32A、40A(阻性)
尺短寸长 发表于 2011-10-28 09:24


这玩意有用吗?
     
 楼主| 发表于 2011-10-28 13:48:28 | 显示全部楼层
这玩意有用吗?
sccat 发表于 2011-10-28 13:16


这玩意有用吗?

作用肯定是有的,但是,究竟值得不值得作为“硬性规定”写进规范规定条款——值得商榷。

否则,要供电电能质量干嘛?
     
 楼主| 发表于 2011-10-28 13:55:45 | 显示全部楼层
“作用肯定是有的”指的是——在一定范围内起作用。

采用各种预防“中性线故障”的技术措施和手段,才是解决问题的根本。
     
 楼主| 发表于 2011-10-28 14:17:17 | 显示全部楼层
坛子里若有JGJ 242 - 2011《住宅建筑电气设计规范》主编人员看见上述意见,能屈尊来本帖作个解释,帮助我们提高认识,就最好不过了。

先献花为敬。{:42:}
     
 楼主| 发表于 2011-10-28 14:32:02 | 显示全部楼层
对了,请站长通过《建筑电气》杂志社邀请JGJ 242 - 2011《住宅建筑电气设计规范》主编写一篇论文,探讨一下上述问题,给出意见,给论坛各位坛友一个满意的答复,可好?
     
 楼主| 发表于 2011-10-28 14:50:56 | 显示全部楼层
目前提出12个问题(问题12见31#——10kV终端变电所距住宅建筑距离问题)。

“问题3——关于应急照明采用插座供电问题”意见提错——在29#楼评分栏中已作检讨:“嗯——需要检讨。”

32#楼另提建议:
9.2.2条文说明“供应急灯的电源插座除外”——
1、按道理不应放在条文说明,应该放在正文;
2、对这个插座连接,应该提出具体设计要求。